Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вытяжные вентиляторы на чердаке, в каких случаях необходимо отдельно выгороженное помещение?
Lalla
сообщение 15.11.2010, 22:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Чердак большой, вентиляторы все в разных местах.
п. 13.6 СНИпП 41-01-2003:
ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости.....
Помещений категории В, Б, А нет.
А эксперт пишет, помещение городить для вытяжки на чердаке.
Я не понимаю смысла, опять же, производительности систем небольшие, а есть еще такой пункт СНиП 41-01-2003:
п. 7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение.
Т.е. в помещениях оборудование можно, а на чердаке нет. Я этого не понимаю. Проще клапан поставить на воздуховоде перед выходом на чердак, чем помещение для каждого вентилятора делать или все вентиляторы тащить в одно место и кровлю пробивать в дном месте.
Чем вызвано требование выгородить помещения для вентиляторов и что можно предусмотреть, чтобы его не городить? со ссылкой на нормы
Как вы обычно делаете? Все оборудование в венткамерах, или крышники на кровле?
Может, тема была подобная? я ответов не нашла на форуме

Сообщение отредактировал Lalla - 15.11.2010, 22:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 19.11.2010, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



неужели никто вентиляторы не устанавливает на чердаке? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 19.11.2010, 10:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



в -40 в помещении как бэ работать сподручнее. опять же для работы оборудования нужна опред. температура в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 19.11.2010, 13:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вообще, прямого запрета нет. Тем более, если у вас небольшие расходы. Конечно нужно клапаны в перекрытии поставить. Вентиляторы канальные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 23.11.2010, 11:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



канальные и 1 центробежный. Прямого запрета нет, но как быть тогда с этим пунктом: п. 13.6 СНИпП 41-01-2003. Получается, что чердак рассматривается как одно помещение и оно должно соответствовать п. 13.6 по пределам огнестойкости ограждающих конструкций.
А где написано про клапаны на воздуховодах, выводимых на чердак? Не в первый вижу, что их ставят, но если у меня вентиляция из некатегорийных помещений или из категорийных, но клапаны огнезадерживающие непосредственно в тех помещениях стоят. В СНиПе я ничего про это не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.11.2010, 12:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вы пересекаете противопожарную преграду внутри здания и вентиляторы на чердаке, значит нужны клапаны. Если бы вентиляторы у вас стояли на этаже, а через чердак вы бы шли только выбросом транзитом, то хватило бы противопожарной изоляции.
Если у вас на плане не написано, что чердак это венткамера, то требования п. 13.6 на вас не распространяются. Вы ведь могли и за подшивным потолком коридора канальники повесить. А вот центробежный возможно придется в какую-то выгородку поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 26.11.2010, 1:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Ага, до 3000 м3/час можно в коридоре за подшивными потолками. Но этот пункт меня тоже с ума сводит:


7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.

В помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать оборудование при условии:

электрооборудование имеет степень защиты IP-54;

помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре оборудование.

7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение.


Т.е. если я раздаю (или собираю) вентиляцию из коридора, я всегда должна ставить клапаны на воздуховодах в помещениях (даже если помещения некатегорийные??)
Но это же какой-то тихий ужас. Или я не понимаю чего-то.

Кроме того, у меня есть система из небольших складов категории В4 (клапаны стоят, изоляция предусмотрена), вентилятор, разумеется, на чердаке. Остальные помещения - административные, общественные. Получается, что эта злосчастная венткамера на чердаке тоже должна быть категории В4 (по наихудшему варианту по СНиП).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.11.2010, 14:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



По поводу противопожарности надо смотреть СП 7.13130.2009. Там уже оборудование до 5000 кубов можно ставить в коридоре и клапаны только в противопожарных стенах (п. 6.36).
Для В4 нужно венткамеру отдельную предусматривать, чтобы весь чердак не категорировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 1.12.2010, 1:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Спасибо, пошла штудировать СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных