> Пенное пожаротушение оросителями ESFR
korol_EVA
сообщение 17.11.2010, 10:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.8.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 21741



Подскажите пожалуйста можно ли применять оросители ESFR-25 под пену. Есть склад ЛВЖ, по нормативной документации это 7 категория, водой тушить нельзя. Принято решение тушить пеной, чтоб избежать внутристелажного расположения оросителей есть вариант ставить ESFR. Только вот о том можно ли применять не воду, а пену нигде никакой информации не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.11.2010, 11:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(korol_EVA @ 17.11.2010, 10:50) *
Подскажите пожалуйста можно ли применять оросители ESFR-25 под пену. Есть склад ЛВЖ, по нормативной документации это 7 категория, водой тушить нельзя. Принято решение тушить пеной, чтоб избежать внутристелажного расположения оросителей есть вариант ставить ESFR. Только вот о том можно ли применять не воду, а пену нигде никакой информации не нашла.

Посмотрите СТУ на Бийские оросители СОБР. Это те же ESFR.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korol_EVA
сообщение 17.11.2010, 12:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.8.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 21741



у нас в Украине не сертифицированы бийские оросители sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.11.2010, 12:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



При применении пенообразователей AFFF (пленкообразующие) вспенивания почти не происходит, и карта орошения оросителя не меняется. На сайте firesprinkler.ru есть перевод NFPA-13. Возможно, что-то найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korol_EVA
сообщение 17.11.2010, 14:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.8.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 21741



спасибо за инфу wink.gif Посмотрим!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.11.2010, 14:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Общался с Огнеборцем на эту тему. По TYCO'вским сказали нельзя - только вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korol_EVA
сообщение 17.11.2010, 16:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.8.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 21741



Мне кажется что они все водяные sad.gif что ж делать?! Чем тушить?
В NFPA 13 нет информации по складам легковоспломеняющихся жидкостей, на эту тему есть отдельный NFPA 30, но его текста в инете не нашла.
Может кто-то сталкивался с такими складами в своей практике? Чем и как тушили?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.11.2010, 18:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В NFPA 30(2000г) нет описания вариантов применения спринклеров ESFR с раствором пенообразователя.
Для складов со стеллажным хранением контейнеров с ЛВЖ разрабатывались СТУ , которые предусматривали установку внутристеллажных спринклеров, применение пенообразователя AFFF, и учитывали , по желанию(указанию) иностранного заказчика(или его cтраховой компании), некоторые положения NFPA-30 или стандарта FM Global.

Сообщение отредактировал BTS - 17.11.2010, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 17.11.2010, 20:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(korol_EVA @ 17.11.2010, 10:50) *
Подскажите пожалуйста можно ли применять оросители ESFR-25 под пену. Есть склад ЛВЖ, по нормативной документации это 7 категория, водой тушить нельзя. Принято решение тушить пеной, чтоб избежать внутристелажного расположения оросителей есть вариант ставить ESFR. Только вот о том можно ли применять не воду, а пену нигде никакой информации не нашла.


мне кажется это не ваша проблема "избегать". заказчик думал когда давал задание? архитекторы думали? сколько людей задумывалось об этом перед тем, как Вас озадачить?

ESFR нельзя, как уже сказали. более того, ESFR система для воды должны быть полностью просчитана гидравлически, о чём забывают написать во всех "переведённых" мануалах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных