korol_EVA
Подскажите пожалуйста можно ли применять оросители ESFR-25 под пену. Есть склад ЛВЖ, по нормативной документации это 7 категория, водой тушить нельзя. Принято решение тушить пеной, чтоб избежать внутристелажного расположения оросителей есть вариант ставить ESFR. Только вот о том можно ли применять не воду, а пену нигде никакой информации не нашла.
BTS
Цитата(korol_EVA @ 17.11.2010, 10:50) *
Подскажите пожалуйста можно ли применять оросители ESFR-25 под пену. Есть склад ЛВЖ, по нормативной документации это 7 категория, водой тушить нельзя. Принято решение тушить пеной, чтоб избежать внутристелажного расположения оросителей есть вариант ставить ESFR. Только вот о том можно ли применять не воду, а пену нигде никакой информации не нашла.

Посмотрите СТУ на Бийские оросители СОБР. Это те же ESFR.
korol_EVA
у нас в Украине не сертифицированы бийские оросители sad.gif
BTS
При применении пенообразователей AFFF (пленкообразующие) вспенивания почти не происходит, и карта орошения оросителя не меняется. На сайте firesprinkler.ru есть перевод NFPA-13. Возможно, что-то найдете.
korol_EVA
спасибо за инфу wink.gif Посмотрим!!!
Sindarkon
Общался с Огнеборцем на эту тему. По TYCO'вским сказали нельзя - только вода.
korol_EVA
Мне кажется что они все водяные sad.gif что ж делать?! Чем тушить?
В NFPA 13 нет информации по складам легковоспломеняющихся жидкостей, на эту тему есть отдельный NFPA 30, но его текста в инете не нашла.
Может кто-то сталкивался с такими складами в своей практике? Чем и как тушили?

BTS
В NFPA 30(2000г) нет описания вариантов применения спринклеров ESFR с раствором пенообразователя.
Для складов со стеллажным хранением контейнеров с ЛВЖ разрабатывались СТУ , которые предусматривали установку внутристеллажных спринклеров, применение пенообразователя AFFF, и учитывали , по желанию(указанию) иностранного заказчика(или его cтраховой компании), некоторые положения NFPA-30 или стандарта FM Global.
B747
Цитата(korol_EVA @ 17.11.2010, 10:50) *
Подскажите пожалуйста можно ли применять оросители ESFR-25 под пену. Есть склад ЛВЖ, по нормативной документации это 7 категория, водой тушить нельзя. Принято решение тушить пеной, чтоб избежать внутристелажного расположения оросителей есть вариант ставить ESFR. Только вот о том можно ли применять не воду, а пену нигде никакой информации не нашла.


мне кажется это не ваша проблема "избегать". заказчик думал когда давал задание? архитекторы думали? сколько людей задумывалось об этом перед тем, как Вас озадачить?

ESFR нельзя, как уже сказали. более того, ESFR система для воды должны быть полностью просчитана гидравлически, о чём забывают написать во всех "переведённых" мануалах.