Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет нагрузки ГВС
К.Д.
сообщение 20.11.2010, 17:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Коллеги!

У меня этот вопрос периодически возникает при определении нагрузки ГВС в котельных. Согласно нашим теплотехническим нормативам расчет ведется по норме расхода горячей воды в сутки на потребителя с учетом коэффициентов суточной и недельной неравномерности. По этим же принципам делаются теплотехнические расчеты для выделения лимитов на газ. Но в Госэкспертизе регулярно сталкиваюсь с тем, что расход воды в систему ГВС определяют водопроводчики. Причем судя по СНиПу на внутренний водопровод определяют они его по количеству санитарно-технических приборов с учетом коэффициента неравномерности (точнее я не вникал). В общем картина рисуется такая, что нагрузки по нашим нормам с учетом всех коэффициентов все равно раза в 2 ниже чем по расходу воды по ВК разделу. У меня складывается впечатление что их расход берется по пиковому изливу из прибора, т.е. фактически такая нагрузка бывает минут 5 в час. В итоге имеется куча котельных тепло от которых неизвестно куда девать. При этом все наши нормативы для источников тепла и ИТП не вводят понятие приоритета ГВС, которое могло бы решить проблему заведомо завышенной мощности.
Хотелось бы услышать как в других регионах решается данный вопрос и есть ли в природе какие нибудь документы снимающие эти противоречия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.11.2010, 18:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



СТАРЫЙ СНИП ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 2.04.07-87:
2.3. Средние тепловые потоки на горячее водоснабжение Qhm зданий следует определять по нормам расхода горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.01-85 (т.е. ВК).

2.4.* Тепловые потоки при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений определяются:
для предприятий - по укрупненным ведомственным нормам, утвержденным в установленном порядке, либо по проектам аналогичных предприятий;
для жилых районов городов и других населенных пунктов - по формулам:
а) максимальный тепловой поток, Вт, на отопление жилых и общественных зданий....
б) максимальный тепловой поток, Вт, на вентиляцию общественных зданий ....
в) средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий; ....

или
; (4)

г) максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (5)


где k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;
k2 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным: для общественных зданий, построенных до 1985 г. - 0,4, после 1985 г. - 0,6.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 20.11.2010, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.11.2010, 18:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Я про это и говорю. Но в том же СНиП 2.04.01-85 есть расчет по количеству приборов, а ссылка идет на нормы расхода воды, которые в приложениях. т.е. ВК-шники считают по приборам, а мы по головам, на каждую из которых берем норму из приложения. Вот в этих расчетах разница и выплывает, причем такая, что хрен знает куда котлы девать.

Сообщение отредактировал К.Д. - 20.11.2010, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.11.2010, 18:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Такая же головная боль. От водопроводчиков получаю такие данные, что хоть плачь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.11.2010, 20:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Ernestas @ 20.11.2010, 18:58) *
Такая же головная боль. От водопроводчиков получаю такие данные, что хоть плачь.

вы же получаете не по максимальному а по среднему расходу считаете

Нужно сравнить, ВК тоже по головам считают, коэффициент одновременности учитывается,.... нужно просто взять два расчета и посмотреть, а то без примеров это обсуждение смысла не имеет (форум все хуже, уже кака-то дурацкая защита от массовых рассылок, уч. записи удаляют, и ничего тебе не говорят, даже не извиняются)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.11.2010, 22:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



В том-то и дело, что я сравниваю постоянно и постоянно вывод один и тот же - проектные нагрузки завышаются раза в 2. У нас в экспертизе даже таблоид раздают, в котором написано какие нагрузки правильные должны быть для определенных объектов. А ВК-шники считают не головами, это и есть главная проблем, а приборами. Я с ними разговаривал (с опытными, из Гражданпроекта), они понимают что неправы, но сделать ничего не могут, поскольку нормативы не переписывались. Насчет среднего - видимо редко Вы с экспертизой общаетесь. Это в старом СНиПе на ТС был средняя нагрузка ГВС при мощности котельной более 10 Гкал/ч, а в новом все по максималке (даже если эксперт согласится принять старые нормы, то все равно не все котельный такую мощность имеют). При этом весь энергоаудит проводится как раз по головам, а потом его результаты никак под обоснование нового объекта не идут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 22.11.2010, 12:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



открыл Хрусталева Теплоснабжение и вентиляция, Определение расчетных расходов горячей воды и теплоты...Вы верно говорите, но та есть вероятность использования сантехнических приборов,, и она напрямую зависит от количества жильцов... P=Qhr,u*U/ Qo*N*3600.....U-кол-во водопотребителей (жильцов); N - количество водоразборных приборов...

Давайте какой-нибудь небольшой расчет в студию...обсудим конкретный пример, такое ощущение возможно вероятность неправильно используют.

Максимальный часовой расход Qhr=0.005*Qo,hr*Ahr
Ahr-коэффициент определяется по СНиП ВК приложению 4 в зависимости от общего числа приборов N и вероятностью их использования Phr (Phr=3600*P*Qo/ Qo,hr) Так вот и ВК вроде считает по головам....

Сообщение отредактировал alexius_sev - 22.11.2010, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.11.2010, 6:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Зайду к водопроводчикам. Они в другой конторе сидят, но чего-нибудь попрошу на благо науки. А то у меня уже мысль в Москву писать, чтобы сказали СНиПописцы кто прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 25.11.2010, 20:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Что значит расчет по головам? Есть СНиП 2.04.01-85 согласно которого расход считается по вероятности действия приборов и эта вероятность зависит от численности людей, ВКшники правы. Коэффициенты неравномерности водопотребления это вроде по старым нормативам насколько я знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.11.2010, 20:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(shadow @ 25.11.2010, 20:40) *
Что значит расчет по головам? Есть СНиП 2.04.01-85 согласно которого расход считается по вероятности действия приборов и эта вероятность зависит от численности людей, ВКшники правы. Коэффициенты неравномерности водопотребления это вроде по старым нормативам насколько я знаю.

СНиП 2.04.01-85*(2000)... ВК по нему считают или есть другой новый?
вот в нем формулу (8) п.3.8. почитайте....

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2010, 20:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.11.2010, 6:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Головы действительно участвуют в расчете, но далеко не прямо и только на начальном этапе. Для примера я сейчас задание посмотрел, которое нам на котельную давали:
Дом 160 квартир: нагрузка отопления - 0,483 Гкал/ч
нагрузка ГВС - 0,607 Гкал/ч

На практике рядом есть квартал, построенный 2 года назад с такой же котельной. Отпахали в самые морозы (до -38*) на 1 котле.

По расчету: я посчитал ради интереса такой же дом на 160 квартир и расчета в среднем 3 человека в квартире (сильно влияет на коэффициент одновременности для приборов). По ВК получилось 0,658 Гкал/ч, по нормам расхода ГВС - 0,288 Гкал/ч. тут даже если начать изголяться с тем, что человеки по ночам спят и делить норму расхода даже на 16 часов, то получится 0,432 Гкал/ч. Близкие результаты возникают только если суточную норму ГВС делить на 12 часов, принимая что остальное время все спят и работают. Но однако есть праздники и выходные...
Для расчетов принимал стандартную советскую схему мойка на кухне и смеситель в ванной т.е. 320 приборов в целом на дом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.11.2010, 15:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(alexius_sev @ 25.11.2010, 22:48) *
СНиП 2.04.01-85*(2000)... ВК по нему считают или есть другой новый?
вот в нем формулу (8) п.3.8. почитайте....



Пока друго СНиПа нет! В формуле п.3.8 очень влияет норма водопотребления на одного человека и коэффициент alfa, который определяется по числу жителей. Нормы водопотребления еще с советских времен и если сравнить с европейскими, то наши намного выше (реально столько воды мало кто потребляет) и число жителей цифра очень виртуальная в особенности сейчас (при социализме жилье выделялось по нормативам кв.м на человека, а сейчас только аллаху известно сколько жильцов будут жить в доме).

Сообщение отредактировал shadow - 26.11.2010, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 26.11.2010, 15:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Илья М @ 26.11.2010, 13:53) *
У вас типичная ситуация повисания нижнего радиатора в концевом участке многостояковой двухтрубной системы с малыми сопротивлениями радиаторов.

В старом СНиПе даже был запрет на такие системы выше трёх этажей!

Так что ваш нижний радиатор оказался из-за малого перепада давлений в стояках заперт обратным подпором естественной тяги в стояке.
Чтобы устранить проблему вам надо поставить насос на весь стояк, а каждый радиатор задушить регулирующим вентилем на сопротивление в 1-2м в.ст.

Или же задушить ВСЕ радиаторы в системе вентилями на 3 м.вод.ст.



Цитата(shadow @ 26.11.2010, 15:00) *
Другого СНиП пока нет! А что вас в этой формуле смущает?

Да ничего не возмущает, я подумал, что в вашей фразе "Коэффициенты неравномерности водопотребления это вроде по старым нормативам насколько я знаю." мысль была о том, что сейчас это не считается....Теперь всё прояснилось )

Сообщение отредактировал alexius_sev - 26.11.2010, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.11.2010, 15:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Если котельная автономная то согласно СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
п. 3.9 Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок на технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной, включая отопление в котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 26.11.2010, 15:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(shadow @ 26.11.2010, 15:15) *
Если котельная автономная то согласно СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
п. 3.9 Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок на технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной, включая отопление в котельной.

есть СП а есть СНиП что важнее?
а там про баки аккумуляторы что либо сказано? или же все равно что есть эти баки что их нет? все берем по средней?
Считаю что это не логично!!! то есть по СП выходит, что есть или нет бака аккумулятора, котельная одной мощности, это полнейший бред!!!!

Сообщение отредактировал alexius_sev - 26.11.2010, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.11.2010, 15:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(alexius_sev @ 26.11.2010, 17:02) *
Да ничего не возмущает, я подумал, что в вашей фразе "Коэффициенты неравномерности водопотребления это вроде по старым нормативам насколько я знаю." мысль была о том, что сейчас это не считается....Теперь всё прояснилось )



Я точно не знаю, расчет по коэффициентам неравномерности встречается в очень старой литературе годов 70х, а в более поздней методика СНиП 2.04.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.11.2010, 15:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(alexius_sev @ 26.11.2010, 17:17) *
есть СП а есть СНиП что важнее?
а там про баки аккумуляторы что либо сказано? или же все равно что есть эти баки что их нет? все берем по средней?
Считаю что это не логично!!! то есть по СП выходит, что есть или нет бака аккумулятора, котельная одной мощности, это полнейший бред!!!!


1. Максимальная нагрузка ГВС в жилье всего 2-3 часа в сутки в утреннее и вечернее время и за это время просадка по отоплению будет незаметна, минимальные температуры как правило ночью, вроде бы логично.


2. Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76 «Котельные установки».

Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.

Типа думайте сами, решайте сами :-). Что экспертиза по этому поводу думаю вот в чем вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 26.11.2010, 15:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(shadow @ 26.11.2010, 15:32) *
1. Максимальная нагрузка ГВС в жилье всего 2-3 часа в сутки в утреннее и вечернее время и за это время просадка по отоплению будет незаметна, минимальные температуры как правило ночью, вроде бы логично.


2. Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76 «Котельные установки».

Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.

Типа думайте сами, решайте сами :-). Что экспертиза по этому поводу думаю вот в чем вопрос.

нет слов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.11.2010, 16:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(shadow @ 26.11.2010, 17:32) *
1. Максимальная нагрузка ГВС в жилье всего 2-3 часа в сутки в утреннее и вечернее время и за это время просадка по отоплению будет незаметна, минимальные температуры как правило ночью, вроде бы логично.


2. Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76 «Котельные установки».

Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.

Типа думайте сами, решайте сами :-). Что экспертиза по этому поводу думаю вот в чем вопрос.


Так вот экспертиза не глядя в свои нормативы по теплу, принимает задание раздела ВК. А мы как организация занимающаяся проектированием и строительством котельных для себя потом паримся с высокой себестоимостью тепла. Амортизацию будь добр заплати, а съема мощности с оборудования нету. Я все таки пошлю такое письмецо нашим яйцеголовым друзьям в Москве. Думаю что если вопрос решится разумным образом довольны будут все тепловики с этим сталкивающиеся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 26.11.2010, 16:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(К.Д. @ 26.11.2010, 16:08) *
Так вот экспертиза не глядя в свои нормативы по теплу, принимает задание раздела ВК. А мы как организация занимающаяся проектированием и строительством котельных для себя потом паримся с высокой себестоимостью тепла. Амортизацию будь добр заплати, а съема мощности с оборудования нету. Я все таки пошлю такое письмецо нашим яйцеголовым друзьям в Москве. Думаю что если вопрос решится разумным образом довольны будут все тепловики с этим сталкивающиеся.

Смотрите, тепловая мощность при установке баков аккумуляторов берется по средней нагрузке ГВС, без баков аккумуляторов, берется по максимально, есть еще СНиП тепловые сети!!!! в которых есть пункт 6.11 его кто-то отменил?

Вы хотите разные города под одну гребеку среднюю нагрузку ГВС? это невозможно, потому-что у южных и северных городов отношения этих нагрузок разное, а есть где курортные города и т.д. Да энергетику почему-о не любят ((( не могут выпустить толковый талмуд...СРанцы+

Сообщение отредактировал alexius_sev - 26.11.2010, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.11.2010, 18:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ну мне повезло видимо, но я работаю в конторе которая занимается одной областью, так что вопрос различных климатических условий у меня не стоит.
По поводу максимальной нагрузки звон и идет - по нашим нормативам она получается в 2 раза меньше чем по СНиПу водопроводчиков. У нас во всей литературе прописано что нагрузка ГВС с коэффициентом 2,4 берется по норме расхода воды на жителя. Это есть в Соколове "Теплофикация и тепловые сети", СП 41-104-2000, в Манюке вроде есть "Эксплуатация и наладка водяных тепловых сетей", это в конце концов практикой подтверждается, причем постоянно. можно было уже этот бред скорректировать за 25 лет. Я кстати отчет читал у энергоаудиторской компании, так вот они тоже пользуются Манюком.
Кстати:
СНиП "Тепловые сети" п. 5.2 Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей - по фактическим тепловым нагрузкам. Допускается при отсутствии данных руководствоваться указаниями 5.1. Средние нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий допускается определять по СНиП 2.04.01. Вот и корень проблемы - фактически см. проект дома, а там ВК-шники рулят при задании параметров на ИТП.
Бак-аккумулятор это большие проблемы как в плане площадки (размеры), так и в плане защиты тарифа в ЕТО. Как правило их не колеблют даже расчеты фактических собственных нужд котельной, не говоря уже о потерях тепла на этом аккумуляторе. Плюс растет удельная доля электроэнергии в себестоимости, что тоже не гуд. Заставить проектировать аккумулятор в современном доме невозможно - кто потом эту хрень на эксплуатацию возьмет?
Про п.6.11 не понял:

6.11 Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как правило, двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.
Многотрубные и однотрубные тепловые сети допускается применять при технико-экономическом обосновании.
Тепловые сети, транспортирующие в открытых системах теплоснабжения сетевую воду в одном направлении, при надземной прокладке допускается проектировать в однотрубном исполнении при длине транзита до 5 км. При большей протяженности и отсутствии резервной подпитки СЦТ от других источников теплоты тепловые сети должны выполняться в два (или более) параллельных теплопровода.
Самостоятельные тепловые сети для присоединения технологических потребителей теплоты следует предусматривать, если качество и параметры теплоносителя отличаются от принятых в тепловых сетях.

В общем сделаю в выходные расчет в нормальном виде и поеду к ВК-шникам и в экспертизу вместе со своей литературой и данными с теплосчетчиков. Пусть мне объяснят куда тепло девать, да так чтобы за него заплатили. Я двумя руками за приоритет ГВС, тем более что это делается элементарно по конечникам привода регулятора системы. насчет 2-3 часов shadow даже погорячился - я думаю что там минут по 15 в час есть утром и вечером, а тут вообще никто нифига в доме не поймет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.11.2010, 18:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



[quote name='alexius_sev' date='26.11.2010, 18:53' post='587524']
Смотрите, тепловая мощность при установке баков аккумуляторов берется по средней нагрузке ГВС, без баков аккумуляторов, берется по максимально, есть еще СНиП тепловые сети!!!! в которых есть пункт 6.11 его кто-то отменил?

п. 6.11 Это в СНиПе СНиП 3.05.03-85, СНиП 2.04.07-86* или СНиП 41-02-2003 во всех этот пункт не в тему или отсутствует. Действующий СНиП 41-02-2003 остальные фактически утратили силу. Про баки аккумуляторы и производительность котельной тоже не нашел откуда.
Есть СНиП II-35-76 Котельные установки и СП 41-104-2000 ими у нужно руководствоваться при определении мощности.
Все нагрузки принимаются по проектам, при отсутствии проектов рассчитываюся, например согласно п. 3.13 СП 41-104-2000.

Сообщение отредактировал shadow - 26.11.2010, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.11.2010, 18:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



В общем предлагаю вернуться к первоначальному смыслу темы - есть ли способ обойти этот треклятый водопроводный СНиП? Я сделаю расчет сегодня ночь в читаемом варианте и предлагаю тем кто имеет отношение к данному вопросу высказать соображения для полемики с экспертами.

P.S. Я думаю что у shadow тоже должна принимать тетенька на букву К (или Н), поэтому интерес наверное есть. Хотя может быть в Магнитогорском отделе экспертизы смотрят как-то по другому.

Сообщение отредактировал К.Д. - 26.11.2010, 18:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.11.2010, 19:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



В городе Магнитогорске в жилищном фонде автономные котельные (пристроенные и крышные) отсутствуют Автономные котельные строят для собственных нужд, поэтому обосновывать нужно только заказчику и газоснабжающей организации при получении лимитов на газ.
По поводу первоначального смысла темы я уже сказал в первом своем посте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.11.2010, 19:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ну да, "Теплофикация" рулит smile.gif.
ВК-шники правы на бумаге, но по жизни правы те кто считает по суточным расходам на жителя. Неужели ни у кого больше не болит голова по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.11.2010, 19:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(К.Д. @ 26.11.2010, 21:17) *
Ну да, "Теплофикация" рулит smile.gif.
ВК-шники правы на бумаге, но по жизни правы те кто считает по суточным расходам на жителя. Неужели ни у кого больше не болит голова по этому поводу?


Голова болит постоянно от нашей нормативной документации.
У нас в городе автономные котельные почему-то убыточные, при этом теплофикация с огромными теплопотерями в плюсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.11.2010, 20:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Автономные котельные будут убыточными до тех пор пока в частности будет повторяться ситуация которую мы разбирали в теме. Такие "точные" расчеты приводят к увеличению установленной мощности котельной процентов на 30, за этим растет здание котельной, электрическая мощность насосов, водопотребление (на бумаге), диаметры газопроводов. Вся эта фигня приводит к бешеной плате за подключения к сетям. А потом сбыта нет, а затраты есть. В общем убыточность автономных котельных это миф и действия нашего ЕТО, просто если рядом есть крупный источник тепла, то он всегда будет в плюсе. В деревне где некуда деваться автономка то что надо. Реально по опыту эксплуатации объектов, блочки мощностью ниже 1МВт при нормальной начинке не могут давать себестоимость ниже 1 тыс.руб./Гкал при полном цикле строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 27.11.2010, 9:19
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(shadow @ 26.11.2010, 21:36) *
Голова болит постоянно от нашей нормативной документации.
У нас в городе автономные котельные почему-то убыточные, при этом теплофикация с огромными теплопотерями в плюсе.

Просто у нас есть монополист пострашнее Теплофикации. Хотел бы я посмотреть, как Вы автономную котельную, где ни будь, на сетях запитанных от комбината поставите … biggrin.gif
А на счет плюса – не верьте, враньё всё это. Две третьих города у нас комбинат “бросовым” теплом отапливает, совсем по не бросовым ценам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 27.11.2010, 10:34
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(К.Д. @ 26.11.2010, 22:58) *
Автономные котельные будут убыточными до тех пор пока в частности будет повторяться ситуация которую мы разбирали в теме. Такие "точные" расчеты приводят к увеличению установленной мощности котельной процентов на 30, за этим растет здание котельной, электрическая мощность насосов, водопотребление (на бумаге), диаметры газопроводов. Вся эта фигня приводит к бешеной плате за подключения к сетям. А потом сбыта нет, а затраты есть. В общем убыточность автономных котельных это миф и действия нашего ЕТО, просто если рядом есть крупный источник тепла, то он всегда будет в плюсе. В деревне где некуда деваться автономка то что надо. Реально по опыту эксплуатации объектов, блочки мощностью ниже 1МВт при нормальной начинке не могут давать себестоимость ниже 1 тыс.руб./Гкал при полном цикле строительства.


У нас стоимость тепловой энергии от теплосетей стоит что-то 750 руб./Гкал, а вы про 1 тыс.руб./Гкал для автономки, ЕТО такую расценку ни за что не разрешит. При по капитальным затратам намного дешевле в разы поставить на многоквартирный высотный дом крышную котельную чем подключит к теплосетям, а далее автономка работает в убыток :-)

Сообщение отредактировал shadow - 27.11.2010, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 27.11.2010, 11:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(den.mgn @ 27.11.2010, 11:19) *
Просто у нас есть монополист пострашнее Теплофикации. Хотел бы я посмотреть, как Вы автономную котельную, где ни будь, на сетях запитанных от комбината поставите … biggrin.gif
А на счет плюса – не верьте, враньё всё это. Две третьих города у нас комбинат “бросовым” теплом отапливает, совсем по не бросовым ценам.


Отключить жилой многоквартирный дом от теплосетей не позволят это точно, по этому поводу у меня иллюзий нет. Насчет плюса не верю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных