Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
87 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Composter
сообщение 15.2.2018, 22:47
Сообщение #1621





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



А копи - паста не работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InterceptorIV
сообщение 16.2.2018, 8:30
Сообщение #1622





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2016
Пользователь №: 298661



Всем привет! Такой вопрос - как вы боретесь с семействами, экземпляры которых выделяются по периметру вокруг себя, а не при наведении на него. Очень сильно раздражает при концентрации семейств в малом пространстве (например коллекторный шкаф на фото). При этом проблема появляется только на планах, на 3d всё в порядке.
Прикрепленный файл  000.png ( 6,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  001.png ( 39,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51


Сообщение отредактировал InterceptorIV - 16.2.2018, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 16.2.2018, 12:10
Сообщение #1623





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(Composter @ 15.2.2018, 22:47) *
А копи - паста не работает?

Неа... с нее и начинали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 16.2.2018, 13:56
Сообщение #1624





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Деник, автосохранение встало!!! Это, по ходу, что-то глючило вчера. Еще раз спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
77sergey
сообщение 16.2.2018, 14:40
Сообщение #1625





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 20.7.2010
Из: UA
Пользователь №: 65416



Цитата(Шпилька @ 3.2.2018, 23:53) *
При параметризации прямоугольного массива (типа настенная решетка с жалюзи) у меня массив разлетается по горизонтали в параллелограмм. Насколько я понимаю, сей трабл не у меня одной...Если долго его тыкать, то можно дотыкать до нормального состояния... Но...Блин, есть ли алгоритм загонения параллелограмма в прямоугольник при использовании прямоугольного массива солидов? Не уверена, что написала понятно, поэтому прикладываю файл с прямоугольным массивом, который спокойно параметрируется по вертикали, а вот по горизонтали... вылетает в параллелограмм...[attachment=125486:______________.rar]

в 2015 Ваш файлик открыть вообще не удалось, а в 2017 получилось. А есть какой нибудь способ открытия новых файлов в старых версиях?

Сообщение отредактировал 77sergey - 16.2.2018, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 16.2.2018, 16:18
Сообщение #1626





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!

Новому пользователю в Revit поможете? rolleyes.gif
Не пойму никак, почему у меня на планах шаровой кран соединяется с муфтой, а в 3D не хочет (я так понял по вертикали не соединяет)...
При этом к обычной трубе (на примере горячей трубы) он подключился...
Сорри за делитанство!
Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 16.2.2018, 16:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________14.02.2018.7z ( 12,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.2.2018, 17:40
Сообщение #1627





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(77sergey @ 16.2.2018, 14:40) *
в 2015 Ваш файлик открыть вообще не удалось, а в 2017 получилось. А есть какой нибудь способ открытия новых файлов в старых версиях?

нет. только новая версия программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
77sergey
сообщение 16.2.2018, 21:43
Сообщение #1628





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 20.7.2010
Из: UA
Пользователь №: 65416



Цитата(Composter @ 16.2.2018, 18:40) *
нет. только новая версия программы.

Спасибо. А может кто пробовал, Файлы созданные в 2017, откроются в 2016 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.2.2018, 21:49
Сообщение #1629





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(77sergey @ 16.2.2018, 21:43) *
Спасибо. А может кто пробовал, Файлы созданные в 2017, откроются в 2016 ?

что непонятного во фразе ?
Цитата(Composter @ 16.2.2018, 17:40) *
нет. только новая версия программы.

открою вам америку, у всех аналогичных revit программ (например magicad) нет возможности открыть файл в предыдущих версиях (такое возможно только в автокаде) !!! thumbdown.gif

Сообщение отредактировал Composter - 16.2.2018, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
77sergey
сообщение 16.2.2018, 21:57
Сообщение #1630





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 20.7.2010
Из: UA
Пользователь №: 65416



Цитата(Composter @ 16.2.2018, 22:49) *
что непонятного во фразе ?

открою вам америку, у всех аналогичных revit программ (например magicad) нет возможности открыть файл в предыдущих версиях (такое возможно только в автокаде) !!! thumbdown.gif

Спасибо! Значит не буду пробовать экспериментировать.
Ревит побуждает все больше стремиться к новому.

Сообщение отредактировал 77sergey - 16.2.2018, 21:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 17.2.2018, 0:32
Сообщение #1631





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ревит побуждает изобретать велосипед с костылями ,но ни как уж стремиться к новому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
77sergey
сообщение 17.2.2018, 15:39
Сообщение #1632





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 20.7.2010
Из: UA
Пользователь №: 65416



Цитата(Composter @ 17.2.2018, 1:32) *
ревит побуждает изобретать велосипед с костылями ,но ни как уж стремиться к новому.

я имел ввиду - ставить новую версию ревита, забывая предыдущие.
А про велосипед ..... А что 2017 ревит не стал лучше 2010 (я в нем раньше работал и гемор был еще тот...)? Мне лично сравнить пока не с чем т.к. новых проектов пока в ревите не делал.

Сообщение отредактировал 77sergey - 17.2.2018, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InterceptorIV
сообщение 18.2.2018, 17:36
Сообщение #1633





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2016
Пользователь №: 298661



Доброго воскресного вечера. Сейчас ломаю голову над таким вопросом - для спецификации нужно отфильтровать изоляцию труб по системам, соответственно пользуюсь общим параметром ADSK_Группирование, но проблема в том, что изоляция труб (системное семейство) не выделяется в Revit'e никоим образом. В идеале было бы, если изоляция участка трубы "подхватывала" значение общего параметра участка трубы, на котором она расположена. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Буду рад любым ответам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.2.2018, 18:17
Сообщение #1634





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а по типу системы не пробовали сортировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.2.2018, 21:11
Сообщение #1635





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Шпилька @ 11.2.2018, 8:28) *
Компостер, ты делаешь системы через диспетчер систем? У меня были фэнкойлы с решеткой в подвесном потолке без воздуховода. Я делаю системы через диспетчер проекта, и проблем с разными системами не было...

я вот не совсем понял как через диспетчер систем 2 различным не соединеным воздуховодам задать одно название системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.2.2018, 21:58
Сообщение #1636





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



блин, не могу разобраться со штампом. использую шаблон от autodesk 2017.
если зайти в семейство то там видна метка должност 1 строка, а вот в листе почему то нет такой строки в свойствах, но есть вопросик если выделить, но его нельзя редактировать. как так сделать чтобы "строка 1 должность" появилась в свойствах?
потом на счет даты ,я так понимаю что метки для даты нет и ее нужно самому создать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2018_02_18_21_53_27.png ( 65,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  2018_02_18_21_52_38.png ( 49,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 18.2.2018, 22:19
Сообщение #1637





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(Composter @ 18.2.2018, 21:11) *
я вот не совсем понял как через диспетчер систем 2 различным не соединеным воздуховодам задать одно название системы.

Таки это основное различие между системами, созданными диспетчером систем и диспетчером проекта. Если система создана через диспетчер проекта, то все огрызки систем можно и посчитать, и отфильтровать... А системы, созданные через диспетчер систем так не могут...

Цитата(Composter @ 18.2.2018, 21:58) *
блин, не могу разобраться со штампом. использую шаблон от autodesk 2017.
если зайти в семейство то там видна метка должност 1 строка, а вот в листе почему то нет такой строки в свойствах, но есть вопросик если выделить, но его нельзя редактировать. как так сделать чтобы "строка 1 должность" появилась в свойствах?

В шаблоне с первой строчкой косяк...Добавь для нее общий параметр и будет тебе счастье!!!

Сообщение отредактировал Шпилька - 18.2.2018, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 18.2.2018, 22:32
Сообщение #1638





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 16.2.2018, 16:18) *
Всем привет!

Новому пользователю в Revit поможете? rolleyes.gif
Не пойму никак, почему у меня на планах шаровой кран соединяется с муфтой, а в 3D не хочет (я так понял по вертикали не соединяет)...
При этом к обычной трубе (на примере горячей трубы) он подключился...
Сорри за делитанство!
Заранее спасибо!

Никто не поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InterceptorIV
сообщение 19.2.2018, 7:53
Сообщение #1639





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2016
Пользователь №: 298661



Цитата(Composter @ 18.2.2018, 11:17) *
а по типу системы не пробовали сортировать?


Бессмысленно, потому что Revit воспринимает несколько систем, соединенные одной магистралью, как одну.


Цитата(Львиное сердце @ 18.2.2018, 15:32) *
Никто не поможет?


Попробуйте с семействе шарового крана поэкспериментировать с типом детали 'вставляется-нормальный-присоединяется'.
Я так понял у вас проблема лишь в том, что муфта не присоединяется к шаровому крану напрямую, без участка трубы. У меня также это не всегда получается, но думаю если между муфтой и краном будет участок трубы, длиной 5 мм, никому хуже от этого точно не будет -)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.2.2018, 9:28
Сообщение #1640





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(InterceptorIV @ 19.2.2018, 7:53) *
Попробуйте с семействе шарового крана поэкспериментировать с типом детали 'вставляется-нормальный-присоединяется'.
Я так понял у вас проблема лишь в том, что муфта не присоединяется к шаровому крану напрямую, без участка трубы. У меня также это не всегда получается, но думаю если между муфтой и краном будет участок трубы, длиной 5 мм, никому хуже от этого точно не будет -)

Спасибо за ответ!
Муфта подсоединяется к крану, но почему то только в горизонтальной плоскости (в файле есть пример). А по вертикали не хочет без трубы, непонятно так не понятно... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.2.2018, 10:50
Сообщение #1641





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 19.2.2018, 9:28) *
Муфта подсоединяется к крану, но почему то только в горизонтальной плоскости (в файле есть пример). А по вертикали не хочет без трубы, непонятно так не понятно... dry.gif

Что то потыкал и получилось, не так как я хотел, но всё же)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik
сообщение 19.2.2018, 18:54
Сообщение #1642





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6874



Цитата(InterceptorIV @ 18.2.2018, 18:36) *
Доброго воскресного вечера. Сейчас ломаю голову над таким вопросом - для спецификации нужно отфильтровать изоляцию труб по системам, соответственно пользуюсь общим параметром ADSK_Группирование, но проблема в том, что изоляция труб (системное семейство) не выделяется в Revit'e никоим образом. В идеале было бы, если изоляция участка трубы "подхватывала" значение общего параметра участка трубы, на котором она расположена. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Буду рад любым ответам.


Изоляцию можно выделить. Ну может не совсем так как хотелось бы. Если выделить трубу ( или несколько через таб) и нажать " Изменить изоляцию" то на панели свойств будут и свойства изоляции. Если создан вами общий параметр или параметр проекта наподобие "Имя системы" его можно задать. Можно создать изоляции по система к примеру. Если у вас 10 систем ну и изолируйте каждую изоляцией с ее именем.
Я пока вообще не пользуюсь изоляцией, просто к трубам добавил три параметра для изоляции типа "Имя марка и производитель". Просто в моей практике в принципе практически все изолируется и разнообразие толщин находится в пределах 3- 4 типов. К тому же Ревит все равно ни площадь ни длину фасонины не считает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InterceptorIV
сообщение 19.2.2018, 19:36
Сообщение #1643





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 3.6.2016
Пользователь №: 298661



Цитата(denik @ 19.2.2018, 11:54) *
Изоляцию можно выделить. Ну может не совсем так как хотелось бы. Если выделить трубу ( или несколько через таб) и нажать " Изменить изоляцию" то на панели свойств будут и свойства изоляции. Если создан вами общий параметр или параметр проекта наподобие "Имя системы" его можно задать. Можно создать изоляции по система к примеру. Если у вас 10 систем ну и изолируйте каждую изоляцией с ее именем.
Я пока вообще не пользуюсь изоляцией, просто к трубам добавил три параметра для изоляции типа "Имя марка и производитель". Просто в моей практике в принципе практически все изолируется и разнообразие толщин находится в пределах 3- 4 типов. К тому же Ревит все равно ни площадь ни длину фасонины не считает.


Спасибо, об этом способе знаю. К сожалению, это те еще костыли. Но, видимо, других способов нет.
Пробовал еще через глобальные параметры, но это еще более неудобный способ. Для каждой системы нужен будет свой глобальный параметр, через который можно будет отфильтровать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.2.2018, 22:06
Сообщение #1644





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день .У меня пара вопросов на счет спецификации.
1) появился ли способ чтобы создать единую спецификацию в revit?
2)Кто как организовывает спецификацию? просто в шаблоне увидел ,что для воздуховодов и еще каких то элементов, не выводится на показ параметр "семейство и типоразмер" а используется параметр "Название" который собирается из нескольких параметров "коментарии к типоразмеру" , ширина,высота, наибольший размер и толщина.

И аннотации как кто делает? ведь название семейства в основном несет много дополнительной информации которые нафиг никому не нужны в анотациях или специфкации (например круглый приточный прямоугольный). я вот создаю праметры "название для типа" "название для экземпляра", иногда еще "название типа для спецификации".

И еще про параметры. Если какие нибудь параметры ,которые создаете, потому что их нет в шаблоне и без них не можете работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 19.2.2018, 22:37
Сообщение #1645





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(Composter @ 19.2.2018, 22:06) *
1) появился ли способ чтобы создать единую спецификацию в revit?

По ходу, самого Ревита (с учетом Динамо), недостаточно. Последний уклонизм из всего ряда уклонизмов с девятиграфкой - спецификация разбивается по размерам на листе, и к ней добавляется семейство листа из маленьких листиков. Ну, типа, на выходе А1 из многих А4. Потом все это нарезается ручками... Я еще не совсем готова к таким поворотам...
Мне больше нравится собирать ее из отдельных кусочков и склеивать, срезая шапку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 20.2.2018, 16:36
Сообщение #1646





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(denisserg84 @ 29.12.2017, 17:48) *
Оформленный лист с системами канализации в Revit примерно выглядит так:


а планы можно глянуть как оформлены, хотя бы в ПДФ ил жипеге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNIPERS24
сообщение 20.2.2018, 17:20
Сообщение #1647





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67722



1) появился ли способ чтобы создать единую спецификацию в revit?

мы тестировали приложение к ревит - "спецификация в один клик" - она генерит на нескольких листах спецификацию с разбивкой по системам и не надо ничего сшивать,есть в ней разные настройки дополнительные по настройке нумерации и прочего.
продается в магазине автодеска за 1000 руб.думаю адекватная цена за автоматизацию работы.есть демка - можете скачать и попробовать удобно ли будет вам
единственный минус что если у вас в проекте что то поменялась, то надо заново генерить эти листы спецификации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 20.2.2018, 17:37
Сообщение #1648





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Цитата(Шпилька @ 19.2.2018, 22:37) *
По ходу, самого Ревита (с учетом Динамо), недостаточно. Последний уклонизм из всего ряда уклонизмов с девятиграфкой - спецификация разбивается по размерам на листе, и к ней добавляется семейство листа из маленьких листиков. Ну, типа, на выходе А1 из многих А4. Потом все это нарезается ручками... Я еще не совсем готова к таким поворотам...
Мне больше нравится собирать ее из отдельных кусочков и склеивать, срезая шапку...

Мне до сих пор не понятно неистовое упорство некоторых ОВ-шников собрать спецификацию оборудования, изделий и материалов внутри Revit в одну таблицу.
При том, что заказчику, подрядчикам и сметчикам гораздо удобнее формат excel, чем какие-либо другие.
Кстати, можно автоматизировать склейку нескольких *txt в один *xlsx средствами программирования VBA (для тех, кто знает VBA это не будет трудной задачей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.2.2018, 17:54
Сообщение #1649





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну лично мной руководит простая лень. хорошо когда есть готовый шаблон, который будет автоматически меняться при изменении в спецификаци.

можно даже без програмирования через динамо привязать excel файл в который будут сливаться все спецификации.

просто я до сих пор пользуюсь экспортом и через связку excel -автокад делаю спецификации http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73207&st=0

Сообщение отредактировал Composter - 20.2.2018, 17:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 21.2.2018, 9:51
Сообщение #1650





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, я ВКашник:
1. Как сделать чтобы в семействе появился элемент вращения?
2. Получается только сделать отражение вправо влево и почему то только на виде в плане, в 3D кнопки пропадают, почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

87 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных