Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
87 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
denik
сообщение 4.12.2015, 11:12
Сообщение #901





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6874



Не очень понятен смысл конструирования подобной трубы. Вы будете моделировать движения газов и воздуха по дымоходу??? Сомневаюсь что это реально в Ревите. Внешне же трубу можно изобразить хоть трубой с классификацией например "Прочее" либо воздуховодом. Для трубы кстати можно задать толщину стенки соответствующую диаметру изоляции дымовой трубы и будет присоединение по диаметру выбросного патрубка котла, а внешний диаметр соответствовать дымоходу с изоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanman29
сообщение 4.12.2015, 12:18
Сообщение #902





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.1.2009
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 28088



Revit MEP 2016 and Autodesk® Fabrication
Там есть раздел элементов дымоходов

http://www.revitbeh.com/2015/05/revit-mep-...ation.html#more
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.12.2015, 9:03
Сообщение #903





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Здравствуйте. Подскажите, можно ли разделять системы трубопроводов какими-либо другими элементами, кроме оборудования? Запорной арматурой, например? Revit в качестве основы для новой системы предлагает использовать только семейства с типом "Оборудование", а мне бы хотелось разбивать трубную сеть на более мелкие подгруппы по другим видам узлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assmed
сообщение 7.12.2015, 9:41
Сообщение #904





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 8.2.2014
Пользователь №: 222848



Цитата(denik @ 4.12.2015, 12:12) *
Не очень понятен смысл конструирования подобной трубы. Вы будете моделировать движения газов и воздуха по дымоходу??? Сомневаюсь что это реально в Ревите. Внешне же трубу можно изобразить хоть трубой с классификацией например "Прочее" либо воздуховодом. Для трубы кстати можно задать толщину стенки соответствующую диаметру изоляции дымовой трубы и будет присоединение по диаметру выбросного патрубка котла, а внешний диаметр соответствовать дымоходу с изоляцией.


Спасибо за ответ, вопрос исчерпан т.к:

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.12.2015, 12:38
Сообщение #905





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Sindarkon @ 7.12.2015, 9:03) *
Здравствуйте. Подскажите, можно ли разделять системы трубопроводов какими-либо другими элементами, кроме оборудования? Запорной арматурой, например? Revit в качестве основы для новой системы предлагает использовать только семейства с типом "Оборудование", а мне бы хотелось разбивать трубную сеть на более мелкие подгруппы по другим видам узлов.

не совсем понятно что вы имеете ввиду. Разбивать систему чтобы какой то определенный параметр был различным? или чтобы в спецификации отдельно считалось? если для спецификации то самы простой вариант в параметре комментарий вбить определенную информацию, и потом с помощью фильтров сортировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.12.2015, 12:52
Сообщение #906





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Composter
Цитата
Разбивать систему чтобы какой то определенный параметр был различным? или чтобы в спецификации отдельно считалось?

В принципе, для всего. И для спецификаций, и для графического разделения.
Отдельный параметр под систему - это жуткий костыль. Я устану для всех элементов разводки такой параметр назначать и отслеживать его потом при изменениях. Мне проще отдельное семейство оборудования создать, чтобы системы разбивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik
сообщение 7.12.2015, 15:53
Сообщение #907





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6874



Если вы хотите прокладывать трубопроводы в одной линии но разными семействами трубопроводных систем, то я читал о таком способе. После установки арматуры или соединительной детали, трубу с открытым концом удаляем и от арматуры можно начать чертить трубой, принадлежащей другой трубопроводной системе. Главное чтобы классификация системы совпадала (Подача там или обратка). Если я правильно вас понял. О нюансах не знаю поскольку сам не использую.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  truba.png ( 14,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.12.2015, 17:11
Сообщение #908





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



denik
Да, я так пробовал. Но при последующем присоединении одной системы к другой всей трубной разводке автоматически назначается одна система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.12.2015, 17:17
Сообщение #909





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ну так нужно было говорить чтобы параметр "тип семейства" был разный. Можно разбвивать арматурой и оборудованием. Если же хотите не создавать специальную арматуру, то можно и через соеденительные детали сделать.Выбираете команду "разделить элемент"(SL), щелкаете по трубе, заходите в свойство появившегося семйства, выбираете соединители, ставите свойства "глобальный,расчеиный,двусторонее" сохраняете по именем понятным вам. Загружаете в проект, и теперь через этот соединетельный элемент можно соединять системы с различным параметром "тип семейства", а главное не надо его долго искать достаточно теперь использовать команду "разделить элемент" и выбрать новый соединительный элемент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lmdbird
сообщение 7.12.2015, 19:39
Сообщение #910





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35681



Цитата(Assmed @ 4.12.2015, 9:46) *
Добрый день уважаемые коллеги! А кто может помочь советом, хочу начертить коаксиальный воздуховод от котла и присоединить к коллективному дымоходу. т.е представляет собой две трубы, которые расположены 1 в другой и имеют одну общую ось. Из закрытой камеры горения котла по внутренней трубе движется образовавшаяся смесь газов. Внешняя же труба является путем для воздуха с улицы, который предварительно нагревается. Вопрос в чем, как мне начертить в Ревит если там только стандартные трубы идут ?


А зачем Вам стандартная труба? Рисуйте стандартным воздуховодом, если задача поставлена "начертить"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.12.2015, 8:38
Сообщение #911





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Composter
Цитата
заходите в свойство появившегося семйства, выбираете соединители, ставите свойства "глобальный,расчеиный,двусторонее"

Да, похоже, придётся отдельное семейство под разделение систем создавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assmed
сообщение 9.12.2015, 11:54
Сообщение #912





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 8.2.2014
Пользователь №: 222848



Добрый день! Вопрос таков, когда создаем систему отопления, как правильно сделать: создавать две системы подача и обратка потом соединять их приборами (радиаторами) или создаем одну систему отопления (систему трубопроводов) и просто возле радиаторов на коннекторах задаем приток и обратка ???
Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 9.12.2015, 12:16
Сообщение #913


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Цитата(Assmed @ 9.12.2015, 11:54) *
Добрый день! Вопрос таков, когда создаем систему отопления, как правильно сделать: создавать две системы подача и обратка потом соединять их приборами (радиаторами) или создаем одну систему отопления (систему трубопроводов) и просто возле радиаторов на коннекторах задаем приток и обратка ???
Спасибо!!!

Посмотрите тут. http://revitcity.ru/index.php?option=com_e...&Itemid=633 в семействе радиаторов необходимо ставить классификацию приток и обратка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 55,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assmed
сообщение 9.12.2015, 17:13
Сообщение #914





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 8.2.2014
Пользователь №: 222848



У меня тоже такой же радиатор, только вот насчет системы трубопроводов вопрос... мне одну систему создавать (как отопление) и соединить в кольцо ??? или отдельно подача, отдельно приток ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 9.12.2015, 17:47
Сообщение #915


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Отдельно чертится подающий и обратный трубопровод

Имя системы создается автоматически, в конце его меняют на любое значение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assmed
сообщение 14.12.2015, 17:18
Сообщение #916





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 8.2.2014
Пользователь №: 222848



Здравствуйте Уважаемые пользователи Revit! Создал двухконтурный настенный газовый водонагреватель (семейство) все работало, но в последнее время редактировать семейство не удается... например редактировать выдавливание и т.п при нажатие на редактировать семейство программа не реагирует. В чем может быть причина ? файл Прикреплен, если не сложно помогите разобраться....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______WinRAR.rar ( 419,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 16.12.2015, 7:46
Сообщение #917


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Задача для гениев ревита! Стенам, полам, окнам присвоить коэффициент теплопередачи. Помещению или пространству присвоить параметр внутренняя температура. Создать спецификацию совместную по помещениям и одновременно ведомость отделки, ну и в ней вбить формулы теплотехнического расчета. существующая в ревите функция ттр расчета не может присвоить конкретному помещению температуру, плюс сложновато изменить коэффициент теплопроводности стены! плюс ревит не сможет сделать одновременно два типа стены с разными коэффициентами! ВОЗМОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ единую спецификацию отделки помещений и спецификацю пространств?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bird
сообщение 18.12.2015, 22:41
Сообщение #918





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27089



Цитата(Assmed @ 14.12.2015, 17:18) *
Здравствуйте Уважаемые пользователи Revit! Создал двухконтурный настенный газовый водонагреватель (семейство) все работало, но в последнее время редактировать семейство не удается... например редактировать выдавливание и т.п при нажатие на редактировать семейство программа не реагирует. В чем может быть причина ? файл Прикреплен, если не сложно помогите разобраться....

Краткость - сестра таланта. Помните об этом, когда даете название вашим семействам... проблема ваша решается банальным переименованием семейства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assmed
сообщение 21.12.2015, 17:12
Сообщение #919





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 8.2.2014
Пользователь №: 222848



Bird спасибо ))) выручил!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 27.12.2015, 12:53
Сообщение #920





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Господа, напомните, если можно, тем, кто в танке. Как маркировать воздуховоды по низу, а не по центру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik
сообщение 28.12.2015, 16:09
Сообщение #921





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6874



Кругляк на схеме по моему только по центру цепляется. Прямоугольный на схеме, чтобы низ указать, надо включить средний или высокий уровень детализации тогда можно и верх и низ указать. Если на разрезе и он не попадает на линию разреза то все три отметки ставятся. А вот если прямоугольный поперек разрезать то только центр цепляется, надо проводить опорную плоскость, прикреплять к низу воздуховода и к ней ставить отметку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 28.12.2015, 16:18
Сообщение #922





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Спасибо, Деник!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexershik
сообщение 30.12.2015, 11:29
Сообщение #923





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.5.2010
Из: Казань
Пользователь №: 56692



а на схемах на схемах он токо посередине метку ставит, как сделать что б низ прямоугольного воздуховода показывал а не середину


Сообщение отредактировал alexershik - 30.12.2015, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denik
сообщение 4.1.2016, 11:17
Сообщение #924





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6874



Цитата
Прямоугольный на схеме, чтобы низ указать, надо включить средний или высокий уровень детализации тогда можно и верх и низ указать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 5.1.2016, 14:05
Сообщение #925





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Пытаюсь сделать семейство с тремя соединителями (на слияние потоков), причем расход третьего должен быть суммарным от первых двух. Первые два - расчетные, третий - заданный. Но если я параметрирую расходы, они перестают автоматически сниматься с воздуховодов... По идее, тут нужен системный, но я не понимаю, как его подсоединить...
Ну или может у кого есть аналогичное семейство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 5.1.2016, 14:45
Сообщение #926


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Шпилька, попробуй глянуть это мое семейство и проанализировать ход моих мыслей в нем. Единственное что условие "Приток/Вытяжка" задается вручную.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  M_Round_T_Branch.zip ( 408,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 5.1.2016, 18:25
Сообщение #927





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Упсс, все получилось!!! Спасибо, Глам!!! clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 13.1.2016, 15:00
Сообщение #928





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Коллеги, добрый день!

Цитата(glam @ 25.3.2015, 13:04) *
Напор вешается на парный соединитель обозначающий обратку.


Прикрепленный файл  1.jpg ( 69,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56


Сделал все как на рисунке, но потери давления не передаются дальше радиатора, т.е. потери по трассе 0Па

Прикрепленный файл  2.jpg ( 43,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Прикрепленный файл  3.jpg ( 29,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

Прикрепленный файл  4.jpg ( 33,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Можете подсказать, что делаю не так. Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал colius - 13.1.2016, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 13.1.2016, 15:08
Сообщение #929


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



я так понял в трубах нужно отдельно табом считать потери давления в подающем трубопроводе, потом отдельно в обратном и путем сложения можно найти сумму, попробуйте кнопку "инспектор систем"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 13.1.2016, 15:19
Сообщение #930





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Jon @ 13.1.2016, 15:08) *
я так понял в трубах нужно отдельно табом считать потери давления в подающем трубопроводе, потом отдельно в обратном и путем сложения можно найти сумму, попробуйте кнопку "инспектор систем"


Не совсем Вас понял. Но в инспекторе систем давление по сети и правда отображается, но при выходе из него потери по сети 0Па

Прикрепленный файл  5.jpg ( 29,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

87 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 3:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных