|
  |
Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
|
|
|
13.1.2016, 15:32
|
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472

|
вся ветка может занулятся если дальше по пути стоит какой-нибудь неправильный тройник, отсоедините систему и попробуйте просчитать ее отдельно. и вообще причин может быть тысяча! на словах не разобраться найдите правильный проект где все считается и сравнивайте по пунктам все значения параметров
|
|
|
|
|
15.1.2016, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(Jon @ 13.1.2016, 15:32)  вся ветка может занулятся если дальше по пути стоит какой-нибудь неправильный тройник, отсоедините систему и попробуйте просчитать ее отдельно. и вообще причин может быть тысяча! на словах не разобраться найдите правильный проект где все считается и сравнивайте по пунктам все значения параметров Я просто разбираюсь с семействами. Взял теперь вентиляцию, создал Дроссель с нуля, а ситуация такая же: он подхватывает и передает расход, но его потери не учитываются и не передаются. Мне кажется я не учитываю какого то нюанса при создании семейства.
6.jpg ( 140,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63
|
|
|
|
|
15.1.2016, 13:56
|
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472

|
Таблицы Ашаре в ревите не работают вообще, выбирают положение (не определено) и коэффициент вручную в вписывают в семейство
|
|
|
|
|
15.1.2016, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(Jon @ 15.1.2016, 13:56)  Таблицы Ашаре в ревите не работают вообще, выбирают положение (не определено) и коэффициент вручную в вписывают в семейство Так у меня потери давления клапана в семействе и забиты, только они в нем так и сидят, на сеть не передаются
|
|
|
|
|
17.1.2016, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
А есть ли способ передавать расход с одной точки в другую, особенно в другой файл? Ну как в Меджикаде? А то архи модель разбивают на части, и та же вентиляция разбивается на части... А как передать расход воздуховода из одного файла в другой? Чей-то мне кажется, что никак...
|
|
|
|
|
18.1.2016, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Ну вот ради интереса... Все умеют или никому не нужно? Аутодесковский стандарт, выданные в декабре, рекомендует разбивать модель ни отдельные файлы... А как инженерию то разобьешь? Это ж не стена...
|
|
|
|
|
20.1.2016, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
по сути ручками добавить элемент с расходом и вписать в него расход из другого файла, для автоматизации можно конечно попробовать сделать копирование с мониторингом связей, но я это пока не пробовал организовывать.
|
|
|
|
|
20.1.2016, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Ручками не интересно... Сpt! Если получится что-то подобное, отпишитесь, пожалуйста!
|
|
|
|
|
20.1.2016, 20:57
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
Шпилька, а шо эта ваша хваленая Динама не сдюжит такую задачу осилить по мониторингу и синхронизации передачи расходов с напорами между несколькими файлами? Я видел что в магиревите появились какие-то виртуальные притоки, но честно говоря пока смутно представляю как они работают и есть ли в них что-то общее с виртуальными притоками от магиавтокада.
|
|
|
|
|
20.1.2016, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
|
|
|
|
|
20.1.2016, 22:16
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
Цитата(Шпилька @ 20.1.2016, 21:35)  Ну архи бьют, а что инжам делать... А инжам бить архов, шоп неповадно было. Судя по всему нам в самое ближайшее время предстоит это веселье испытать на своей шкуре, так что начинаем искать решение уже сейчас. Спасибо, Шпилька, что затронула столько важный вопрос.
|
|
|
|
|
21.1.2016, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Если вкратце то через мониторинг можно скопировать только оборудование, но не трубу. При этом надо создать оборудование, в котором входящий расход жидкости выписывался в отдельный параметр, а выходящий поток принимался равным этому параметру, тогда при копировании для мониторинга будет переносится величина расхода и она будет задаваться на трубу в нашем файле. Но у меня пока не получилось сделать связь. И сразу возникает вопрос с передачей давления.
|
|
|
|
|
21.1.2016, 10:57
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
Добрый день. Никто не знает как форкамеру сделать?
|
|
|
|
|
21.1.2016, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
что вы подразумеваете под сделать форкамеру, вам геометрию или какие то расчёты?
|
|
|
|
|
21.1.2016, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Общий воздуховод с суммированием расходов от разных систем я сделать не смогла. Это в тему про форкамеру.
|
|
|
|
|
21.1.2016, 14:10
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
нет геометрию чтобы один воздуховод входил а два выходила без переходов. В magicad есть подобная команда "распред. коробка"
|
|
|
|
|
21.1.2016, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(baga @ 21.1.2016, 14:10)  нет геометрию чтобы один воздуховод входил а два выходила без переходов. В magicad есть подобная команда "распред. коробка" А через врезку не получается?
|
|
|
|
|
21.1.2016, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
сделайте отдельно семейство тройников воздуховодов со своими индивидуальными размерами и назовите форкамерой
|
|
|
|
|
21.1.2016, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6874

|
Цитата нет геометрию чтобы один воздуховод входил а два выходила без переходов. В magicad есть подобная команда "распред. коробка" У меня есть адаптер под кондиционер, возможно он вам что-то подскажет. Если использовать категорию "Соединительные детали", то надо выбирать "Тип детали" Мультипорт, во всяком случае адаптер работает.
|
|
|
|
|
21.1.2016, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
У меня пленумы фанкойлов похожим образом сделаны. Цитата(Шпилька @ 21.1.2016, 16:29)  Общий воздуховод с суммированием расходов от разных систем я сделать не смогла. Это в тему про форкамеру. В подобных ситуациях с коллекторами я просто делал отдельный элемент с расходом и задавал на нём расход равный сумме расходов стояков.
|
|
|
|
|
22.1.2016, 10:02
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
Спасибо получилось)))))))))))))
|
|
|
|
|
22.1.2016, 11:01
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
кстати нашел сайт где большой выбор семейств может кому то пригодится (http://www.revitcity.com/)
|
|
|
|
|
27.1.2016, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(colius @ 13.1.2016, 15:00)  Сделал все как на рисунке, но потери давления не передаются дальше радиатора, т.е. потери по трассе 0Па Цитата(colius @ 15.1.2016, 13:53)  Я просто разбираюсь с семействами. Взял теперь вентиляцию, создал Дроссель с нуля, а ситуация такая же: он подхватывает и передает расход, но его потери не учитываются и не передаются. Мне кажется я не учитываю какого то нюанса при создании семейства. Так я и не понял в чем прикол, но при выводе отчета по потерям давление на радиаторе учитывается, на дросселе учитываются (правда странно две штуки их один передает давление нормально второй завышает в несколько раз, но это я еще поковыряюсь), т.е. в отчете вроде все норм. Коллеги подскажите если кто сталкивался по следующим вопросам: 1. Семейства созданные в 14 ревите работают в более старших версиях? 2. Создал диффузор. Отдельно приток, отдельно вытяжка проблем нет. Можно ли сделать универсальный диффузор приток/вытяжка? (пробовал через коннекторы: глобальный/двухстронний - не работает); 3. По поводу коэффициента отводов. Понятно, что с таблицей Ашрае косяк. Пытаюсь выставить свой коэффициент пишет ошибка ввода. Может я не так понял чего?
11.jpg ( 69,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
|
|
|
|
|
27.1.2016, 18:05
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
Немножко замороченный мой самопальный отвод, но потери считает корректно. Единственный неудобный момент - в свойствах элемента надо выставлять метод определения потерь давления "Не определено". По умолчанию нельзя задать этот метод чтобы он всегда использовался в дальнейшем для данного типа элементов, поэтому сначала чертится сеть, затем выбираются все элементы и выставляется метод определения потерь давления. Фактически в семейство вбиты те же самые таблицы ASHRAE, ну и вроде бы для пары частных случаев КМСы из наших ВСН, но алгоритм выбора КМС реализован несколько иным образом, поэтому и считается всё нормально.
Сообщение отредактировал glam - 27.1.2016, 18:13
|
|
|
|
|
28.1.2016, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 30.3.2007
Пользователь №: 6874

|
Цитата(glam @ 27.1.2016, 18:05)  Немножко замороченный мой самопальный отвод, но потери считает корректно. Единственный неудобный момент - в свойствах элемента надо выставлять метод определения потерь давления "Не определено". По умолчанию нельзя задать этот метод чтобы он всегда использовался в дальнейшем для данного типа элементов, поэтому сначала чертится сеть, затем выбираются все элементы и выставляется метод определения потерь давления. Фактически в семейство вбиты те же самые таблицы ASHRAE, ну и вроде бы для пары частных случаев КМСы из наших ВСН, но алгоритм выбора КМС реализован несколько иным образом, поэтому и считается всё нормально. Судя по выложенным семействам вы используете встроенный расчет аэродинамики? Просто в большинстве сообщений я читал негативные отзывы об этом расчете. Да и мой собственный опыт показывает что при стандартных настройках и семействах выдает полный бред. Если вам удается его использовать с получением приближенных к реальности результатов, хотелось бы услышать комментарий о направлении в котором стоит двигаться. Если же конечно будет время и желание  .
|
|
|
|
|
17.2.2016, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2016
Пользователь №: 287970

|
Подскажите пожалуйста при переходе в визуальный стиль трассировка лучей , всплывает окно "произошла ошибка при прорисовке" , в проект было загружено пару скаченных семейств и именно из за них не работает ( т.к после их удаления все работает) что делать ? Спасибо
|
|
|
|
|
17.2.2016, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Версию Ревита и файл в архиве.
|
|
|
|
|
18.2.2016, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Народ, где достать семейства Revit? Давайте тему создадим и все будем выкладывать туда семейства, а так поодиночке мы до скончания веков будем рисовать семейства. Говорят в Сингапуре весь город отрисован в BIM-моделе и на гос. уровне поддерживается это начинание и общая постоянно пополняемая база с доступом всем гражданам страны. Вот это подход. А у нас каждый варится по своему и мучается... Давайте отдельную тему только для семейств создадим!!!
|
|
|
|
|
18.2.2016, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Мотов! В чем проблема? Создавай тему. Да и Глам в свое время предлагал...
Недавно переименовала ревитовский родной клапан... Регулярно вышибается...
Чей-то у них в соединителях недоработано... Мягко говоря...
|
|
|
|
|
  |
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|