Расчет вентилятора для создания тяги в трубе, Вентилятор работает по принципу инжектора |
|
|
|
21.11.2010, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558

|
Уважаемые коллеги, кто-нибудь встречал расчет для такой схемы создания тяги в дымовой трубе, выхлоп от вентилятора врезается под уголом в дымовую трубу, создавая тягу, схему я приложил, подскажите
|
|
|
|
|
21.11.2010, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Созонов @ 21.11.2010, 16:55)  Уважаемые коллеги, кто-нибудь встречал расчет для такой схемы создания тяги в дымовой трубе, выхлоп от вентилятора врезается под уголом в дымовую трубу, создавая тягу, схему я приложил, подскажите  Такого не встречал, но чем меньше угол тем лучше, а вы уверены, что это будет для вашей системы хорошо, тогда и дымовую трубу надо учитывать и дополнительный расход воздуха от вентилятора, а не только объем уходящих газов, выбор диаметра трубы был произведен для этого условия?
|
|
|
|
|
21.11.2010, 18:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Есть определённые сомнения в работоспособности такой схемы. Откуда у автора уверенность в том, что возникнет эжекция?
|
|
|
|
|
22.11.2010, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Skaramush @ 21.11.2010, 18:30)  Есть определённые сомнения в работоспособности такой схемы. Откуда у автора уверенность в том, что возникнет эжекция? ЯЯ натюрлихь Если уж городить, то нужно делать конструкцию эжектора с необходимыми заужениями и т.п. да и расчет сделать обязательно для подбора вентилятора. А эта схема с ассиметричной подачей воздуха неизвестного количества и неизвестного напора, может сработать наоборот- задавить тягу своим напором, а то и в противоток пойти. А как вариант, предлагаю создать подпор в помещении котельной.
|
|
|
|
|
22.11.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
 Принцип действия эжектора следующий: Воздух, нагнетаемый расположенным вне помещения компрессором, подводится по трубе 1 (рис. ) к соплу 2 и, выходя из него с большой скоростью, создает за счет эжекции разрежение в камере 3, куда подсасывается воздух из помещения. В конфузоре 4 и горловине 5 происходит перемешивание эжектируемого (из помещения) и эжектирующего воздуха. Диффузор 6 служит для преобразования динамического давления в статическое. Недостатком эжектора является низкий к.п.д, не превышающий 0,25.
Сообщение отредактировал WAKO - 22.11.2010, 12:06
|
|
|
|
|
22.11.2010, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(WAKO @ 22.11.2010, 11:05)  ... Недостатком эжектора является низкий к.п.д, не превышающий 0,25. А также "недецкие" размеры! В справочнике Староверова есть таблица с размерами эжекторов на разную производительность по воздуху и данные по уже подобранным вентиляторам. Так что автору темы не стоит изобретать велосипед! Аркадий
|
|
|
|
|
22.11.2010, 15:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А главное, при наличии вентиляторов целевого назначения (дымовые, каминные и т.п. - с высокой рабочей температурой), при возможности "снижения рабочей температуры путём подмешивания наружного воздуха" к чему такие навороты? Разве только это нечто вроде горна или плавильной печи.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.11.2010, 15:49
|
|
|
|
|
22.11.2010, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
а я забыл))) нужно же еще быть защищенным от конденсата серы)))) на тэц держать 170...точку росы не помню..((
|
|
|
|
|
24.11.2010, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558

|
Спасибо друзья за помощь!
|
|
|
|
|
24.11.2010, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(alexius_sev @ 22.11.2010, 15:56)  а я забыл))) нужно же еще быть защищенным от конденсата серы)))) на тэц держать 170...точку росы не помню..(( да, при смешивании продуктов сгорания с воздухом может образоваться конденсат. Делайте подпор в котельной и будет Вам щастье )))))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|