Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет вентилятора для создания тяги в трубе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Созонов
Уважаемые коллеги, кто-нибудь встречал расчет для такой схемы создания тяги в дымовой трубе, выхлоп от вентилятора врезается под уголом в дымовую трубу, создавая тягу, схему я приложил, подскажите helpsmilie.gif
alexius_sev
Цитата(Созонов @ 21.11.2010, 16:55) *
Уважаемые коллеги, кто-нибудь встречал расчет для такой схемы создания тяги в дымовой трубе, выхлоп от вентилятора врезается под уголом в дымовую трубу, создавая тягу, схему я приложил, подскажите helpsmilie.gif

Такого не встречал, но чем меньше угол тем лучше, а вы уверены, что это будет для вашей системы хорошо, тогда и дымовую трубу надо учитывать и дополнительный расход воздуха от вентилятора, а не только объем уходящих газов, выбор диаметра трубы был произведен для этого условия?
Skaramush
Есть определённые сомнения в работоспособности такой схемы. Откуда у автора уверенность в том, что возникнет эжекция?
WAKO
Цитата(Skaramush @ 21.11.2010, 18:30) *
Есть определённые сомнения в работоспособности такой схемы. Откуда у автора уверенность в том, что возникнет эжекция?

ЯЯ натюрлихь

Если уж городить, то нужно делать конструкцию эжектора с необходимыми заужениями и т.п. да и расчет сделать обязательно для подбора вентилятора. А эта схема с ассиметричной подачей воздуха неизвестного количества и неизвестного напора, может сработать наоборот- задавить тягу своим напором, а то и в противоток пойти.
А как вариант, предлагаю создать подпор в помещении котельной.
WAKO


Принцип действия эжектора следующий: Воздух, нагнетаемый расположенным вне помещения компрессором, подводится по трубе 1 (рис. ) к соплу 2 и, выходя из него с большой скоростью, создает за счет эжекции разрежение в камере 3, куда подсасывается воздух из помещения. В конфузоре 4 и горловине 5 происходит перемешивание эжектируемого (из помещения) и эжектирующего воздуха. Диффузор 6 служит для преобразования динамического давления в статическое. Недостатком эжектора является низкий к.п.д, не превышающий 0,25.
ArFey
Цитата(WAKO @ 22.11.2010, 11:05) *
... Недостатком эжектора является низкий к.п.д, не превышающий 0,25.

А также "недецкие" размеры! В справочнике Староверова есть таблица с размерами эжекторов на разную производительность по воздуху и данные по уже подобранным вентиляторам. Так что автору темы не стоит изобретать велосипед! Аркадий
Skaramush
А главное, при наличии вентиляторов целевого назначения (дымовые, каминные и т.п. - с высокой рабочей температурой), при возможности "снижения рабочей температуры путём подмешивания наружного воздуха" к чему такие навороты? Разве только это нечто вроде горна или плавильной печи.
alexius_sev
а я забыл))) нужно же еще быть защищенным от конденсата серы)))) на тэц держать 170...точку росы не помню..((
Созонов
Спасибо друзья за помощь!
WAKO
Цитата(alexius_sev @ 22.11.2010, 15:56) *
а я забыл))) нужно же еще быть защищенным от конденсата серы)))) на тэц держать 170...точку росы не помню..((

да, при смешивании продуктов сгорания с воздухом может образоваться конденсат.

Делайте подпор в котельной и будет Вам щастье )))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.