Vict
сообщение 27.11.2010, 1:01
Сообщение #61


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 23:32) *
Видимо не совсем.
дык туповат я в говорении с орлами..

Цитата
Вместо того, чтобы "пудрить мозги", указали бы на ошибку в решении задачи, если такова есть!
Да уже ж указал... но ведь вы ж мне по определению не верите.
Возьмите любую прогу насосников, заложите ваши исходники и посмотрите на сколько хватит насоса при хозпите, и доживет ли он до пожара...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.11.2010, 1:30
Сообщение #62


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vict @ 27.11.2010, 2:01) *
дык туповат я в говорении с орлами..

А я языка птиц вообще не знаю.

Цитата(Vict @ 27.11.2010, 2:01) *
Возьмите любую прогу насосников, заложите ваши исходники и посмотрите на сколько хватит насоса при хозпите, и доживет ли он до пожара...

Не раньше понедельника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 10:20
Сообщение #63


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Спок, и шо у вас получилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 30.11.2010, 11:46
Сообщение #64


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vict @ 30.11.2010, 11:20) *
Спок, и шо у вас получилось?

Сегодня вышел на работу (три дня болел), до конца дня постараюсь посчитать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 17:13
Сообщение #65


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Spok_only @ 30.11.2010, 10:46) *
Сегодня вышел на работу (три дня болел)
выздоравливайте скорее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 30.11.2010, 19:09
Сообщение #66


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vict @ 30.11.2010, 10:20) *
Спок, и шо у вас получилось?

Вот такое:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  02.jpg ( 233,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 21:15
Сообщение #67


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



я ж вам предлагал воспользоваться не своими прогами...

Вот вам характеристика Wilo-Sub TWU 6-1815 ... сумеете с ним решить задачу Михаила - молодца!
А я руки умываю... думаю шо любой кто хоть чутьчуть с насосами имеет дело тож умывают...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TWU_6_1815_.jpg ( 154,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 30.11.2010, 21:58
Сообщение #68


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vict @ 30.11.2010, 21:15) *
Вот вам характеристика Wilo-Sub TWU 6-1815 ... сумеете с ним решить задачу Михаила - молодца!
А я руки умываю... думаю шо любой кто хоть чутьчуть с насосами имеет дело тож умывают...

Если б еще на вашей характеристике можна было бы видеть размерность расхода, то она была б бесценна!
И в чистоте ваших рук никто не сомневается!

Сообщение отредактировал Spok_only - 30.11.2010, 21:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Yruki.jpg ( 235,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 1:02
Сообщение #69


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Спок, уже давно заметно, шо без програмулек, вам сложно умножить(разделить) на 3,6...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 1.12.2010, 8:36
Сообщение #70


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vict @ 1.12.2010, 1:02) *
Спок, уже давно заметно, шо без програмулек, вам сложно умножить(разделить) на 3,6...

Большой плюс от общения с вами - это то, что после вас общаться с экспертизой - одно удовльствие!
Но общение с вами - не на пользу моему здоровью!
Всего Вам хорошего!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 9:43
Сообщение #71


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Spok_only @ 1.12.2010, 7:36) *
Но общение с вами - не на пользу моему здоровью!
это уже скучно подобное неоднократно писать..
Я ж вам уже рекомендовал - не общайтесь со мной, берегите здоровье, особенно моск, бо все беды от него...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natstem
сообщение 1.12.2010, 12:02
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76252



Ребят, помогите с противопожарным резервуаром rolleyes.gif
Может кто сталкивался, как организовать "предотвращение перелива воды из емкости (средства автоматики или установка на подающем трубопроводе поплавкого запорного клапана" (СНиП 2.04.02-84, п.9.12).
Подающий трубопровод Ду300, высота резервуара 7,5 м. Как то с трудом представляю себе такой поплавковый клапан....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.12.2010, 12:08
Сообщение #73


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(natstem @ 1.12.2010, 14:02) *
Как то с трудом представляю себе такой поплавковый клапан....


Это как в бачке унитаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.12.2010, 12:18
Сообщение #74





Guest Forum






Цитата(natstem @ 1.12.2010, 12:02) *
Как то с трудом представляю себе такой поплавковый клапан....

Это от недостатка воображения.
Серии 7.901-2 и 4.900-10 посмотрите. Клапаны запорные поплавковые КЗП.

Цитата(Vict @ 30.11.2010, 21:15) *
думаю шо любой кто хоть чутьчуть с насосами имеет дело тож умывают...

Гы. И без насосов - сама идея вызывла гогот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natstem
сообщение 1.12.2010, 12:18
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76252



да эт я понимаю rolleyes.gif только найти подходящий не могу, поиск только клапана для унитазов выдает=)
я к тому, что может лучше действительно автоматику предусмотреть? типа ЗК по max уровню...
____
BUFF, позже увидела ваше сообщение, спасибо, поищу)

Сообщение отредактировал natstem - 1.12.2010, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.12.2010, 13:00
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(natstem @ 1.12.2010, 12:18) *
я к тому, что может лучше действительно автоматику предусмотреть?

Лучше, с моей точки зрения. Тем более, у поплавковых клапанов ограничение по рабочему давлению в трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 1.12.2010, 13:54
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 12:18) *
сама идея вызывла гогот.


а какое решение вопроса топикстартера Вам кажется наилучшим?

напомню идею
Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 9:34) *
Имею скважину, которая подает воду на хозпитье и заполняет резервуары.
Резервуары нужно восполнить за 24 часа, отсюда расход необходимый 5л/с. На хоз-питье нужно 1л/с.
На какую производительность подобрать насос?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.12.2010, 14:34
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(sonsumerek @ 1.12.2010, 13:54) *
а какое решение вопроса топикстартера Вам кажется наилучшим?

Скважинный на 6, пара анионовских пластиковых промежуточных емкостей кубов по 5-10 и насосная станция второго подъема на 1 л/с.
Пара-тройка замен 20 кубового насоса в год - как раз сожрут всю экономию на втором подъеме в первые же годы эксплуатации. В то, что переразмеренный в 6 раз насос будет жить долго, я не верю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 1.12.2010, 14:39
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 14:34) *
Скважинный на 6, пара анионовских пластиковых промежуточных емкостей кубов по 5-10 и насосная станция второго подъема на 1 л/с.
Пара-тройка замен 20 кубового насоса в год - как раз сожрут всю экономию на втором подъеме в первые же годы эксплуатации. В то, что переразмеренный в 6 раз насос будет жить долго, я не верю.

ага, спасибо, я так и думала )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 14:41
Сообщение #80


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037




Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 13:34) *
Скважинный на 6, пара анионовских пластиковых промежуточных емкостей кубов по 5-10 и насосная станция второго подъема на 1 л/с.
счаз получите вопрос -
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:04) *
а сменность воды?
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.12.2010, 14:44
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BUFF @ 1.12.2010, 14:34) *
Скважинный на 6, пара анионовских пластиковых промежуточных емкостей кубов по 5-10 и насосная станция второго подъема на 1 л/с.
Пара-тройка замен 20 кубового насоса в год - как раз сожрут всю экономию на втором подъеме в первые же годы эксплуатации. В то, что переразмеренный в 6 раз насос будет жить долго, я не верю.

а гидробак большого объема, как предлагает Spok_only разве не выход? Не смог найти в теме суточный расход, но если он не большой, 1-4м3/сут, то гидробак объемом в 1м3 позволит насосам включаться всего несколько раз в сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.12.2010, 14:55
Сообщение #82





Guest Forum






Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:41) *
счаз получите вопрос -
smile.gif

Будет сразу послан. Считать. А потом уже вопросы спрашивать. Достали уже, пауперы от проэктирования. Маститые википедопроектанты.
Я сегодня особенно злой, у меня федералы откусили минимум 20% от участка земли под очистные - это залет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.12.2010, 15:03
Сообщение #83





Guest Forum






Цитата(Young @ 1.12.2010, 14:44) *
а гидробак большого объема, как предлагает Spok_only разве не выход?

Вопрос был - что мне кажется наилучшим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 15:22
Сообщение #84


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Young @ 1.12.2010, 13:44) *
а гидробак большого объема, как предлагает Spok_only разве не выход?
а вы на кривую насоса приложите кривую сети - и посмотрите где выход, а мож даже и вход biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.12.2010, 15:23
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vict @ 1.12.2010, 15:22) *
а вы на кривую насоса приложите кривую сети - и посмотрите где выход, а мож даже и вход biggrin.gif

если бы было желание - сделал бы, но у меня нет ни сети, ни конкретной марки насоса. Имеем гипотетический случай, к примеру.

Сообщение отредактировал Young - 1.12.2010, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.12.2010, 15:33
Сообщение #86





Guest Forum






Цитата(Young @ 1.12.2010, 15:23) *
если бы было желание - сделал бы

Нету ножек - нету мультиков. В сад...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.12.2010, 20:03
Сообщение #87


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



О каком мультике Вы говорите? Шо б его создать надотъ видеть картину от старта до финиша...
Какой сад? Яблоки ж растут в гипермаркете.. а Ширвиндта шо кто смотрел и помнит?
А в остальном согласен - википедия рулит!... для орлов! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.12.2010, 21:31
Сообщение #88





Guest Forum






Цитата(Vict @ 1.12.2010, 20:03) *
Шо б его создать надотъ видеть картину от старта до финиша...

Это мой любимый анекдот.
Когда сидит семья - папа, и сын, инвалид безногий, и смотрят телевизор. Папа смотрит хоккей, а сынишка сидит рядом, и противно гундосит: - хочу мультики, хочу мультики... Папа ему: - хочешь? Сходи, и переключи канал. - Аааа!!! Как я схожу, у меня же ножек нету!!! - Нету ножек - нету мультиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZenitcheG
сообщение 18.4.2013, 15:12
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 28862



Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 10:34) *
Добрый день.
Имею скважину, которая подает воду на хозпитье и заполняет резервуары.
Резервуары нужно восполнить за 24 часа, отсюда расход необходимый 5л/с. На хоз-питье нужно 1л/с.
На какую производительность подобрать насос? Нормально ли будет работать насос с частотником на производительности 5л/с, если в основном насос работает в режиме от 0-1л/с?



Подскажите, где написано за какое время надо восполнять запас пож. резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.4.2013, 15:26
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(ZenitcheG @ 18.4.2013, 15:12) *
Подскажите, где написано за какое время надо восполнять запас пож. резервуара?

когдато было в СНиП 2.04.02-84 п.2.25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных