Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбросы системы ДУ на кровле Жилого дома
Vassyab
сообщение 25.11.2010, 1:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806



Коллеги, здравствуйте!

На кровле жилого здания есть выброс системы ДУ, так же там имеются в непосредственной близости (< 10 м) выбросные зонты естественной системы вентиляции квартир.
Что будет в случае пожара, ДУ включится, а, в отличии от механических систем, системы естественной вентиляции не закрываются. Не пойдёт ли поток газовоздушной смеси их системы ДУ в квартиры к ничего не подозревающим жильцам?

Интересует Ваше мнение, а также регламентирующие документы по данной ситуации.

Спасибо!

Сообщение отредактировал Vassyab - 25.11.2010, 1:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 25.11.2010, 10:22
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



А не надо в стороны выбрасывать. Делайте выброс вверх. И скорость побольше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vassyab
сообщение 25.11.2010, 22:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806



Спасибо, конечно, но я как бы не рекомендации спрашиваю.
Мне интересно, что будет таком случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vassyab
сообщение 26.11.2010, 15:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806



Цитата(Vassyab @ 25.11.2010, 1:35) *
Интересует Ваше мнение, а также регламентирующие документы по данной ситуации.



Отбой,
"г) выброс продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции;"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 26.1.2011, 15:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Vassyab @ 26.11.2010, 15:12) *
Отбой,
"г) выброс продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции;"

Здесь имеется в виду 15 м, если отдельная шахта дымоудаления находится вне здания (за наружными стенами).

А на крыше, если от воздухозаборных отверстий приточки ПД (как правило, самой мощной приточной системы в здании) нормируется 5 м, то и для выбросных устройств естественной вентиляции, может быть, такого же расстояния будет вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 26.1.2011, 18:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Vassyab @ 25.11.2010, 1:35) *
... системы естественной вентиляции не закрываются. Не пойдёт ли поток газовоздушной смеси их системы ДУ в квартиры к ничего не подозревающим жильцам?

Газовоздушная смесь или, по просту говоря, дым имеет плотность меньшую, чем плотность воздуха в квартирах и в вытяжной шахте общеобменной вентиляции.

Интересно, какая сила может заставить дым пойти вниз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 26.1.2011, 18:11
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(NOVIK_N @ 26.1.2011, 19:02) *
Интересно, какая сила может заставить дым пойти вниз?

вентилятор ДУ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 27.1.2011, 13:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



2 Gemeni!

Даже при горизонтально ориентированных выпускных отверстиях крышного вентилятора дым из них выходит углом вверх. Дым должен быть холоднее воздуха, чтобы "проваливаться" в шахты естественной вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 27.1.2011, 18:52
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



NOVIK_N, мой пост относился совершенно не к этой теме .. просто эта Ваша фраза улыбнула smile.gif
Цитата
Интересно, какая сила может заставить дым пойти вниз?

и вспомнился проект, где дым тянули вопреки всем законам физики вниз... это было купольное здание, почти всё из стекла, и архи никакого выхода наверх не дали, вот и пришлось ДУ решать каналами...так что сорри за оффтоп))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных