Vassyab
Коллеги, здравствуйте!

На кровле жилого здания есть выброс системы ДУ, так же там имеются в непосредственной близости (< 10 м) выбросные зонты естественной системы вентиляции квартир.
Что будет в случае пожара, ДУ включится, а, в отличии от механических систем, системы естественной вентиляции не закрываются. Не пойдёт ли поток газовоздушной смеси их системы ДУ в квартиры к ничего не подозревающим жильцам?

Интересует Ваше мнение, а также регламентирующие документы по данной ситуации.

Спасибо!
EJIEHA
А не надо в стороны выбрасывать. Делайте выброс вверх. И скорость побольше.
Vassyab
Спасибо, конечно, но я как бы не рекомендации спрашиваю.
Мне интересно, что будет таком случае.
Vassyab
Цитата(Vassyab @ 25.11.2010, 1:35) *
Интересует Ваше мнение, а также регламентирующие документы по данной ситуации.



Отбой,
"г) выброс продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции;"
komdiv
Цитата(Vassyab @ 26.11.2010, 15:12) *
Отбой,
"г) выброс продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции;"

Здесь имеется в виду 15 м, если отдельная шахта дымоудаления находится вне здания (за наружными стенами).

А на крыше, если от воздухозаборных отверстий приточки ПД (как правило, самой мощной приточной системы в здании) нормируется 5 м, то и для выбросных устройств естественной вентиляции, может быть, такого же расстояния будет вполне достаточно.
NOVIK_N
Цитата(Vassyab @ 25.11.2010, 1:35) *
... системы естественной вентиляции не закрываются. Не пойдёт ли поток газовоздушной смеси их системы ДУ в квартиры к ничего не подозревающим жильцам?

Газовоздушная смесь или, по просту говоря, дым имеет плотность меньшую, чем плотность воздуха в квартирах и в вытяжной шахте общеобменной вентиляции.

Интересно, какая сила может заставить дым пойти вниз?
Gemini
Цитата(NOVIK_N @ 26.1.2011, 19:02) *
Интересно, какая сила может заставить дым пойти вниз?

вентилятор ДУ))
NOVIK_N
2 Gemeni!

Даже при горизонтально ориентированных выпускных отверстиях крышного вентилятора дым из них выходит углом вверх. Дым должен быть холоднее воздуха, чтобы "проваливаться" в шахты естественной вытяжки.
Gemini
NOVIK_N, мой пост относился совершенно не к этой теме .. просто эта Ваша фраза улыбнула smile.gif
Цитата
Интересно, какая сила может заставить дым пойти вниз?

и вспомнился проект, где дым тянули вопреки всем законам физики вниз... это было купольное здание, почти всё из стекла, и архи никакого выхода наверх не дали, вот и пришлось ДУ решать каналами...так что сорри за оффтоп))