Цитата(Vassyab @ 26.11.2010, 15:12)

Отбой,
"г) выброс продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции;"
Здесь имеется в виду 15 м, если отдельная шахта дымоудаления находится вне здания (за наружными стенами).
А на крыше, если от воздухозаборных отверстий приточки ПД (как правило, самой мощной приточной системы в здании) нормируется 5 м, то и для выбросных устройств естественной вентиляции, может быть, такого же расстояния будет вполне достаточно.