Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормы по внутреннему пожаротушению
SweetDream
сообщение 26.11.2010, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Подскажите пожалуйста, по-прежнему ли надо учитывать п.6.3* СНиП 2.04.02-85 про дополнительную струю для зданий IIIa по огнестойкости? в СП этого деления нет, в распоряжении правительства РФ от 21 июня 2010г. №1047-р тоже нет указания что этот пункт надо обязательно соблюдать....как же быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 26.11.2010, 11:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



вообще что сейчас в мире норм важнее СНиП или СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 26.11.2010, 12:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



В мире противопожарных норм важнее СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 26.11.2010, 12:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



по СП 10.13130.2009 нет деления на IIIa и IIIб, соответственно струю не добавлять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 26.11.2010, 13:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(SweetDream @ 26.11.2010, 12:48) *
по СП 10.13130.2009 нет деления на IIIa и IIIб, соответственно струю не добавлять?

IIIa то как определили?
В СНиП 2.04.01-85* степени по СНиП 2.01.02-85 и там есть деление на а,б
А в СП уже по СНиП 21-01-97*, в котором нет такого деления.
В СП 10 п.4.1.3 и если все сопоставить, то получите, что СНиП 2.04.01-85* никак не противоречит СП10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 26.11.2010, 13:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(OlgaO @ 26.11.2010, 13:31) *
IIIa то как определили?

то что незащищенный металлический каркас, поэтому IIIа.
раз не противоречат, значит придется добавлять) спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 26.11.2010, 13:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(SweetDream @ 26.11.2010, 13:54) *
то что незащищенный металлический каркас, поэтому IIIа.

Вы не поняли мой вопрос.
Почему не пользуетесь СНиП 21-01-97* для определения степени огнестойкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 26.11.2010, 14:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



мне дали данные по зданию: степень огнестойкости III, конструкции стальные незащищенные, я сама не определяла.

Сообщение отредактировал SweetDream - 26.11.2010, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 26.11.2010, 14:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(SweetDream @ 26.11.2010, 14:05) *
мне дали данные по зданию: степень огнестойкости III, конструкции стальные незащищенные, я сама не определяла.

не надо отсебятиной заниматься. К выдавшему данные за консультацией идите и Вам все пояснят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 26.11.2010, 15:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



выдавший говорит что раз в СП не написано четко что для III степени огнестойкости надо добавлять струю, то и добавлять ее не надо....и что делать?:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 26.11.2010, 15:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(SweetDream @ 26.11.2010, 15:13) *
выдавший говорит что раз в СП не написано четко что для III степени огнестойкости надо добавлять струю, то и добавлять ее не надо....и что делать?:

smile.gif Вы так ничего и не поняли из сказанного мной smile.gif
III степени огнестойкости определена по СНиП 21-01-97*?
Если да, то не надо прибавлять.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 26.11.2010, 15:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



большое спасибо, что растолковали! теперь все понятно)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.5.2011, 11:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не стал создавать новой темы
В СНиП 2.04.01-85* здания ІІІа приравниваются к ІІ
а в СНиП 2.04.02-84 нету зданий степени огнестойкости ІІІа и нету примечаний к каким зданиям степени огнестойкости относить.
так вопрос можна ли отнести здание ІІІа к ІІ для расчета расхода внешнего пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.5.2011, 16:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



что никто не сталкивался с таким? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.5.2011, 13:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



тоесть, согласно СНиП 2.04.02-84
2.16. Расход воды на наружное пожаротушение одно-, двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18 м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 л/с более указанных в табл. 7 и 8.

принимать расход на наружное пожаротушения как для зданий ІІІ + 10 л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 16.5.2011, 15:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



я думаю что степень огнестойкости определяют по какому-то одному из этих снипов и по этому значению смотрят другие данные для всех разделов. и навряд ли можно для одного объекта в одном месте применять степень огнестойкости по СНиП 2.04.01-85* , а в другом по СНиП 21-01-97*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.5.2011, 16:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



да, степень огнестойкости по другому снупи определяется.
а расход на внутреннее и наружное по снипах 2.01401-85 и 2.04.02-84
но степени огнестойкости 111а в наружном нету,
есть только 111 степень огнестойкости и пункт 2.16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 16.5.2011, 19:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



Водоснабженцы!
Действительно, в СНиПе было поконкретней - там в примечании было написано про IIIа IIIб
IIIс. При разработке СП про это подразделение не написали, или про****ли, либо от IIIа IIIб
IIIс уже ушли - а к классивикации по конструктивной пожарной опасности еще не пришли.


НО НЕДАВНО:


СП(по внутреннему пожаротушению) сейчас уже актуализировалось (внесены дополнения).
И в этот пункт, который вы обсуждаете, включили еще уточнение по "конструктивной пожарной опасности" здания, которая, как я понял, заменяет эти приставки IIIа, IIIб .... и т.д.
Найдите новую редакцию СП и потребуйте "конструктивную пожарную опасность" у ваши конструкторов

Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 16.5.2011, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.5.2011, 20:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



СП не катят на Укрине.....

ГАП сказал 111а и всё....в принцыпе здание о подпадает под 111а.
а как быть с наружным пожаротушением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 16.5.2011, 20:27
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



Вроде бы IIIа - такой степени по современным конструктивным нормативам уже нет. Сейчас новая система класификации

А технический регламент на украине катит?
А то - это ж куст, из которого произростают СП.

Тех.регламент - это закон, СП - рекомендации как этот закон соблюсти.

Кстати-по поводу кто главнее- СНиП или СП:
СНиП - это частный случай тех. регламента (так говорится в СНиПе СНиПов).
По ПБ вышел новый Тех.регламент, который заменяет стрый Тех.регламент(СНиПы). У нового Тех.регламента есть сопутствующие ему рекомендации - СП.
Так что Тех регл.+СП - тот же СНиП, только современней и новей (и пока, как здесь выяснилось, более косячный, хотя недочеты потихоньку пытаются исправить)

Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 16.5.2011, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных