|
  |
Нормы по внутреннему пожаротушению |
|
|
|
26.11.2010, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Подскажите пожалуйста, по-прежнему ли надо учитывать п.6.3* СНиП 2.04.02-85 про дополнительную струю для зданий IIIa по огнестойкости? в СП этого деления нет, в распоряжении правительства РФ от 21 июня 2010г. №1047-р тоже нет указания что этот пункт надо обязательно соблюдать....как же быть?
|
|
|
|
|
26.11.2010, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
вообще что сейчас в мире норм важнее СНиП или СП?
|
|
|
|
|
26.11.2010, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635

|
В мире противопожарных норм важнее СП.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
по СП 10.13130.2009 нет деления на IIIa и IIIб, соответственно струю не добавлять?
|
|
|
|
|
26.11.2010, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(SweetDream @ 26.11.2010, 12:48)  по СП 10.13130.2009 нет деления на IIIa и IIIб, соответственно струю не добавлять? IIIa то как определили? В СНиП 2.04.01-85* степени по СНиП 2.01.02-85 и там есть деление на а,б А в СП уже по СНиП 21-01-97*, в котором нет такого деления. В СП 10 п.4.1.3 и если все сопоставить, то получите, что СНиП 2.04.01-85* никак не противоречит СП10.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(OlgaO @ 26.11.2010, 13:31)  IIIa то как определили? то что незащищенный металлический каркас, поэтому IIIа. раз не противоречат, значит придется добавлять) спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
26.11.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(SweetDream @ 26.11.2010, 13:54)  то что незащищенный металлический каркас, поэтому IIIа. Вы не поняли мой вопрос. Почему не пользуетесь СНиП 21-01-97* для определения степени огнестойкости?
|
|
|
|
|
26.11.2010, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
мне дали данные по зданию: степень огнестойкости III, конструкции стальные незащищенные, я сама не определяла.
Сообщение отредактировал SweetDream - 26.11.2010, 14:06
|
|
|
|
|
26.11.2010, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(SweetDream @ 26.11.2010, 14:05)  мне дали данные по зданию: степень огнестойкости III, конструкции стальные незащищенные, я сама не определяла. не надо отсебятиной заниматься. К выдавшему данные за консультацией идите и Вам все пояснят
|
|
|
|
|
26.11.2010, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
выдавший говорит что раз в СП не написано четко что для III степени огнестойкости надо добавлять струю, то и добавлять ее не надо....и что делать?:
|
|
|
|
|
26.11.2010, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(SweetDream @ 26.11.2010, 15:13)  выдавший говорит что раз в СП не написано четко что для III степени огнестойкости надо добавлять струю, то и добавлять ее не надо....и что делать?:  Вы так ничего и не поняли из сказанного мной  III степени огнестойкости определена по СНиП 21-01-97*? Если да, то не надо прибавлять.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
большое спасибо, что растолковали! теперь все понятно)))))
|
|
|
|
|
13.5.2011, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
не стал создавать новой темы В СНиП 2.04.01-85* здания ІІІа приравниваются к ІІ а в СНиП 2.04.02-84 нету зданий степени огнестойкости ІІІа и нету примечаний к каким зданиям степени огнестойкости относить. так вопрос можна ли отнести здание ІІІа к ІІ для расчета расхода внешнего пожаротушения?
|
|
|
|
|
14.5.2011, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
что никто не сталкивался с таким?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
тоесть, согласно СНиП 2.04.02-84 2.16. Расход воды на наружное пожаротушение одно-, двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18 м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 л/с более указанных в табл. 7 и 8.
принимать расход на наружное пожаротушения как для зданий ІІІ + 10 л/с?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
я думаю что степень огнестойкости определяют по какому-то одному из этих снипов и по этому значению смотрят другие данные для всех разделов. и навряд ли можно для одного объекта в одном месте применять степень огнестойкости по СНиП 2.04.01-85* , а в другом по СНиП 21-01-97*.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да, степень огнестойкости по другому снупи определяется. а расход на внутреннее и наружное по снипах 2.01401-85 и 2.04.02-84 но степени огнестойкости 111а в наружном нету, есть только 111 степень огнестойкости и пункт 2.16
|
|
|
|
|
16.5.2011, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580

|
Водоснабженцы! Действительно, в СНиПе было поконкретней - там в примечании было написано про IIIа IIIб IIIс. При разработке СП про это подразделение не написали, или про****ли, либо от IIIа IIIб IIIс уже ушли - а к классивикации по конструктивной пожарной опасности еще не пришли.
НО НЕДАВНО:
СП(по внутреннему пожаротушению) сейчас уже актуализировалось (внесены дополнения). И в этот пункт, который вы обсуждаете, включили еще уточнение по "конструктивной пожарной опасности" здания, которая, как я понял, заменяет эти приставки IIIа, IIIб .... и т.д. Найдите новую редакцию СП и потребуйте "конструктивную пожарную опасность" у ваши конструкторов
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 16.5.2011, 19:24
|
|
|
|
|
16.5.2011, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
СП не катят на Укрине.....
ГАП сказал 111а и всё....в принцыпе здание о подпадает под 111а. а как быть с наружным пожаротушением?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580

|
Вроде бы IIIа - такой степени по современным конструктивным нормативам уже нет. Сейчас новая система класификации
А технический регламент на украине катит? А то - это ж куст, из которого произростают СП.
Тех.регламент - это закон, СП - рекомендации как этот закон соблюсти.
Кстати-по поводу кто главнее- СНиП или СП: СНиП - это частный случай тех. регламента (так говорится в СНиПе СНиПов). По ПБ вышел новый Тех.регламент, который заменяет стрый Тех.регламент(СНиПы). У нового Тех.регламента есть сопутствующие ему рекомендации - СП. Так что Тех регл.+СП - тот же СНиП, только современней и новей (и пока, как здесь выяснилось, более косячный, хотя недочеты потихоньку пытаются исправить)
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 16.5.2011, 20:35
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|