Затопление квартиры |
|
|
Гость_Skarb911_*
|
26.11.2010, 13:51
|
Guest Forum

|
Help! Уважаемые форумчане, нужна помощь... Ситуация следующая: В 2003году по социальной программе устанавливал водомеры пенсионерам. В одной из квартир, где в октябре 2003г установил 4 счётчика, в июле 2006г срывает вентиль вместе с комплектом для счётчика. Причина срыва не вызовет вопросов у специалистов-коррозия в резьбовой части. Хозяйка кваритиры быстро вызвала дежурную бригаду, которая прибыла минут через 5, но отключала воду в течении 15-20 минут, один дежурил на лавочке у подъезда, другой пытался перекрыть стояк горячей воды, хотя на входе в подвале стоят новые полуоборотные краны со счётчиками на дом! Поскольку вода отключена на весь дом, то хзяйка утром пошла к сантехникам обслуживающим район, чтобы поставили всё на место, и запустили воду. Самое интересное, что "специалист" выдал вердикт, что причина срыва вентиля-малое число витков на трубе!??? Вентиль без повреждений, но порекомендовал купить новый.
Через, несколько дней 2 подтопленицы подают в суд на хозяйку, а та в свою очередь на ПВКХ. Суд начался через 2 месяца, а меня привлекли как свидетеля, аж летом 2007 года. Прошло два суда, где я так и привлекался свидетелем, а на третий суд, судья привлёк меня как ответчика!!! После каждого, суда первой инстанции, были апелляционные суды, последний апелляционный суд назначил виноватым заказчика-исполком городского совета, те в свою очередь, подают кассационную жалобу, и дело опять возвращают в аппеляционный суд, где на вчерашнем заседании виновным назначили меня-то есть исполнителя!
Цитата з "УХВАЛИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ": Скасовуючи це рішення та покладаючи обов'язок відшкодування шкоди на Южноукраїнську міську раду апеляцшйний суд вказав, що причиною залиття квартир позивачів була неналежна якість вентелів, використаних підприємцем при встановленні лічильників в квартирі(фамилия), та неналежна якість виконаних ним робіт по встановленню сантехничної арматури...
...Також судом установлено, що причиною залиття водою квартир позивачів став зрив відсічного вентеля труби гарячого водопостачання в квартирі (фамилия). Зрив арматури стався внаслідок не якісної работи по її встановленню, а саме недотримання техничних норм щодо кількості різьби на трубі, на яку накручено відсічний вентиль, а також неналежна якість самої відсічної арматури(вентеля) використаної при встановленні лічильників...."
Вопрос: где найти, и есть ли они, эти технические нормы на которые ссылаются, но выдержки из норм не приводятся... Как доказать этим "профессионалам" закона, что они просто лабухи.... Дому на момент аварии было 26 лет, что доказывает версию о просроченных трубах, так как на горячей воде замена труб должна производиться через 20 лет... Исходя из вышеизложенного, получается бред-аврия произошла, так как было мало резьбы, выходит вентиль сам открутился с трубы, при этом не прокапывая...)))
Спасибо всем откликнувшимся!
|
|
|
|
|
26.11.2010, 18:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Skarb911 @ 26.11.2010, 12:51)  Help! ... самої відсічної арматури(вентеля) використаної при встановленні лічильників...."
Как доказать этим "профессионалам" закона, что они просто лабухи....
Спасибо всем откликнувшимся! Прочтите правила форума внимательней... Лабух в данном случае вы! Вам к адвокату... Пажалуста
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
26.11.2010, 19:09
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 26.11.2010, 17:04)  Прочтите правила форума внимательней... Лабух в данном случае вы! Вам к адвокату... Пажалуста  К адвокату я успею, я просил помощи в предоставлении нормативных документов... Извините, в чём я лабух?...я осветил очевидное, которое из судей ни кто не принял во внимание, из-за своей "компетентности"..по ходу, вы тоже "компетентен"... я что-то нарушил из правил? сорри... не нашёл! Если вы считаете слово "лабух" оскорбительным, тогда сорри, просто ещё не остыл гнев после вчерашних событий... P.S У вас в профиле написано полуинтеллигент-тогда вопросов у меня к вам больше нет!
Сообщение отредактировал Skarb911 - 26.11.2010, 19:16
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
26.11.2010, 19:32
|
Guest Forum

|
Уважаемые форумчане! Если есть вопросы или сообщения по существу, буду рад, если просто кому-то хочется почесать язык, пожалуйста в соответствующие разделы!
Реально нужна помощь, а не пустые диалоги!..
Сообщение отредактировал Skarb911 - 26.11.2010, 19:33
|
|
|
|
|
26.11.2010, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
ТЫ, это... по русски напиши, чего там суд установил, а то чего-то недопонятно....
|
|
|
|
|
26.11.2010, 23:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
да какя уже разница шо там написано... достаточно этого - "УХВАЛИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ"
|
|
|
|
|
27.11.2010, 0:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 26.11.2010, 23:22)  достаточно этого Шо в переводе на язык родных осин означает - поздно пить Боржоми Хотя еще есть Страсбургский, или как там его...
|
|
|
|
|
27.11.2010, 0:33
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 26.11.2010, 23:02)  Хотя еще есть Страсбургский, или как там его... он самый... если подаст, лет чрез 15 мож рассмотрят... резьбы
|
|
|
|
|
27.11.2010, 1:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
Ну, насколько я понял, автор упомянул Определение ВС о пересмотре дела в апелляционном суде и после, апелляционный суд выступил как суд первой инстанции, признав ответчиком автора. Теперь автор пытается обжаловать решение апелляционного суда в ВС. Есть каке-то ГОСТы на резьбовые соединения, но только, скорее проблема не в них. Цитата(Skarb911 @ 26.11.2010, 12:51)  Самое интересное, что "специалист" выдал вердикт, что причина срыва вентиля-малое число витков на трубе!??? Что за специалист и что за вердикт?
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
27.11.2010, 2:04
|
Guest Forum

|
Цитата(toddd @ 27.11.2010, 0:33)  Ну, насколько я понял, автор упомянул Определение ВС о пересмотре дела в апелляционном суде и после, апелляционный суд выступил как суд первой инстанции, признав ответчиком автора. Теперь автор пытается обжаловать решение апелляционного суда в ВС. Есть каке-то ГОСТы на резьбовые соединения, но только, скорее проблема не в них.
Что за специалист и что за вердикт? Специалист в лице слесаря-сантехника 3 разряда, который нарезал новую резьбу, написал на тетрадном листе, что причина срыва крана-малое число витков на трубе... Больше ни кто, во время всего разбирательства по делу не видел ни резьбу, ни вентиля, ни каких экспертиз не проводилось. Цитата(l-nikolaev @ 26.11.2010, 22:11)  ТЫ, это... по русски напиши, чего там суд установил, а то чего-то недопонятно.... Суд ни чего не устанавливал... Все тёрки в суде основывались на показании слесаря... Суд действовал по принципу, если виноватых нет-то мы их назначим. Повторяю, ни каких экспертиз не проводилось, все заключения строились на предположениях сл.сантехника... Я хочу подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда...
|
|
|
|
|
27.11.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
Skarb911, юрпрактику разбирали не так давно, в теме про сгоревший двигл и применение ПУЭ судом. Там тоже оратор немножко не так начинал, ну напр, с того, что все дураки, и тоже гонениями пошел на полуинтеллигенцию. Если Вас "назначили виновным", значит Вы выступали ответчиком по последнему делу. И проиграли суд, т.е. истец доказал вашу вину. Без оснований, как Вы говорите? И почему Вы даете цитаты из Определения ВС, я так понимаю, есть Решение апелляции?
|
|
|
|
|
27.11.2010, 12:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
toddd, да нормально все... когда лабухи лезут в не свое.. Пока автор был свидетелем, его не волновало шо нет экспертиз и т.д. Как стал ответчиком, да еще и проигравшим сразу поза появилась - и слесарь тупой, и бригада перекрывавшая стояк тупая, и судьи лабухи, и к адвокату еще успеет, и правила даже прочитав два раза так и не увидел шо форум то российский и русскоязычный... а вот он супер-пупер установщик водомеров счаз их всех как сделает! Правда для этого ему нужны нормы, которых он не знает
|
|
|
|
|
27.11.2010, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Адвокат Ваш что говорит?
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
27.11.2010, 16:28
|
Guest Forum

|
Цитата(toddd @ 27.11.2010, 10:15)  Skarb911, юрпрактику разбирали не так давно, в теме про сгоревший двигл и применение ПУЭ судом. Там тоже оратор немножко не так начинал, ну напр, с того, что все дураки, и тоже гонениями пошел на полуинтеллигенцию. Если Вас "назначили виновным", значит Вы выступали ответчиком по последнему делу. И проиграли суд, т.е. истец доказал вашу вину. Без оснований, как Вы говорите? И почему Вы даете цитаты из Определения ВС, я так понимаю, есть Решение апелляции? Только позавчера закончился суд аппеляционный, решение перешлют по почте... Вопрос в другом, мне надо найти нормы, по необходимому количеству витков, и всё...если таковых нет, то и говорить не о чем...с адвокатом я буду решать, это само собой... Цитата(Vict @ 27.11.2010, 11:13)  toddd, да нормально все... когда лабухи лезут в не свое.. Пока автор был свидетелем, его не волновало шо нет экспертиз и т.д. Как стал ответчиком, да еще и проигравшим сразу поза появилась - и слесарь тупой, и бригада перекрывавшая стояк тупая, и судьи лабухи, и к адвокату еще успеет, и правила даже прочитав два раза так и не увидел шо форум то российский и русскоязычный... а вот он супер-пупер установщик водомеров счаз их всех как сделает! Правда для этого ему нужны нормы, которых он не знает  Уважаемый, не разводите флуд, я вам уже ответил, не правоцируйте на грубость....
|
|
|
|
|
27.11.2010, 17:02
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Уважаемый, мне начхать на ваш пафос... За эти года могли бы подойти к тому же тупому слесарю, и он вам обьяснил бы шо есть короткие и длинные резьбы. Для Ду 15 короткая 7 ниток, динная - 22 ... И шо вам дадут эти витки?
Сообщение отредактировал Vict - 27.11.2010, 17:07
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
27.11.2010, 18:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Skarb911 @ 27.11.2010, 19:28)  ...Вопрос в другом, мне надо найти нормы, по необходимому количеству витков, и всё... Посмотрите здесь.
|
|
|
|
|
28.11.2010, 15:14
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Skarb911Если следовать логике, то длина резьбы (количество витков) должна быть такова, чтобы на нее до упора был закручен вентиль (кран) и плюс один - два витка. Но причина срыва вентиля, по моему, кроется не в качестве резьбового соединения. Ведь этот вентиль сорвало не через неделю, месяц, год, а через 2 года и 9 месяцев. Мне вот интересно, в акте выполненных работ указан срок вашей ответственности (гарантия)на выполненные работы? Рекомендую вам ознакомиться с "ПРАВИЛАми утримання жилих будинків та прибудинкових територій". Читать его лучше отсюда: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...p;nreg=z0927-05 Особенно обратите внимание на прил.4 - это форма "АКТа про залиття, аварію, що трапилась на системі центрального опалення, гарячого водопостачання (або холодного водопостачання)" и кто его должен составлять и утверждать. А вот в прил.2 указано, что периодичность профилактического обслуживания системы водопровода составляет 3-6 месяцев. Судья поинтересовался бы, сколько раз "виконавець послуг" производил профилактический осмотр в этой квартире и вообще, знает ли он, что такое действие он обязан делать во всех квартирах всех домов. И в прил.2 узнаете, за какой период ликвидируется утечки в трубопроводах и их соединениях. По моему, здесь вся вина лежит на "виконавцю послуг по холодному водопостачанню". А ваш адвокат, естественно, не дорабатывает!
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
28.11.2010, 19:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 28.11.2010, 14:14)  Skarb911Если следовать логике, то длина резьбы (количество витков) должна быть такова, чтобы на нее до упора был закручен вентиль (кран) и плюс один - два витка. Но причина срыва вентиля, по моему, кроется не в качестве резьбового соединения. Ведь этот вентиль сорвало не через неделю, месяц, год, а через 2 года и 9 месяцев. Мне вот интересно, в акте выполненных работ указан срок вашей ответственности (гарантия)на выполненные работы? Рекомендую вам ознакомиться с "ПРАВИЛАми утримання жилих будинків та прибудинкових територій". Читать его лучше отсюда: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...p;nreg=z0927-05 Особенно обратите внимание на прил.4 - это форма "АКТа про залиття, аварію, що трапилась на системі центрального опалення, гарячого водопостачання (або холодного водопостачання)" и кто его должен составлять и утверждать. А вот в прил.2 указано, что периодичность профилактического обслуживания системы водопровода составляет 3-6 месяцев. Судья поинтересовался бы, сколько раз "виконавець послуг" производил профилактический осмотр в этой квартире и вообще, знает ли он, что такое действие он обязан делать во всех квартирах всех домов. И в прил.2 узнаете, за какой период ликвидируется утечки в трубопроводах и их соединениях. По моему, здесь вся вина лежит на "виконавцю послуг по холодному водопостачанню". А ваш адвокат, естественно, не дорабатывает! Большое спасибо Spok_only! В акте выполненных работ написано, что счётчики опломбированы, и поставлены под рабочее давление, замечаний нет... В выписке из КП ТВКХ говорится, что за время эксплуатации, до срыва вентеля обращений хозяев на протечки и любые неполадки не было... В договоре на исполнение работ пункт "гарантия" отсутствует, закон о защите прав потребителей относительно этого трактует(не дословно), "... если в документе отсутствует гарантия на выполненные работы, то гарантией следует считать 6 м-цев со дня эксплуатации... Цитата(Spok_only) Если следовать логике, то длина резьбы (количество витков) должна быть такова, чтобы на нее до упора был закручен вентиль (кран) и плюс один - два витка. Но причина срыва вентиля, по моему, кроется не в качестве резьбового соединения. Ведь этот вентиль сорвало не через неделю, месяц, год, а через 2 года и 9 месяцев. Следуя логике, так оно и было, поэтому я адвоката и не привлекал, и не предполагал, что у судей так серъёзно с логическим мышлением... Самое главное-нет подтверждений, а только домыслы.. Теперь я собираю все аргументы до мелочей. чтобы осветить их в касации... Про адвокатов-тут серъёзней, чтобы адвокат дорабатывал, он должен сам хорошо разбираться в сути вопроса... У меня было два случая сравнительно недавно, один при переносе мойки, вентиль отвалился при откручивании, ржавая резьба осталась внутри вентиля, и второй случай, когда я порекомендовал хозяину заменить комбинированный с фильтром вентиль (вырывает шток), и ситуация повторилась, при не большом усилии вентиль отвалился, на трубе осталось несколько ниток рваной резьбы и в первом, и во втором случае... Именно, те несколько остатков витков резьбы и увидел сантехник, ну и сделал вывод, что "виновата невестка" Следуя логике сантехника, либо вентиль открутился сам собой, либо я его приклеял..
Сообщение отредактировал Skarb911 - 28.11.2010, 19:23
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
28.11.2010, 20:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only) Спасибо! Именно этот документ мне подсказала работник ЖКХ, ещё в 2007 году, когда я готовился к первому суду в качестве "свидетеля", правда я приводил выписку из "Додатку №5", где сказано, что ориентировочный период эфективной эксплуатации элементов жил.домов....при закрытых схемах горячего водоснабжения-20 лет... дому на момент аварии было 26 лет...-на это я акцентировал внимание при рассмотрении 3-х судов первой инстанции, и апелляционных... А вот остальные приложения, на которые вы указали, буду разбирать и вносить в жалобу...Еще раз спасибо!
|
|
|
|
|
28.11.2010, 21:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
С удовольствием понаблюдаю за действиями "спецов"(пока в мусорку тему не отправят)
|
|
|
|
|
28.11.2010, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
Ну, на войне все средства хороши. Вот, например, астрологи могут подтвердить, что в тот день марс был в близнецах, а это, просто-таки, высокоаварийнейший день. Лишь бы адвокат в гороскопах разбирался. Предлагаю, все-таки взглянуть на Решение суда, если, конечно, Skarb911 его выложит. Потому как по делу пока только это: Цитата(Skarb911 @ 27.11.2010, 1:04)  Специалист в лице слесаря-сантехника 3 разряда, который нарезал новую резьбу, написал на тетрадном листе, что причина срыва крана-малое число витков на трубе... ни каких экспертиз не проводилось. Не в пользу Skarb911. Более того, подозреваю, что бесчетное количество судов связано с заменой ответчика по делу. Также, подозреваю, что ЖЭУ уже было ответчиком, и они привлекли уже ответчиком автора. Теперь автор будет снова пытаться признать вину ЖЭУ? Забавно.
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
28.11.2010, 23:23
|
Guest Forum

|
Цитата(toddd @ 28.11.2010, 21:41)  Ну, на войне все средства хороши. Вот, например, астрологи могут подтвердить, что в тот день марс был в близнецах, а это, просто-таки, высокоаварийнейший день. Лишь бы адвокат в гороскопах разбирался. Предлагаю, все-таки взглянуть на Решение суда, если, конечно, Skarb911 его выложит. Потому как по делу пока только это: Не в пользу Skarb911. Более того, подозреваю, что бесчетное количество судов связано с заменой ответчика по делу. Также, подозреваю, что ЖЭУ уже было ответчиком, и они привлекли уже ответчиком автора. Теперь автор будет снова пытаться признать вину ЖЭУ? Забавно. Первый суд не удовлетворил иск подтоплениц, второй признал виновной хозяйку квартиры, в которой сорвал вентиль, третий разделил на четверых, жэо, кп твкх, исполком горсовета и меня...все подали апелляцию-апелляц.суд частично удовлетворил требования апеллянтов, переложив иск на исполком, те подали касацию, дальше вы знаете... Ответчиком меня признали на 3 суд первой инстанции...Решение суда пришлют по почте.. Может вам и забавно, а мне за 3 года волокиты не очень забавно...
Сообщение отредактировал Skarb911 - 28.11.2010, 23:28
|
|
|
|
|
28.11.2010, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Странная правово- инженерная вещь. Резьба до крана подлежит эксплуатации и на балансе домовладения(УК, ТСЖ или еще как) или поставщика ресурса- по Украине норматив точней не помню. Кран и далее по разводке- уже хлопоты хозяйки и ответственность. Но и на работы гарантия не более 2 лет- тут опять Укр. норм точней надо знать,но вроде и точно не полгода, так и прошло более. А кто сказал, что после того(монтажа счетчика) работ никаких не производилось? И каковы доказательства тому? Так и не исполнитель за работы отвечает, а юр. лицо имееющее договор на эти работы или это типа ИП видимо? Вообще прелестно- наработать на ветхом, влететь через 3 года в ситуацию и потом выяснять, а чего я там не так делал и почему отвечать должен, и что за нормативы такие? Упоительная тема. Это точно не отмаза для жены для обоснования неприноса в дом некоей суммы, как то типа в армии служил и подлодку утопил, вот теперь и доплачиваю.
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
29.11.2010, 0:30
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 28.11.2010, 22:59)  Странная правово- инженерная вещь. Резьба до крана подлежит эксплуатации и на балансе домовладения(УК, ТСЖ или еще как) или поставщика ресурса- по Украине норматив точней не помню. Кран и далее по разводке- уже хлопоты хозяйки и ответственность. Но и на работы гарантия не более 2 лет- тут опять Укр. норм точней надо знать,но вроде и точно не полгода, так и прошло более. А кто сказал, что после того(монтажа счетчика) работ никаких не производилось? И каковы доказательства тому? Так и не исполнитель за работы отвечает, а юр. лицо имееющее договор на эти работы или это типа ИП видимо? Вообще прелестно- наработать на ветхом, влететь через 3 года в ситуацию и потом выяснять, а чего я там не так делал и почему отвечать должен, и что за нормативы такие? Упоительная тема. Это точно не отмаза для жены для обоснования неприноса в дом некоей суммы, как то типа в армии служил и подлодку утопил, вот теперь и доплачиваю. Вот и я о том же!.. Может я и погорячился в первом сообщении с "лабухами", просто гнев переполнял контроль... У меня нет причин не объективно освещать события. Справедливости ради скажу, что на второй апелляционный суд, кроме меня, и хозяйки квартиры, где произошёл срыв вентиля(она подавала апелляцию) никто не приехал. Мне бы подтвердить, что я согласен с решением суда(меня-то не признали, да и не могли, так как я был свидетелем), а я сказал, что не согласен, так как хозяйка не виновата, человек, как и многие домохозяйки, не то что бы неразбираются, сантехнику понимают только на уровне открыть-закрыть и вылить воду... А то что у нас законодательство такое корявое-ну не её же вина? По поводу специалиста Самое паскудное в этой ситуации то, что этого слесаря, как раз в то время, уволили с бригады сантехников за пьянку, и меня бригадир(он служил вместе с моим свояком) попросил его взять на работу, с условием, если услышу запах, то уволю. До этого он счётчики не ставил, у нас в городке это движение было на начальной стадии. Дня 4 он у меня поработал, и после выходных пришёл и рассказал,что в пятницу "нарезался", ему дали по рогам, и вроде забрали дипломат с инструментом, я его поставил на паковку комплектующих в домашних условиях. На то время я к нему относился нормально, как к старшему по возрасту... После выполнения обязательств по договору мы с ним нормально общались... В связи постоянной текучкой кадров, его месяца через 3 опять приняли сантехником... Так вот, один раз его встречаю, он мне начал говорить за какое-то затопление, что он мол написал всё как было, и т.д... Молодец говорю!..а самому и не в домёк о чём речь, пока не пришла бумага в суд...Я, когда ознакомился с делом, офигел от такой подставы, утром след.дня пошёл с собакой на прогулку, на бригаду, ну в общем....его спасло то, что моя овчарка подала голос(я за неё и забыл) когда я его взял за барки... Короче говоря, в суде, юрист ТВКХ(бывший мент) мне говорит, если я не возьму на себя вину-он меня засадит, за то что я оказывал давление на свидетеля!!! Вот такая фигня... По поводу дежурной бригады-написал со слов хозяйки и пострадавших... Не хотел я вдаваться в полемику, просто хочу доставить удовольствие злопыхателям...
Сообщение отредактировал Skarb911 - 29.11.2010, 0:35
|
|
|
|
|
29.11.2010, 1:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388

|
Цитата(Skarb911 @ 28.11.2010, 23:30)  юрист ТВКХ(бывший мент) мне говорит, если я не возьму на себя вину-он меня засадит, за то что я оказывал давление на свидетеля!!! Ну, а говорите не забавно Сумма, великовата?
|
|
|
|
|
29.11.2010, 3:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Санта Барбара прям. И авария, и маргинальный элемент есть, и мент желающий посадить, и собака с давлением на свидетеля, а хозяйка по сюжету должна быть красавицей и потом еще и роман должен случиться. Сериал прям.
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
29.11.2010, 7:14
|
Guest Forum

|
Цитата(toddd @ 29.11.2010, 0:43)  Ну, а говорите не забавно Сумма, великовата? Почти 800 у.е двоим пострадавшим... Это ерунда, по сравнению с тем, что мне объяснил майор, когда меня вызвали по заявлению в милицию... У ментов было не доумение, как я, применил физическое воздействие к человеку, на глазах у 7-летней овчарки без намордника, и у пострадавшего не обнаружено не каких следов от воздействия?.. Когда я сказал, что за чел(сейчас нач.юридич.отдела), стоит за этим, майор мне сказал, что ментов бывших не бывает, открыл уголовный кодекс, и русским по белому зачитал статью, сейчас уже не помню точного содержания, там рисовался срок вроде от 3-х лет, или выплата, что-то около 500 не облагамых минимумов(может меньше-точно не помню)! В общем, написал я объяснение, под его руководством...в итоге вызвали на заседание исполкома, и так как раньше на меня подобных заявлений не поступало, меня обязали заплатить штраф-51 грн...
Сообщение отредактировал Skarb911 - 29.11.2010, 7:30
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
29.11.2010, 7:36
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 29.11.2010, 2:31)  Санта Барбара прям. И авария, и маргинальный элемент есть, и мент желающий посадить, и собака с давлением на свидетеля, а хозяйка по сюжету должна быть красавицей и потом еще и роман должен случиться. Сериал прям. Было бы смешно, если бы не было так грустно... Это я по быстрячку нацарапал, не вдаваясь в детали. Хозяйка подтопленой квартиры не красавица, женщина в возрасте, может уже и на пенсии, работает обыкновенной уборщицей. Романа не будет, слишком много серых тонов...
|
|
|
|
Гость_Skarb911_*
|
29.11.2010, 7:49
|
Guest Forum

|
Пересмотрел посты, вряд ли кто-то ещё, что-то дельное посоветует, а превращать ветку в балаган нет ни настроения, ни желания...
Спасибо адекватным форумчанам за помощь, есть время подумать, как преподать информацию, ну и адвоката подискать... Спасибо!
|
|
|
|
|
29.11.2010, 10:32
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(инж323 @ 29.11.2010, 0:59)  Резьба до крана подлежит эксплуатации и на балансе домовладения(УК, ТСЖ или еще как) или поставщика ресурса- по Украине норматив точней не помню. Кран и далее по разводке- уже хлопоты хозяйки и ответственность Не совсем так! «ПРАВИЛА надання послуг з централізованого опалення,постачання холодної та гарячої води і водовідведення», Затв. ПКМ України від 21 липня 2005 р. N 630 [ Ua] Витяг із типового договору 22. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є: 1) у багатоквартирному будинку послуги з: постачання холодної та гарячої води - після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача; [ Ru, перевод мой] Извлечение из типового договора: 22. Точками разделения, в которых осуществляется передача услуг от исполнителя потребителю, есть: 1) в многоквартирном здании услуги по: снабжению холодной и горячей водой - после первой водозапорной арматуры на ответвлении от стояка у квартире потребителя. "ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА",Постановление Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года 5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|