Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление горячего цеха столовой, Расчёт согласно пособия к СНИП 2.08.02-89
Олег_Валерьевич
сообщение 29.11.2010, 4:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Доброго дня всем.
Вопрос такой - согласно табл. 6, указанного выше документа в помещении горячего цеха предприятий общ. питания должна поддерживаться тем-ра +5 град.С и кратность воздухообмена расчитывается исходя из расчёта дежурного отопления. То есть - отопление данного помещения подразумевается воздушное? Или же я что-то путаю?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 29.11.2010, 19:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



В гор.цехе в рабочее время большие тепловыделения. Кроме того, полагается делать переток из обеденного зала, удаляемый вытяжной вентиляцией. А дежурное отопление 5 градусов рассчитано на нерабочее время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 30.11.2010, 5:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



эт я знаю. Вопрос то в том, чем поддержать это дежурное отопление - водяной системой отопления или воздушной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 30.11.2010, 9:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Цитата(OYL @ 29.11.2010, 19:27) *
В гор.цехе в рабочее время большие тепловыделения. Кроме того, полагается делать переток из обеденного зала, удаляемый вытяжной вентиляцией. А дежурное отопление 5 градусов рассчитано на нерабочее время.

Согласно п. 7.33 СНиП 31-06-2009 воздухообмен обеденного зала и других помещений для посетителей предприятий общественного питания насколько возможно изолирован от воздухообмена производственных помещений
А отопление можно любое, но лучше водяное (на мой взгляд), что бы приточка не молотила круглосуточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 30.11.2010, 20:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



katun, обеденный зал надо изолировать от кухни, но кухню от зала не нужно. Вытяжка тянет воздух из обеденного зала (примерно 40%)и удаляет его через горячий цех. Этим разбавляются теплоизбытки кухни.
А отопление обычно делают водяное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 1.12.2010, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



При прохождении экспертизы по столовой вариант с перетоком воздуха из обеденного зала не прокатил, а теплоизбытки удаляем местными отсосами от оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 2.12.2010, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



katun
Странный у вас эксперт! Чем он мотивировал?
Вот выдержки:


МГСН 4.14-98
5.57. Системы вентиляции в горячих цехах следует проектировать с применением приточно-вытяжных локализующих устройств.

В горячем цехе должно быть обеспечено разрежение, достигаемое подачей в обеденный зал около 60% приточного воздуха, предназначенного для вентиляции горячего цеха. Подачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую зону.

Р.НП АВОК 7.3-2007 Стандарт АВОК Вентиляция горячих цехов предприятий общ. питания

11.2.4 Если гор. цех и торговый зал непосредственно общаются между собой, вентиляция помещений горячего цеха и торгового зала решаются совместно.
Количество удаляемого местными отсосами воздуха компенсируется: - перетоком из торгового зала в пределах до 60%; - подачей остального воздуха отдельной приточной установкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 3.12.2010, 4:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



всем спасибо за ответы. Оставляю водяное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 3.12.2010, 9:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



МГСН 4.14-98 - московские нормы у нас не котируются
Р.НП АВОК 7.3-2007 Стандарт АВОК несет рекомендательный характер и его не принимает эксперт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 3.12.2010, 9:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(katun @ 3.12.2010, 16:51) *
МГСН 4.14-98 - московские нормы у нас не котируются
Р.НП АВОК 7.3-2007 Стандарт АВОК несет рекомендательный характер и его не принимает эксперт

Чем же аргументирует свой запрет эксперт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 3.12.2010, 10:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



МГСН 4.14-98 п.1.1. "Настоящие нормы предназначены для разработки и экспертизы проектов вновь строящихся и реконструируемых зданий (помещений) предприятий питания в г. Москве. Они разработаны в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Москвы."
Р.НП АВОК 7.3-2007 Стандарт АВОК п.1.1 "Настоящие рекомендации предназначеныдля проектирования систем вентиляции горячих цехов предприятий общественногопитания."

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 3.12.2010, 23:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Все СНиП сейчас носят рекомендательный характер.
Что до экспертизы - то нет слов! Выходит то, что хорошо для Москвы, то в Белгороде не годится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 18:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных