> Расчёт усреднителя, Обьем усреднителя фабрики мороженного
>Phoenix<
сообщение 30.11.2010, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2009
Пользователь №: 34995



Доброго времени суток Вам!
Проектирую производственную канализацию фабрики мороженного. После жироулавителя и перед блоком флотаторов принято решение о установке усреднителя стоков. Вопрос в том, как расчитать его обьем. Сброс стоков произвольный, т.е. не залповый , и в течении суток колебания совершенно различны (от нуля до 6.5 куба в час). По СНиП 2.04.03-85 в формуле 24 (как я понимаю rolleyes.gif мне по ней считать надо) Сex - приращение концентрации загрязнений. Вот где её взять и что брать за константу этого приращения . И вообще, я по этой формуле посчитаю часовой обьём усреднителя (ведь временной шаг расчета принят не более часа) или вообще тот, который нужен для полноценной суточной работы. Что-то я запутался...
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 1.12.2010, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



вы вначале выясните что именно сливают и более реальную периодичность (и не только по расходу а и по концентрациям и рн)

а вообще смотрите сколько у вас места имеется свободного и пихайте усреднитель как можно бОльшего объема :-)

у нас на молочном заводе был случай что льют то кислоту (залпово, ессно) то щелочь то при промывке центнер сметаны приплывает :-) ессно флотация работала криво (усреднитель был на три (по-моему) часа)
сейчас реконструируем очистные с расширением и усреднитель насчитали на 8 часов (причем считали не по снипам а именно по реальному притоку (провели обследование уже работающего заводика), чтобы и щелочь/кислота нейтрализовались и сбросы усреднялись)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 1.12.2010, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Поработать с технологами надо. С ЗАВОДСКИМИ! С ними график притока построить по воде и по характерным загрязнениям. По этому графику и регулирующий объём городить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных