Доброго времени суток Вам!
Проектирую производственную канализацию фабрики мороженного. После жироулавителя и перед блоком флотаторов принято решение о установке усреднителя стоков. Вопрос в том, как расчитать его обьем. Сброс стоков произвольный, т.е. не залповый , и в течении суток колебания совершенно различны (от нуля до 6.5 куба в час). По СНиП 2.04.03-85 в формуле 24 (как я понимаю

мне по ней считать надо) С
ex - приращение концентрации загрязнений. Вот где её взять и что брать за константу этого приращения . И вообще, я по этой формуле посчитаю часовой обьём усреднителя (ведь временной шаг расчета принят не более часа) или вообще тот, который нужен для полноценной суточной работы. Что-то я запутался...
Заранее благодарен.