> ВК Логистического центра, Проверьте и подскажите начинающему ВК-нику
Гость_maykopchik06_*
сообщение 3.12.2010, 17:02
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день специалисты!
Помогите, пожалуйста кто чем может начинающему ВК-нику. Делаю проект впервые, опираясь на СНиПы и кто-что подскажет. Спецификации и аксонометрии К2 пока нет, она в работе. Спасибо всем кто откликнется!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 2,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 165
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 6.12.2010, 12:23
Сообщение #2





Guest Forum






очень нужна помощь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.12.2010, 13:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



водомер интересный, без обводной, без прямых участков до и после счетчика. А темометр на холодной воде зачем? Основных показателей нет, сколько гарантированный напор, сколько требуемый - не понятно. А еще водомерный узел в переговорной это просто песня. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 6.12.2010, 23:02
Сообщение #4





Guest Forum






На водомере обводная нужна, вроде, если пожарка есть. А вот про прямые участки забыла. Спасибо! А про термометр не знала, вроде узел типовой. Переговорная, это условно, точнее не будет там ее. Позже выложу все расчеты, еще не оформила.
А серьезных ошибок нет, не вижу уже ничего blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.12.2010, 8:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(maykopchik06 @ 6.12.2010, 23:02) *
На водомере обводная нужна, вроде, если пожарка есть.

вроде? А снип посмотреть?
Цитата(maykopchik06 @ 6.12.2010, 23:02) *
А про термометр не знала, вроде узел типовой.

у вас он явно не типовой. Найдите альбом моспроекта с водомерными узлами, там всё уже нарисовано
Цитата(maykopchik06 @ 6.12.2010, 23:02) *
А серьезных ошибок нет, не вижу уже ничего blink.gif

я тож не вижу biggrin.gif честно - на чертежах просто каша, арматура на планах не показывается, всякие палочки на каналье тоже - загляните в гост на оформление внутрянки.
Нет отметок выпусков - как НВК делать?
Некоторые прочистки стоят в противоток, так не делают.


Сообщение отредактировал Young - 7.12.2010, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 7.12.2010, 9:43
Сообщение #6





Guest Forum






Обводные линии у счетчиков предусматриваются в зданиях, оборудованных хоз.-противопожарным водопроводом, и в зданиях, в которых недопустим перерыв воды во время смены счетчика. "Справочник проектировщика". Руководствовалась этим.
Обводная линия конечно лишней не будет, и для замены счетчика полезно. Пересмотрю узел, Спасибо! biggrin.gif
Ваши советы помогли, исправляю!

Я же не волшебник, я только учусь. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 10.12.2010, 17:03
Сообщение #7





Guest Forum






Исправила, а также добавила характеристики систем blink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 13.12.2010, 12:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



всё таки сама сделала, молодец. для первого раза нормально.
зачем отдельно делать фрагменты, если разводка указана на плане со всеми обозначениями.
уклон подвесного трубопровода для К2 можно сделать 0,005, а не 0,020...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 13.12.2010, 13:02
Сообщение #9





Guest Forum






K2 уже исправляю, на плане всего не укажешь, что бы видно было хорошо, поэтому решила разбавить фрагментами.
Спасибо за похвалу, очень старалась, много читала, вот только опыта, к сожалению, нет...пока, не могу представить как все это будет в монтаже, хоть и пытаюсь. По Вашему совету отдельно приложила в проект систему вакуумной ливневки, на выбор заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 15.12.2010, 9:06
Сообщение #10





Guest Forum






комментариев почему-то нет, т.е. все нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vladius_*
сообщение 15.12.2010, 14:49
Сообщение #11





Guest Forum






Прочистка на сети К2 (ниже отм.3.25, №3 от выпуска) в противоположную сторону развернута и отметок нет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных