> Как подбирать насос
alexandrpjatkov
сообщение 7.12.2010, 10:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Хочу задать детский вопрос-по каким расходам подбираются насосы на водоснабжение? Ранее я подбирал по расчетным (секундным) расходам, либо если в диаграмме напор-подача нет секундного или этого требует программа подбора насоса-по часовому (секундный умножаем на 3,6)расходу. Недавно услышал что есть какие то нормы, согласно которых насос подбирается только по часовому расходу (правда не знаю по какому-среднему,максимальному и т.п.). В каких нормах это оговорено-человек не вспомнил. Кто же в данном случае прав? В каких нормах это оговорено, и как в таких случаях учитывается неравномерность водопотребления в часе (ведь максимальный секундный расход вовсе не обязательно может быть в час максимального водопотребления и тогда насос я думаю может не справиться).

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.12.2010, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 7.12.2010, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Уточняю-речь в моем разговоре с этим человеком шла про внутрянку (ВК) а не НВК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.12.2010, 11:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а снип на эту саму внутрянку, раздел 12 не читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanitar
сообщение 7.12.2010, 11:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Посмотрите раздел 12 п 12.7 СНиП 2.04.01-85*.

Сообщение отредактировал Sanitar - 7.12.2010, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.12.2010, 11:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sanitar @ 7.12.2010, 11:08) *
А от себя - секундные расходы нужны для подбора диаметров трубопроводов, а не производительность насосов.

спорное утверждение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 7.12.2010, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 7.12.2010, 13:04) *
а снип на эту саму внутрянку, раздел 12 не читали?

Читал
12.14. Повысительно-циркуляционный насос следует подбирать по расчетному расходу горячей воды qh,cir, определяемому согласно п. 8.1.
8.1. Гидравлический расчет систем горячего водоснабжения следует производить на расчетный расход горячей воды qh,cir с учетом циркуляционного расхода, л/с, определяемого по формуле

где kcir — коэффициент, принимаемый: для водонагревателей и начальных участков систем до первого водоразборного стояка по обязательному приложению 5; для остальных участков сети — равным 0.

Где говорится по куб.м/час?

Цитата(Sanitar @ 7.12.2010, 13:08) *
Посмотрите раздел 12 п 12.7 СНиП 2.04.01-85*.

12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара — согласно разд. 13.
Здесь упоминаются только секундные расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.12.2010, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а п.12.7 читали?

при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;

Сообщение отредактировал Dima_UA - 7.12.2010, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 7.12.2010, 11:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 7.12.2010, 13:08) *
спорное утверждение

Из какой темы ваша цитата. Можете дать ссылку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.12.2010, 11:29
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(alexandrpjatkov @ 7.12.2010, 9:35) *
Хочу задать детский вопрос-
так а чё не в песочнице его задали?
А поиском таки лень пользоваться до сих пор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 7.12.2010, 11:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vict @ 7.12.2010, 13:29) *
так а чё не в песочнице его задали?
А поиском таки лень пользоваться до сих пор?

По поиску не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.12.2010, 14:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 7.12.2010, 11:14) *
Читал

вам уже про п.12.7 написали, я про него говорил
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.12.2010, 11:16) *
Из какой темы ваша цитата. Можете дать ссылку?

была тема, там обсуждали как раз ваш вопрос, не могу найти поиском, сами поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных