Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как подбирать насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alexandrpjatkov
Хочу задать детский вопрос-по каким расходам подбираются насосы на водоснабжение? Ранее я подбирал по расчетным (секундным) расходам, либо если в диаграмме напор-подача нет секундного или этого требует программа подбора насоса-по часовому (секундный умножаем на 3,6)расходу. Недавно услышал что есть какие то нормы, согласно которых насос подбирается только по часовому расходу (правда не знаю по какому-среднему,максимальному и т.п.). В каких нормах это оговорено-человек не вспомнил. Кто же в данном случае прав? В каких нормах это оговорено, и как в таких случаях учитывается неравномерность водопотребления в часе (ведь максимальный секундный расход вовсе не обязательно может быть в час максимального водопотребления и тогда насос я думаю может не справиться).
alexandrpjatkov
Уточняю-речь в моем разговоре с этим человеком шла про внутрянку (ВК) а не НВК
Young
а снип на эту саму внутрянку, раздел 12 не читали?
Sanitar
Посмотрите раздел 12 п 12.7 СНиП 2.04.01-85*.
Young
Цитата(Sanitar @ 7.12.2010, 11:08) *
А от себя - секундные расходы нужны для подбора диаметров трубопроводов, а не производительность насосов.

спорное утверждение
alexandrpjatkov
Цитата(Young @ 7.12.2010, 13:04) *
а снип на эту саму внутрянку, раздел 12 не читали?

Читал
12.14. Повысительно-циркуляционный насос следует подбирать по расчетному расходу горячей воды qh,cir, определяемому согласно п. 8.1.
8.1. Гидравлический расчет систем горячего водоснабжения следует производить на расчетный расход горячей воды qh,cir с учетом циркуляционного расхода, л/с, определяемого по формуле

где kcir — коэффициент, принимаемый: для водонагревателей и начальных участков систем до первого водоразборного стояка по обязательному приложению 5; для остальных участков сети — равным 0.

Где говорится по куб.м/час?

Цитата(Sanitar @ 7.12.2010, 13:08) *
Посмотрите раздел 12 п 12.7 СНиП 2.04.01-85*.

12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара — согласно разд. 13.
Здесь упоминаются только секундные расходы.
Dima_UA
а п.12.7 читали?

при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
alexandrpjatkov
Цитата(Young @ 7.12.2010, 13:08) *
спорное утверждение

Из какой темы ваша цитата. Можете дать ссылку?
Vict
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.12.2010, 9:35) *
Хочу задать детский вопрос-
так а чё не в песочнице его задали?
А поиском таки лень пользоваться до сих пор?
alexandrpjatkov
Цитата(Vict @ 7.12.2010, 13:29) *
так а чё не в песочнице его задали?
А поиском таки лень пользоваться до сих пор?

По поиску не нашел
Young
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.12.2010, 11:14) *
Читал

вам уже про п.12.7 написали, я про него говорил
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.12.2010, 11:16) *
Из какой темы ваша цитата. Можете дать ссылку?

была тема, там обсуждали как раз ваш вопрос, не могу найти поиском, сами поищите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.