Цитата(Young @ 7.12.2010, 13:04)

а снип на эту саму внутрянку, раздел 12 не читали?
Читал
12.14. Повысительно-циркуляционный насос следует подбирать по расчетному расходу горячей воды qh,cir, определяемому согласно п. 8.1.
8.1. Гидравлический расчет систем горячего водоснабжения следует производить на расчетный расход горячей воды qh,cir с учетом циркуляционного расхода, л/с, определяемого по формуле
где kcir — коэффициент, принимаемый: для водонагревателей и начальных участков систем до первого водоразборного стояка по обязательному приложению 5; для остальных участков сети — равным 0.
Где говорится по куб.м/час?
Цитата(Sanitar @ 7.12.2010, 13:08)

Посмотрите раздел 12 п 12.7 СНиП 2.04.01-85*.
12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара — согласно разд. 13.
Здесь упоминаются только секундные расходы.