Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокомментируйте схему ИТП, с точки зрения автоматизации
Артем Самара
сообщение 17.12.2010, 6:50
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(Leshij @ 16.12.2010, 23:39) *
Да, именно два в параллель из подачи в обратку. Два теплообменника работают на две разные зоны ГВС. Регулятор есть - AVT+VG. Он общий на два теплообменника.

Что то непонятно. Как один регулятор стоит на двух раздельныхконтурах? Схемку можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 17.12.2010, 8:33
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Leshij @ 16.12.2010, 21:50) *
Прошу поправить меня, если не прав, т.к. я в большей степени автоматчик, а опыт теплотехники постепенно получаю в процессе работы.
1. Если график 95/70 - никакого смешения не должно быть?
2. Если на графике 95/70 захотели погодное регулирование, то смешение необходимо! И необходимо только для корректного функционирования автоматики.

И прошу подсказать, в каких документах можно прочитать про требования к ИТП в зависимости от температурного графика.

Если т/график СО совпадает с т/графиком теплисточника (т/сети), но СО присоединяется непосредственно. Погодное регулирование в данном случае выполняется на теплоисточнике(качественное регулирование). Такой порядок установлен "Свордом правил по проектированию тепловых пунктов". Дополнительное регулирование теплопотребления возможно на отопительных приборах путем установки РТ. Однако, при этом необходимо помнить, что установка двухходовых РТ влияет на стабильность гидравлики системы теплоснабжения и для стабилизации потребуется установка дополнительного оборудования. Если устанавливать 3-ходовые РТ, то указанное влияние будет минимальным.
Большинство проектировщиков со стажем с силу естественного консерватизма и стереотипа мышления или просто "ленивые" игнорируют данное обстоятельство, полагая, что все проблемы, связанные с выбранным техн. решением, должен решать кто-то другой. Эти вопросы обсуждались ранее на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 17.12.2010, 9:52
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



KGP1 огромное спасибо за ответ!

Только не до конца понял:
Цитата(KGP1 @ 17.12.2010, 8:33) *
Дополнительное регулирование теплопотребления возможно на отопительных приборах путем установки РТ. Однако, при этом необходимо помнить, что установка двухходовых РТ влияет на стабильность гидравлики...Если устанавливать 3-ходовые РТ, то указанное влияние будет минимальным.


здесь идет речь ТОЛЬКО о РТ на отопительном приборе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 17.12.2010, 9:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Да, именно в Вашем случае.

Сообщение отредактировал KGP1 - 17.12.2010, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 17.12.2010, 10:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(KGP1 @ 17.12.2010, 9:59) *
Да, именно в Вашем случае.


Я почему задал этот вопрос - сейчас есть еще два дома (19-ти и 10-ти этажные) и с такой же схемой:
график 90/70
Р1 - 5,5 кгс/см
Р2 - 3,5 кгс/см
И также нет перемычки по проекту. На 10-ти этажке даже насоса на отоплении нет.
Прораб говорит, что для сдачи домов обязательно должна функционировать автоматика в ИТП. Я ему объяснил, что с такой схемой работать не будет. Он вроде понял, но сказал что придется пообщаться с проектировщиками на предмет их мыслей, когда они рисовали схемы.
Как мне построить линию беседы, чтоб убедить проктировщиков в их неправоте???? Я так понимаю основные аргументы как раз и находятся в СНиП "Тепловые сети" и СП "Проектирование тепловые пунктов"?

Сообщение отредактировал Leshij - 17.12.2010, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iren
сообщение 17.12.2010, 10:45
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.7.2009
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242



ТП смонтирован по первой схеме, чтоб работало, надо просто поменять местами насос и клапан двухходовый и перемучку еще с обратным клапаном врезать между ними (которая есть на 2-й схеме)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 17.12.2010, 13:00
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Leshij @ 17.12.2010, 10:37) *
Я почему задал этот вопрос - сейчас есть еще два дома (19-ти и 10-ти этажные) и с такой же схемой:
график 90/70
Р1 - 5,5 кгс/см
Р2 - 3,5 кгс/см
И также нет перемычки по проекту. На 10-ти этажке даже насоса на отоплении нет.
Прораб говорит, что для сдачи домов обязательно должна функционировать автоматика в ИТП. Я ему объяснил, что с такой схемой работать не будет. Он вроде понял, но сказал что придется пообщаться с проектировщиками на предмет их мыслей, когда они рисовали схемы.
Как мне построить линию беседы, чтоб убедить проктировщиков в их неправоте???? Я так понимаю основные аргументы как раз и находятся в СНиП "Тепловые сети" и СП "Проектирование тепловые пунктов"?

С 19 этажкой при таких параметрах на вводе лучше независимое присоединение. Размер да стоимость ТО будет существенной, поскольку т/графики сети т СО отличаются незначительно. По этой схеме лучше к Йоте. Можно конечно и повысительный насос на ввод поставить, тогда напор на ОП может достигать предельных значений, а это плохо для эксплуатации. А для 10-этажки - как я предлагал выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных