На шильдике ахушки для вентилятора значится :

pressure drop 712 Pa
static pressure 712 Pa
external pressure 500 Pa

Что означает последняя цифра ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.12.2010, 19:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ЮрийБ @ 9.12.2010, 17:14) *
external pressure 500 Pa
Что означает последняя цифра ?

Сопротивление системы вентиляции
external pressure - внешнее полное, по отношению камеры, давление.. или падение давления в системе вентиляции сумма: до (на всасе) и после (нагнетание) камеры

Сообщение отредактировал jota - 9.12.2010, 19:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 10.12.2010, 10:34
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Как припоминаю, точное русское название: располагаемое давление на выходе установки, на жаргоне технически неграмотных заимствователей - "свободное давление".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 18.12.2010, 20:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Понял. Наверное, эти

- static pressure 712 Pa
- external pressure 500 Pa

на самом деле сокращенные

- total static pressure 712 Pa
- external static pressure 500 Pa

При этом, внутри машины тратится 212 Па (на преодоление потерь на фильтрах, теплообменниках, итд), а 500 Па это та величина по которой производят расчет самой вентиляции (трубы, диффузоры, итд) - до, и после машины ?

Сообщение отредактировал ЮрийБ - 18.12.2010, 20:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных