На шильдике ахушки для вентилятора значится :
pressure drop 712 Pa
static pressure 712 Pa
external pressure 500 Pa
Что означает последняя цифра ?
Цитата(ЮрийБ @ 9.12.2010, 17:14)

external pressure 500 Pa
Что означает последняя цифра ?
Сопротивление системы вентиляции
external pressure - внешнее полное, по отношению камеры, давление.. или падение давления в системе вентиляции сумма: до (на всасе) и после (нагнетание) камеры
Как припоминаю, точное русское название: располагаемое давление на выходе установки, на жаргоне технически неграмотных заимствователей - "свободное давление".
Понял. Наверное, эти
- static pressure 712 Pa
- external pressure 500 Pa
на самом деле сокращенные
- total static pressure 712 Pa
- external static pressure 500 Pa
При этом, внутри машины тратится 212 Па (на преодоление потерь на фильтрах, теплообменниках, итд), а 500 Па это та величина по которой производят расчет самой вентиляции (трубы, диффузоры, итд) - до, и после машины ?