Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Фундамент под насос, п. 5.10.28
Fireman
сообщение 13.12.2010, 8:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены
на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов
или модульных насосных установок.
Кто как соблюдает этот пункт? У меня насос около 2 тонн весит, площадь фундамента получается раза в 2 больше чем сам насос, из-за него в насосную ничего не влезает... Откуда это вообще приплели в СП раньше не было ничего такого. Можно на него забить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.12.2010, 9:54
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



СНиП 2.02.05-87
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.12.2010, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сделайте цельный с фундаментом пол , оторванный от других конструкций виброизоляцией т.н. плавающий пол. Это поможет увеличить массу компенсирующую детонацию насоса и соотношение весОв станет другим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 13.12.2010, 11:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



А в чем проблема то, фундамент всего то около 3.5 м3. В плане делаете как надо, а остальное приходится на высоту(глубину в данном случае). или у вас на межэтажном перекрытии стоит насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 13.12.2010, 12:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата(Alissa @ 13.12.2010, 13:29) *
А в чем проблема то, фундамент всего то около 3.5 м3. В плане делаете как надо, а остальное приходится на высоту(глубину в данном случае). или у вас на межэтажном перекрытии стоит насос.

Нет не на перекрытии - отдельно стоящая насосная, глубина получается 1,5 м, просто есть серия на фундаменты и там под мой насос есть типовой фундамент, глубина его 0,7 м. Так то не проблема закопать бетону, можно и 2 м сделать, просто не понятен смысл данного пункта, в этом случае есть возможность закопать, а например в 2-эт подземной парковке как насосную устраивать?... там насос 200 кг плюс фундамент 800 плюс резервный - 1,2 тонны на площади меньше квадратного метра... строители огорчатся

Сообщение отредактировал Fireman - 13.12.2010, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.12.2010, 12:17
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Fireman @ 13.12.2010, 12:08) *
просто не понятен смысл данного пункта, в этом случае есть возможность закопать, а например в 2-эт подземной строители огорчатся

Смысл простой - гасить динамическую нагрузку. Вам же ссылку на СНиП дали... Другое дело, что всегда прикидывали массу фундамента на 2,5 массы насоса.
А на этажном - конструкторы распределяют нагрузку на несущие конструкции.
Задача - не обеспечить требование СП, а погасить динамическую нагрузку. А способы для этого могут быть разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 13.12.2010, 14:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Тут еще один момент надо учесть, делая два насоса на одном фундаменте надо принимать массу фундамента не в 4 раза больше массы двух насосов, а лишь в 4 раза больше массы одного насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zvenigorodoff
сообщение 13.12.2010, 16:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774



Я считаю это требование устаревшее, из советского нашего прошлого с оборудованием, которое делалось кувалдами. и работало, как трактор в колхозе, тряслось как незнай что. перезапас - в 1,5-2 раза приниаался и по фундаментам в частности. Смысл этого фундамента в 2-2,5 иметь большую массу, и точнее при работе - не гасить динамическую нагрузку, а уменьшить амплитудное возрастанию вибраций, исходящих от насоса.
Считаю что это требование нужно всестороннее рассматривать, а не принимать как обязательное. Смотреть какой насос, где он установлен, на каком фундаменте, как он работает, как запускается, с какими вибрациями и нагрузками.

Делал проект на установку 13 насосов KSB Omega массой 4,5 т каждый на фундаменты существующих насосов СЭ 1250-140 (масса агрегата 7530 кг). Фундаменты 1 м. К примеру анкера на СЭ М30х600 - 8 шт, На KSB M20х300 - 8 шт. Установка насосов производилась с их тщательной центровкой и от них нет практически никаких вибраций, лишь электродвигатели шумят. 5 насосов из 13-ти у меня устанавливались на перекрытии на местах тех же СЭ 1250. Но... Если фундамент под СЭ был 0,7 м от уровня перекрытия и 1,9х4,0 м в плане, то под KSB порядка в 2 раза меньше стал. Никаких вибраций от насосов на перекрытия практически не чувствуется, в отличие от ранее установленных СЭ, которые буквально прыгали на перекрытии.

Ради интереса: "...коэффициентъ запаса прочности для русскихъ мостовъ по сравнению съ мостами другихъ государствъ значительно больше, въ среднемъ примерно на 20 %. Если же принять во внимание, что действительный весъ нашихъ паровозовъ и вагоновъ въ общемъ ниже, чемъ въ другихъ европейскихъ государствахъ, скорости же движения значительно менее, то нельзя не признать излишнюю преувеличенность в осторожности въ проектировании нашихъ ж/д мостовъ" Москва, 1911 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 10.12.2013, 12:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Цитата(Zvenigorodoff @ 13.12.2010, 17:56) *
Если фундамент под СЭ был 0,7 м от уровня перекрытия и 1,9х4,0 м в плане, то под KSB порядка в 2 раза меньше стал.

Как вы определили габариты и массу под новые насосы? С учетом пункта СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 10.12.2013, 15:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Цитата(Fireman @ 13.12.2010, 13:08) *
просто есть серия на фундаменты и там под мой насос есть типовой фундамент, глубина его 0,7 м.


Не могли бы вы назвать номер этой серии и ка она правильно называется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NATOvec
сообщение 4.8.2014, 21:48
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201620



А кто нибудь может подсказать где прочитать про высоту фундамента под пожарный насос. Какая она должна быть?Какие есть требования именно к высоте. В советских документов нашел 10 см а в современных не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.8.2014, 10:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(NATOvec @ 4.8.2014, 22:48) *
А кто нибудь может подсказать где прочитать про высоту фундамента под пожарный насос. Какая она должна быть?Какие есть требования именно к высоте. В советских документов нашел 10 см а в современных не могу.

В СП же есть, до насоса должно быть 0,5 метра вот и считайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных