Simatic -> RTU -> Pixel, Поделитесь, пожалуйста, опытом |
|
|
|
14.12.2010, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Добрый день, уважаемые специалисты.
В проекте котельной, который я разрабатываю, есть 7 приточных вент. установок. Хочу для каждой сделать свой щиток управления на Pixel и последовательно соединить их все по Modbus RTU с ПЛК общекотельного хозяйства S7-300 (CPU-315-2DP) через СР341 (для визуализации и дистанционного управления).
Вопросов два: 1 Есть ли у кого-то опыт стыковки сигнетиксов и симатиков? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. 2 Опыта работы с модбасом симатиков почти нет. Есть ли у кого-то опыт «цепляния» к 300 симатику большого количества слейвов в модбас рту?
|
|
|
|
|
14.12.2010, 16:10
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Модбас и Сименс не очень дружная семья ))) Но все-таки работает. Правда сращивали не через 300-ку напрямую, а через станцию ЕТ200S (и ET200S CPU) - такое решение дешевле, чем брать модбас модуль для 300-ки. По поводу работы модбаса - в ЕТ-ке обмен через библиотеку приходится писать руками. По качеству связи - есть проблемы с оборудованием Carel-а по модбасу - очень часто теряется связь - причину найти так и не удалось - связь восстанавливается только после полной перезагрузке ПЛК через обесточивание - никакой хард и софт ресеты не помогают. НО, с Сегнетиксом на тестовых испытаниях проблем не было, но, возможно просто надо подождать. Резюме - могут быть проблемы с пропаданием связи периодическим между сименсом и сегнетиксом - лечить будет трудно.
|
|
|
|
|
14.12.2010, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Вот этого я и боюсь. На одном объекте был подрядчик, который нас оочень отговаривал не использовать связей модбас с симатиком, объясняя отрицательным опытом. Цитата(Fanat @ 14.12.2010, 17:10)  По поводу работы модбаса - в ЕТ-ке обмен через библиотеку приходится писать руками. если использовать СР341 с ключом модбас рту, по-моему должно быть проще (в теории).
|
|
|
|
|
14.12.2010, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата (для визуализации и дистанционного управления). ОРС модбасный возьмите и цепляйте свои Pixel-ли напрямую на SCADA-систему.
|
|
|
|
|
14.12.2010, 16:58
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.12.2010, 16:55)  ОРС модбасный возьмите и цепляйте свои Pixel-ли напрямую на SCADA-систему. Да - это будет идеальный вариант ) Еще как вариант - взять преобразователь modbus - profibus - тут тоже не должно возникнуть проблем.
|
|
|
|
|
14.12.2010, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Если у коллеги WinCC 7.0 в качестве SCADA-системы, я бы взял моксу которая RTU в TCP и не знал бы горя вовсе.
|
|
|
|
|
14.12.2010, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.12.2010, 17:00)  Если у коллеги WinCC 7.0 в качестве SCADA-системы, я бы взял моксу которая RTU в TCP и не знал бы горя вовсе. А смысл? У SMH 2G и Pixel есть доп. карта ТСР.
|
|
|
|
|
14.12.2010, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата А смысл? У SMH 2G и Pixel есть доп. карта ТСР. 7 карт против одной моксы, 8 портовый свитч и 8 линий Modbus TCP против шлейфа RTU.
|
|
|
|
|
14.12.2010, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.12.2010, 17:25)  7 карт против одной моксы, 8 портовый свитч и 8 линий Modbus TCP против шлейфа RTU. А подробней можно? Про какой именно преобразователь MOXA Вы пишите? Может плохо ищу, но пока не вижу ни одного, который мог бы работать мастером в модбасе.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 7:52
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(cauto @ 14.12.2010, 20:02)  А подробней можно? Про какой именно преобразователь MOXA Вы пишите? Может плохо ищу, но пока не вижу ни одного, который мог бы работать мастером в модбасе. Ему не надо быть мастером ) Он просто преобразовывает ветку 485 в ТСР , а мастер уже будет ПК на другом конце ТСР, например.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Fanat @ 15.12.2010, 7:52)  Ему не надо быть мастером ) Он просто преобразовывает ветку 485 в ТСР , а мастер уже будет ПК на другом конце ТСР, например. Ага, сам уже свою ошибку понял  .
|
|
|
|
|
15.12.2010, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
Цитата(cauto @ 14.12.2010, 20:02)  А подробней можно? Про какой именно преобразователь MOXA Вы пишите? Может плохо ищу, но пока не вижу ни одного, который мог бы работать мастером в модбасе. у модбас ТСР бывает сервер и клиент
|
|
|
|
|
15.12.2010, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.12.2010, 18:00)  Если у коллеги WinCC 7.0 в качестве SCADA-системы, я бы взял моксу которая RTU в TCP и не знал бы горя вовсе. Идея, действительно, интересная. Спасибо. Подойдёт вот этот - MGate MB3170 1-портовый преобразователь Modbus-RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus/TCP в промышленном исполнении. Правильно? Именно WinCC. WinCC V7.0 RC 2048 тэгов на ПК, который будет серваком и местом диспетчера, и RunTime на 128 тэгов для панели в котельном зале. Панель будет завязана на серв, а не напрямую к ПЛК. С WinCC до этого не работал. Из описания понял, что ОРС для симатика и модбаса (если использовать стандартную сетевую карту) входят в комплект, т.е. доп. лицензии покупать не придёться. Если панель соединять не напрямую к ПЛК, а через сервер (комп, на котором стоит WinCC V7.0 RC 2048 с 512 архивными тегами), то на неё хватит RunTime на 128 тэгов (это мне в тех. поддержке сказали). Надеюсь, я всё правильно понял?
|
|
|
|
|
15.12.2010, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Подойдёт вот этот - MGate MB3170 1-портовый преобразователь Modbus-RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus/TCP в промышленном исполнении. Правильно? Подойдет. Я использовал MGate MB3180. Цитата С WinCC до этого не работал. Из описания понял, что ОРС для симатика и модбаса (если использовать стандартную сетевую карту) входят в комплект, т.е. доп. лицензии покупать не придёться. ОРС для симатика и модбаса TCP не потребуются, у WinCC 7.0 есть встроенные драйверы. Применение "стандартной сетевой карты" потребует (естественно) симатика с изернетом на борту. Цитата Если панель соединять не напрямую к ПЛК, а через сервер (комп, на котором стоит WinCC V7.0 RC 2048 с 512 архивными тегами), то на неё хватит RunTime на 128 тэгов (это мне в тех. поддержке сказали). Вот этого я не очень понял, то есть не понял совсем.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Симатики с изернетом. Цитата(Сергей Долганов @ 15.12.2010, 10:17)  Вот этого я не очень понял, то есть не понял совсем. Объясню своё понимание слов тех. поддержки сименса: Если панель будет получать данные с ПЛК, то рантайм нужен на столько тегов, сколько будет использоваться (в моём случае 2048). А если панель подключать к серверу, то лицензии хватит самой простой (128 тэгов). ...разговор по телефону, я не работал с WinCC, ...мог понять неправильно.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
А что за панель? Если от Сименса, то у каждой свое максимальное количество переменных.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Если панель будет получать данные с ПЛК, то рантайм нужен на столько тегов, сколько будет использоваться (в моём случае 2048). А если панель подключать к серверу, то лицензии хватит самой простой (128 тэгов). WinCC 7.0 со своей лицензией, WinCC Flexible (для панели) со своей лицензией.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Панель MP 377-12".
Я имел ввиду вот это: (из описания WinCC)
В архитектуре клиент-сервер для клиента достаточно лицензии RT128 на 128 тегов.
На панель ставится WinCC RT Client 128 тегов.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Панель MP 377-12". Я имел ввиду вот это: (из описания WinCC) В архитектуре клиент-сервер для клиента достаточно лицензии RT128 на 128 тегов. На панель ставится WinCC RT Client 128 тегов. У Вас не клиент-сервер WinCC, у Вас АРМ с WinCC и панель с WinCC Flexible. Т.е. Вам потребуется лицензия на используемое кол-во тегов как для WinCC, так и для WinCC Flexible.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 15.12.2010, 14:43
|
|
|
|
|
15.12.2010, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Вам видимо сказали, что при покупке среды разработки WinCC RC 2048 tags с опцией WinCC/Server, нужно еще приобрести WinCC v.7 RunTime 128 tags для еще одного компьютера. Т.е. архитектура: контроллер->сервер (со средой разработки)->компьютер с рунтаймом
Конфигурирование панели МР-377 производится в программном пакете SIMATIC WinCC flexible Standard или Advanced. Количество тегов (максимально 2048) уже заложено в цену панели. Поэтому смело планируйте подключение к контроллеру. Иначе, если компьютер выйдет из строя, панель не сможет брать данные с системы. А вот пакет флексибла Standard или Advanced для панели понадобится.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Цитата(CHANt @ 15.12.2010, 15:59)  Вам видимо сказали, что при покупке среды разработки WinCC RC 2048 tags с опцией WinCC/Server, нужно еще приобрести WinCC v.7 RunTime 128 tags для еще одного компьютера. Т.е. архитектура: контроллер->сервер (со средой разработки)->компьютер с рунтаймом
Конфигурирование панели МР-377 производится в программном пакете SIMATIC WinCC flexible Standard или Advanced. Количество тегов (максимально 2048) уже заложено в цену панели. Поэтому смело планируйте подключение к контроллеру. Иначе, если компьютер выйдет из строя, панель не сможет брать данные с системы. А вот пакет флексибла Standard или Advanced для панели понадобится. Да. Я действительно не так понял тех. спеца сименса. Разбираюсь. Цитата(Сергей Долганов @ 15.12.2010, 15:41)  У Вас не клиент-сервер WinCC, у Вас АРМ с WinCC и панель с WinCC Flexible. Т.е. Вам потребуется лицензия на используемое кол-во тегов как для WinCC, так и для WinCC Flexible. Спасибо. Начинаю понимать свои ошибки. Как уложу в голове информацию, напишу
|
|
|
|
|
15.12.2010, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Вроде так получается:
__________1.jpg ( 125,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69
|
|
|
|
|
16.12.2010, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
На панели тоже нужно видеть вентиляцию. Потому панель и хочу подключить именно к АРМ, который будет в данном случае будет ещё и сервером. Почитал документацию, поговорил ещё с сименсом, и пришёл вот к такому. В цене разницы почти нет. В чём я не прав?
Прикрепленные файлы
111.jpg ( 91,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
16.12.2010, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
1) Выход из строя Switch`a, или диспетчерского компа оставит панельный компьютер без данных. 2) Если у Вас в составе контроллера S7-300 коммуникационники CP 343-1, то кабель между панелью/панельным компьютером зачеркивать не нужно. В коммуникационнике два порта, т.е. реализован простой прозрачный свитч. 3) Вроде МР 377 поддерживает Modbus RTU (RS-485), так что можете подумать над схемой Pixel->MP 377-> комп диспетчера. Ресурс панели выше чем компьютера. 4) Simatic Panel PC 477 идет с предустановленным WinCCflexible - WinCC RT не нужен
Сообщение отредактировал CHANt - 16.12.2010, 10:17
|
|
|
|
|
16.12.2010, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
1) Полностью согласен. Не додумал. 2) СР343-1 lean.
Спасибо за информацию. Буду мучать тех. поддержку сименса и думать.
|
|
|
|
|
16.12.2010, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Немного подумав, посоветовавшись, решил вот так. Панель получает данные напрямую с ПЛК (как я понял двух портов 343-1 коммуникационника достаточно чтобы связать ПЛК и с АРМ и с панелью). На панели использовать WinCC, а не flexible. Причина - работа программиста, которая стоит немалых денег. Что скажете?
Сообщение отредактировал Виктор10 - 16.12.2010, 12:15
Прикрепленные файлы
11.jpg ( 88,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
16.12.2010, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
краказябра. зачем нужна непосредственная связь между IPC и контроллером?
|
|
|
|
|
16.12.2010, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Цитата(Виктор10 @ 16.12.2010, 14:14)  Немного подумав, посоветовавшись, решил вот так. flexible попроще чем WinCC и предустановлен уже - т.е. денежку за WinCC при покупке IPC 477 платить не нужно. Может возможны варианты при поставке панельного компьютера - это уже вопрос к Сименсу. И нужно уточнить, может ли работать МВ3170 с двумя ТСР-соединениями. Цитата(Виктор10 @ 16.12.2010, 14:14)  Причина - работа программиста, которая стоит немалых денег. убицца охота
|
|
|
|
|
16.12.2010, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 14:40)  краказябра. зачем нужна непосредственная связь между IPC и контроллером? А в чем проблема - один и тот же проект WinCC, просто айпишники раздать в настройках NetPro. Зачем тут клиент-сервер? Если по деньгам, то тут экономией и не пахнет с самого начала.
|
|
|
|
|
16.12.2010, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата А в чем проблема - один и тот же проект WinCC, просто айпишники раздать в настройках NetPro. Зачем тут клиент-сервер? Если по деньгам, то тут экономией и не пахнет с самого начала. Зачем брать данные и от WinCC и от контроллера когда можно все от WinCC? Зачем клиент-сервер не имею понятия вовсе, я решил бы задачу одной WinCC Flex с опцией ОРС.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|