Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Simatic -> RTU -> Pixel, Поделитесь, пожалуйста, опытом
CHANt
сообщение 16.12.2010, 13:03
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 14:59) *
Зачем брать данные и от WinCC и от контроллера когда можно все от WinCC?

Вопрос: шлюз Modbus RTU->Modbus TCP (MB3170) два конекшена по ТСР поддерживает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 16.12.2010, 13:07
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



WinCC АРМ опрашивает контроллер и шлюз, панель опрашивает WinCC. Зачем два соединения к шлюзу?smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 16.12.2010, 13:44
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



На АРМ, среда разработчика ложится, дергать компьютер будут, играться в пасьянс. Ну и офисный компьютер, даже бренд от HP, больше пары лет без отказов не работает. Панельный IPC без информации будет, смысла ставить его в котельном зале по месту нет. Если только лицензии местами поменять wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 16.12.2010, 14:01
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата(CHANt @ 16.12.2010, 13:41) *
убицца охота rolleyes.gif


Программеры подрядные. И цены заряжают за каждый клик мышкой. И наверняка будет дороже проект винсиси + винсиси флекс. (могу ошибаться, ибо сам с винсиси дел не имел) Поэтому и на панель винсиси.

Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 13:40) *
краказябра. зачем нужна непосредственная связь между IPC и контроллером?


Компьютер будет не офисный, а промышленный. Насчёт игрушек - все будут удалены. Но всё равно завязать панель на АРМ менее надёжно, чем вариант с привязкой напрямую к ПЛК (панель будет резервом при выходе из строя АРМ, а это когда-нибудь наверняка произойдёт). Потому такие сетевые связи.

Сообщение отредактировал Виктор10 - 16.12.2010, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 16.12.2010, 14:43
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Сделайте вентиляцию на сименсе, это решит массу проблем smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 16.12.2010, 15:31
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 15:43) *
Сделайте вентиляцию на сименсе, это решит массу проблем smile.gif

Вы будите смеяться, но минут 15 назад, мне сказали, что заказчик хочет ВСЁ на сименсе, в том числе и вентиляцию biggrin.gif
Золотая бедет вентиляция. Приводов с управлением 0-10 В - 22 шт, с 7 желательно получить сигнал о положении...
Ставить отдельный цпу для вентиляции не хочется, думаю сделать один щит с ЕТ200М.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 16.12.2010, 16:05
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цены на S7-1200 Вас сильно не расстроят. Ethernet на борту есть. biggrin.gif Правда, среда программирования своя для них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 16.12.2010, 16:23
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Вы будите смеяться, но минут 15 назад, мне сказали, что заказчик хочет ВСЁ на сименсе, в том числе и вентиляцию
Золотая бедет вентиляция. Приводов с управлением 0-10 В - 22 шт, с 7 желательно получить сигнал о положении...
Ставить отдельный цпу для вентиляции не хочется, думаю сделать один щит с ЕТ200М.

Вполне нормальная будет вентиляция. У такая схема (314C-2DP + 9 ET200M) с 2003 года работает без видимых проблем.

Цитата
Цены на S7-1200 Вас сильно не расстроят. Ethernet на борту есть. Правда, среда программирования своя для них.

Пусть ПИД напишут человеческий сначала mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 16.12.2010, 17:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



С 1200 немного знаком, потому боюсь его использовать. В вентиляции 22 регулирующих клапана (программисты меня проклянут).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 22.12.2010, 12:14
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Цитата(Fanat @ 14.12.2010, 15:10) *
есть проблемы с оборудованием Carel-а по модбасу - очень часто теряется связь - причину найти так и не удалось - связь восстанавливается только после полной перезагрузке ПЛК через обесточивание - никакой хард и софт ресеты не помогают.


Кстати, у нас так же были проблемы с Carel - опрашивал их SCADA через ОРС.
Уже на что только не грешил (менял конверторы USB|RS485, настройки ОРС) - не помогает. Время от времени все равно отваливается.
К 'Fanat' - а спрашивали ли Вы сам Carel по этому поводу?

Сегнетикс все ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 22.12.2010, 13:54
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата(Chabol @ 22.12.2010, 13:14) *
Сегнетикс все ОК.


Всё у сегнетикса ОК с модбас или сегнетикс + симатик по модбас всё ОК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 22.12.2010, 15:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Цитата(Виктор10 @ 22.12.2010, 13:54) *
Всё у сегнетикса ОК с модбас или сегнетикс + симатик по модбас всё ОК?


За Симатик говорить ничего не могу, а Сегнетикс ПОЛНОСТЬЮ соответствует спецификации Modbus. Хочется верить, что Сименс тоже smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 22.12.2010, 17:23
Сообщение #43


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Chabol @ 22.12.2010, 12:14) *
Кстати, у нас так же были проблемы с Carel - опрашивал их SCADA через ОРС.
Уже на что только не грешил (менял конверторы USB|RS485, настройки ОРС) - не помогает. Время от времени все равно отваливается.
К 'Fanat' - а спрашивали ли Вы сам Carel по этому поводу?

Сегнетикс все ОК.


Карел трясти смысла нету, т.к. при испытаниях при связи карела с ПК или с тем же Сегнетиксом проблем не было, причем, что мы только не делали - и мусорные запросы в сеть забрасывали, и откидывали питание и у того и у другого устройства, и сеть разрывали - связь восстанавливалась.
При коннекте же с Сименсом - выключаешь питание у Карела - с вероятностью 80% связь больше не восстанавливалась. Выход то в итоге нашли, но это такая бяка )))
Кратко: После определения пропадания связи с Карелом - ЕТ200S (вроде он ЦПУ) дает сам себе сигнал на отключение питания через реле с задержкой выключения около 2-3 секунд (чтобы точно отключился) - на реле стоит кондер, который разрядившись, отпускает релюху и питание на ПЛК возвращается )))
Но и это еще не все - главный ПЛК видит все это и посредством специального FB делает ресет ET-ке. После этого связь восстанавливается.
С Сименсом решали эти вопросы, но мало помогло - даже программу в германию вроде высылали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 3:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных