Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Устройства обеззараживания воздуха, Идет реконструция здания под инфекционную поликлинику
ksv1508
сообщение 14.12.2010, 16:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Идет реконструкция здания под инфекционную поликлинику, вышел новый СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и сталкнулся с такой проблемой:

пункт 6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.

Я так понимаю что теперь в каждой палате в канале воздуховода должена быть установлена бактерицидная секцая, либо на каждую палату отдельный вентилятор.

Или, все же устанавливаем над входом в бокс бактерицидный обеззараживатель и объединяем боксы одной системой?

Кто сталкивался с данной проблемой? секций бактерицидной обработки в крыглые каналы не существует, да и расход из палат небольшой.

Как быть, и как понять смысл данного пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 14.12.2010, 16:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Делал так:
из каждой палаты - отдельный воздуховод с ОК до самой вытяжной венткамеры. Там коллектор, бактерицидный фильтр и вентилятор (с резервом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 14.12.2010, 16:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(Vik @ 14.12.2010, 16:19) *
Делал так:
из каждой палаты - отдельный воздуховод с ОК до самой вытяжной венткамеры. Там коллектор, бактерицидный фильтр и вентилятор (с резервом)


Да, но общий вентилятор то можно если только обеззараживающие устройства установлены НЕПОСРЕДСТВЕННО на выходе из помещения, а у Вас получается в венкамере следовательно на каждую палату по вентилятору? или я неправильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 14.12.2010, 17:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Вентилятор один. Индивидуальные воздуховоды с обратными клапанами (были достаточно длинными, метров по 40) не допускали перетекания воздуха между палатами. Ну и вентиляция работала круглосуточно и круглогодично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 15.12.2010, 10:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(Vik @ 14.12.2010, 17:14) *
Вентилятор один. Индивидуальные воздуховоды с обратными клапанами (были достаточно длинными, метров по 40) не допускали перетекания воздуха между палатами. Ну и вентиляция работала круглосуточно и круглогодично.


Так в СаНпине чотко сказано что необходимо ставить при выходе из каждой палаты либо фильтр, либо обеззараживатель, либо отдельная система. А обратные клапаны хоть по логике и защищают от перетекания но не вписываются в нормативы :-(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burnus
сообщение 15.12.2010, 11:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40320



Цитата(ksv1508 @ 14.12.2010, 19:13) *
пункт 6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.


Всё-таки если следовать букве СанПиН, то действительно, устройство обеззараживания воздуха должно стоять в канале вытяжки из КАЖДОЙ палаты.

При этом обращу внимание, что речь идёт не о бактерицидной УФ-секции, а именно об установке обеззараживания воздуха. Непосредственно в п.6.19 не оговаривается необходимая эффективность инактивации микроорганизмов для системы обеззараживания, но она приводится в других пунтках (см., например, п.6.20, п.6.24) - минимум 95% (УФ-баксекции этому требованию не соответствуют).

При этом, в случае отсутствия принудительной вентиляции, новый СанПиН допускает установку автономной установки обеззараживания воздуха, с эффективностью инактивации микроорганизмов не менее 95% (п.6.20)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 15.12.2010, 12:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(burnus @ 15.12.2010, 11:11) *
Всё-таки если следовать букве СанПиН, то действительно, устройство обеззараживания воздуха должно стоять в канале вытяжки из КАЖДОЙ палаты.

При этом обращу внимание, что речь идёт не о бактерицидной УФ-секции, а именно об установке обеззараживания воздуха. Непосредственно в п.6.19 не оговаривается необходимая эффективность инактивации микроорганизмов для системы обеззараживания, но она приводится в других пунтках (см., например, п.6.20, п.6.24) - минимум 95% (УФ-баксекции этому требованию не соответствуют).

При этом, в случае отсутствия принудительной вентиляции, новый СанПиН допускает установку автономной установки обеззараживания воздуха, с эффективностью инактивации микроорганизмов не менее 95% (п.6.20)


К сожалению здание полностью реконструируется и система вентиляции должна быть механической, эх придется лепить 30 отдельных вентиляторов, ужас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 15.12.2010, 12:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866




Технические характеристики одних из современных систем обеззараживания воздуха, подходящих под требования СанПиН 2.1.3.2630-10, можно найти здесь.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 15.12.2010, 15:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(ivadel @ 15.12.2010, 12:11) *
Технические характеристики одних из современных систем обеззараживания воздуха, подходящих под требования СанПиН 2.1.3.2630-10, можно найти здесь.

--
Александр

Спасибо оборудование то что нужно, будем с ГИПом разговаривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Поток
сообщение 28.7.2014, 16:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240532



Кому интересно, есть ещё одна система по обеззараживанию воздуха - "Поток".
Система сертифицирована и является сегодня на рынке самой высокотехнологичной.
У других систем есть свои преимущества, это например цена, но как говориться - кому
нравится арбузная корочка а кому свиной хрящик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.7.2014, 17:01
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Рекомендую, во избежание, срочно ознакомиться с правилами форума.




Не воспользовались рекомендацией...

Прощайте.

Сообщение отредактировал Skaramush - 29.7.2014, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных