|
  |
Устройства обеззараживания воздуха, Идет реконструция здания под инфекционную поликлинику |
|
|
|
14.12.2010, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Идет реконструкция здания под инфекционную поликлинику, вышел новый СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и сталкнулся с такой проблемой:
пункт 6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.
Я так понимаю что теперь в каждой палате в канале воздуховода должена быть установлена бактерицидная секцая, либо на каждую палату отдельный вентилятор.
Или, все же устанавливаем над входом в бокс бактерицидный обеззараживатель и объединяем боксы одной системой?
Кто сталкивался с данной проблемой? секций бактерицидной обработки в крыглые каналы не существует, да и расход из палат небольшой.
Как быть, и как понять смысл данного пункта?
|
|
|
|
|
14.12.2010, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Делал так: из каждой палаты - отдельный воздуховод с ОК до самой вытяжной венткамеры. Там коллектор, бактерицидный фильтр и вентилятор (с резервом)
|
|
|
|
|
14.12.2010, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(Vik @ 14.12.2010, 16:19)  Делал так: из каждой палаты - отдельный воздуховод с ОК до самой вытяжной венткамеры. Там коллектор, бактерицидный фильтр и вентилятор (с резервом) Да, но общий вентилятор то можно если только обеззараживающие устройства установлены НЕПОСРЕДСТВЕННО на выходе из помещения, а у Вас получается в венкамере следовательно на каждую палату по вентилятору? или я неправильно понял?
|
|
|
|
|
14.12.2010, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Вентилятор один. Индивидуальные воздуховоды с обратными клапанами (были достаточно длинными, метров по 40) не допускали перетекания воздуха между палатами. Ну и вентиляция работала круглосуточно и круглогодично.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(Vik @ 14.12.2010, 17:14)  Вентилятор один. Индивидуальные воздуховоды с обратными клапанами (были достаточно длинными, метров по 40) не допускали перетекания воздуха между палатами. Ну и вентиляция работала круглосуточно и круглогодично. Так в СаНпине чотко сказано что необходимо ставить при выходе из каждой палаты либо фильтр, либо обеззараживатель, либо отдельная система. А обратные клапаны хоть по логике и защищают от перетекания но не вписываются в нормативы :-(
|
|
|
|
|
15.12.2010, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40320

|
Цитата(ksv1508 @ 14.12.2010, 19:13)  пункт 6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции. Всё-таки если следовать букве СанПиН, то действительно, устройство обеззараживания воздуха должно стоять в канале вытяжки из КАЖДОЙ палаты. При этом обращу внимание, что речь идёт не о бактерицидной УФ-секции, а именно об установке обеззараживания воздуха. Непосредственно в п.6.19 не оговаривается необходимая эффективность инактивации микроорганизмов для системы обеззараживания, но она приводится в других пунтках (см., например, п.6.20, п.6.24) - минимум 95% (УФ-баксекции этому требованию не соответствуют). При этом, в случае отсутствия принудительной вентиляции, новый СанПиН допускает установку автономной установки обеззараживания воздуха, с эффективностью инактивации микроорганизмов не менее 95% (п.6.20)
|
|
|
|
|
15.12.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(burnus @ 15.12.2010, 11:11)  Всё-таки если следовать букве СанПиН, то действительно, устройство обеззараживания воздуха должно стоять в канале вытяжки из КАЖДОЙ палаты.
При этом обращу внимание, что речь идёт не о бактерицидной УФ-секции, а именно об установке обеззараживания воздуха. Непосредственно в п.6.19 не оговаривается необходимая эффективность инактивации микроорганизмов для системы обеззараживания, но она приводится в других пунтках (см., например, п.6.20, п.6.24) - минимум 95% (УФ-баксекции этому требованию не соответствуют).
При этом, в случае отсутствия принудительной вентиляции, новый СанПиН допускает установку автономной установки обеззараживания воздуха, с эффективностью инактивации микроорганизмов не менее 95% (п.6.20) К сожалению здание полностью реконструируется и система вентиляции должна быть механической, эх придется лепить 30 отдельных вентиляторов, ужас.
|
|
|
|
|
15.12.2010, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866

|
Технические характеристики одних из современных систем обеззараживания воздуха, подходящих под требования СанПиН 2.1.3.2630-10, можно найти здесь. -- Александр
|
|
|
|
|
15.12.2010, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(ivadel @ 15.12.2010, 12:11)  Технические характеристики одних из современных систем обеззараживания воздуха, подходящих под требования СанПиН 2.1.3.2630-10, можно найти здесь. -- Александр Спасибо оборудование то что нужно, будем с ГИПом разговаривать.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240532

|
Кому интересно, есть ещё одна система по обеззараживанию воздуха - "Поток". Система сертифицирована и является сегодня на рынке самой высокотехнологичной. У других систем есть свои преимущества, это например цена, но как говориться - кому нравится арбузная корочка а кому свиной хрящик.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 17:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Рекомендую, во избежание, срочно ознакомиться с правилами форума.
Не воспользовались рекомендацией...
Прощайте.
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.7.2014, 11:14
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|