ksv1508
Идет реконструкция здания под инфекционную поликлинику, вышел новый СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и сталкнулся с такой проблемой:

пункт 6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.

Я так понимаю что теперь в каждой палате в канале воздуховода должена быть установлена бактерицидная секцая, либо на каждую палату отдельный вентилятор.

Или, все же устанавливаем над входом в бокс бактерицидный обеззараживатель и объединяем боксы одной системой?

Кто сталкивался с данной проблемой? секций бактерицидной обработки в крыглые каналы не существует, да и расход из палат небольшой.

Как быть, и как понять смысл данного пункта?
Vik
Делал так:
из каждой палаты - отдельный воздуховод с ОК до самой вытяжной венткамеры. Там коллектор, бактерицидный фильтр и вентилятор (с резервом)
ksv1508
Цитата(Vik @ 14.12.2010, 16:19) *
Делал так:
из каждой палаты - отдельный воздуховод с ОК до самой вытяжной венткамеры. Там коллектор, бактерицидный фильтр и вентилятор (с резервом)


Да, но общий вентилятор то можно если только обеззараживающие устройства установлены НЕПОСРЕДСТВЕННО на выходе из помещения, а у Вас получается в венкамере следовательно на каждую палату по вентилятору? или я неправильно понял?
Vik
Вентилятор один. Индивидуальные воздуховоды с обратными клапанами (были достаточно длинными, метров по 40) не допускали перетекания воздуха между палатами. Ну и вентиляция работала круглосуточно и круглогодично.
ksv1508
Цитата(Vik @ 14.12.2010, 17:14) *
Вентилятор один. Индивидуальные воздуховоды с обратными клапанами (были достаточно длинными, метров по 40) не допускали перетекания воздуха между палатами. Ну и вентиляция работала круглосуточно и круглогодично.


Так в СаНпине чотко сказано что необходимо ставить при выходе из каждой палаты либо фильтр, либо обеззараживатель, либо отдельная система. А обратные клапаны хоть по логике и защищают от перетекания но не вписываются в нормативы :-(
burnus
Цитата(ksv1508 @ 14.12.2010, 19:13) *
пункт 6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.


Всё-таки если следовать букве СанПиН, то действительно, устройство обеззараживания воздуха должно стоять в канале вытяжки из КАЖДОЙ палаты.

При этом обращу внимание, что речь идёт не о бактерицидной УФ-секции, а именно об установке обеззараживания воздуха. Непосредственно в п.6.19 не оговаривается необходимая эффективность инактивации микроорганизмов для системы обеззараживания, но она приводится в других пунтках (см., например, п.6.20, п.6.24) - минимум 95% (УФ-баксекции этому требованию не соответствуют).

При этом, в случае отсутствия принудительной вентиляции, новый СанПиН допускает установку автономной установки обеззараживания воздуха, с эффективностью инактивации микроорганизмов не менее 95% (п.6.20)
ksv1508
Цитата(burnus @ 15.12.2010, 11:11) *
Всё-таки если следовать букве СанПиН, то действительно, устройство обеззараживания воздуха должно стоять в канале вытяжки из КАЖДОЙ палаты.

При этом обращу внимание, что речь идёт не о бактерицидной УФ-секции, а именно об установке обеззараживания воздуха. Непосредственно в п.6.19 не оговаривается необходимая эффективность инактивации микроорганизмов для системы обеззараживания, но она приводится в других пунтках (см., например, п.6.20, п.6.24) - минимум 95% (УФ-баксекции этому требованию не соответствуют).

При этом, в случае отсутствия принудительной вентиляции, новый СанПиН допускает установку автономной установки обеззараживания воздуха, с эффективностью инактивации микроорганизмов не менее 95% (п.6.20)


К сожалению здание полностью реконструируется и система вентиляции должна быть механической, эх придется лепить 30 отдельных вентиляторов, ужас.
ivadel

Технические характеристики одних из современных систем обеззараживания воздуха, подходящих под требования СанПиН 2.1.3.2630-10, можно найти здесь.

--
Александр
ksv1508
Цитата(ivadel @ 15.12.2010, 12:11) *
Технические характеристики одних из современных систем обеззараживания воздуха, подходящих под требования СанПиН 2.1.3.2630-10, можно найти здесь.

--
Александр

Спасибо оборудование то что нужно, будем с ГИПом разговаривать.
Поток
Кому интересно, есть ещё одна система по обеззараживанию воздуха - "Поток".
Система сертифицирована и является сегодня на рынке самой высокотехнологичной.
У других систем есть свои преимущества, это например цена, но как говориться - кому
нравится арбузная корочка а кому свиной хрящик.