> Канализация в венткамере, Что делать?
OlgaO
сообщение 4.12.2013, 19:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(@@@ @ 4.12.2013, 12:47) *
А почему у смежников от лукавого?

Ну мои рассуждения достаточно просты.
Да канализационные трубы на хомутах хороши и как говорит производитель - у них долгий срок службы.
Чудес нет, долгий - это не вечный и все что может ломаться ломается.
А теперь представьте, что здание, которое Вы проектируете - это Ваша личная собственность.
Случилось что то со стыком, с трубой - и это все благолепие находится не где-нибудь, а в святая святых - в приточной венткамере, из которой все помещения получат тот воздух.
У Вас проблема и Вы начинаете себя спрашивать: "Ешкин кот, почему раньше архи могли проектировать так, чтобы канализационных стояков в венткамере не было, а сейчас не могут?"

Статейка затейливая есть на АВОКе http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2905
Вирусы через канализацию хорошо распространяться могут.
Не надо испытывать судьбу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 4.12.2013, 21:33
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(OlgaO @ 4.12.2013, 20:35) *
У Вас проблема и Вы начинаете себя спрашивать: "Ешкин кот, почему раньше архи могли проектировать так, чтобы канализационных стояков в венткамере не было, а сейчас не могут?"

+1 biggrin.gif как раз нам сейчас их уже и нехватает....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.12.2013, 22:02
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(OlgaO @ 4.12.2013, 20:35) *
Ну мои рассуждения достаточно просты.
Да канализационные трубы на хомутах хороши и как говорит производитель - у них долгий срок службы.

Самому очень понравились и восхвалял их, пока у самого же на объекте отделочники не стали по ним ходить ногами шпатлюя стенки и переломов наделали и текло все очень хорошо на пол, пока мы туда случайно не сунулись. Так оттоптали, что и крепления все повылезали(шпильки все эти наши хваленые и хомуты симпатичные)- таки отделочные люди по весу видимо солиднее, чем предполагалось.
А уж в ИТП и НС уже полно канальи проложенной и уже хожу опустив глаза, дабы срамоту эту не видеть. Как и многое другое ныне( 35-75 кв. метров на человека заселенность и под это посчитанные часовые расходы для внутрянки, несколько проектов и все с разными цыфрами нагрузок,хотя все вроде про одно- ОВ, ТМ ИТП и УУТЭ , И + еще и "П" версия про это же и еще пакет других цифр нагрузок)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 4.4.2014, 8:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



А если в помещении венткамеры находятся вытяжная и приочно-вытяжная установки, то как считать? что это приточные или вытяжные? сверху над венткамерой находятся санузлы, как я поняла из темы то безраструбными трубами можно собрать эти стояки под потолком вент.камсеры?
И сразу вопрос, над помешением ресторана (кухня и обеденный зал) находятся санузлы. Можно ли прижать канализацию к колонне и обшить?(получится как будто толстая колонна) Больше трубы деть некуда? Какие мероприятия необходимо предусмотреть? Защита от шума мне кажется должна быть?
Извините за глупый вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 7.4.2014, 9:13
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



У меня тоже К1 в приточной камере. Да еще в бассейне! Экспертиза не пропустила, естественно. Для них действуют только СНиПы по ПП 1047. остальное - от лукавого. Приходится уходить по верху сололифтами, другое слишком накладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_MaRya
сообщение 7.6.2016, 18:38
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75706



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать канализацию через венткамеру подпора воздуха? Правильно ли я понимаю, что если это транзит, то можно (п.7.10.7 CП60), а если это опуск стояка вышележащих жилых этажей, то при опуске в венткамеру обязательно необходимо делать ревизию и пройти трубами на хомутовых безраструбных соединениях не получится?

Сообщение отредактировал _MaRya - 7.6.2016, 18:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 10.8.2019, 17:36
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Мне приходится выпуск канализации делать под полом венткамеры. Вопрос можно ли вывести прочистку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 12.8.2019, 11:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(SweetDream @ 10.8.2019, 17:36) *
Мне приходится выпуск канализации делать под полом венткамеры. Вопрос можно ли вывести прочистку?


Предлагаю проголосовать. Я думаю что нельзя. (согласно СП 60 п. 7.10.7.) Так как через прочистку при засоре могут полезть стоки. Вы были когда-нибудь в подвале жилого здания при засоре/ подтоплении канализации? "Чудесный" запах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.8.2019, 12:16
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Павел Петров @ 12.8.2019, 11:53) *
Я думаю что нельзя. (согласно СП 60 п. 7.10.7.)

И не только СП 60 - см. СП 30...2016
Цитата
8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу:
- помещений для приточного вентиляционного оборудования;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.8.2019, 12:31
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(ИОВ @ 12.8.2019, 12:16) *
8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу:
- помещений для приточного вентиляционного оборудования;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.8.2019, 12:50
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 12924
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, конечно, по СП 30 ограничение касается только приточных венткамер. rolleyes.gif
А вот по СП 60...2016 это касается уже всех венткамер, при том даже конкретно упомянуты прочистки.
Цитата
7.10.8 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.

Кстати, ув. Павел Петров, похоже, сослался на предыдущую версию СП 60...2012. Но тут изменилась только нумерация пунктов, а формулировка одинаковая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных