Нужны ли ВПК? |
|
|
|
20.12.2010, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Добрый день! Подскажите, нужны ли внутренние пожарные краны в магазине 220 кв.м. расположенном в подвале 2-х этажного офисного здания? Выходы из подвала отдельно на улицу. Также присутствуют 2 складских помещения по 20 и 43 кв.м.
|
|
|
|
|
20.12.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
конечно, причем расход на пожаротушение от общего объема здания
|
|
|
|
|
20.12.2010, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
А почему надо то? Не нашел ничего в СП10. Какой расход нужен? И почему по общему объему здания?
|
|
|
|
|
21.12.2010, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
А какой, собственно, объём здания? И какой там предел огнестойкости у стеночек?
|
|
|
|
|
21.12.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Полный объем здания 11520, объем подвала 1200. Предел огнестойкости не знаю пока, перекрытие между подвалом и 1 этажом из ж/б плиты толщиной 200мм. Весь подвал занимает магазин, вот его и планирую тушить, причем ещё не решил водой или порошком, а вот по пожарным кранам никак не определюсь.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
здание существующее?
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
недавно построенное, это как влияет?
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
200 мм железобетона - это как минимум второй тип преграды. Поэтому: Цитата для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. Теперь нужно только понять, чем является офисное здание: "зданием управления" или "общественным зданием", и отсюда делать выводы о необходимости ВПВ.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
разве перекрытие является стеной? где-то проскакивало, что недопустимо считать за отсек этаж выгороженный переурытиями. Тогда по сути в любом адм. здании этаж=отсек.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
А это вообще можно как-то понять? Вот смотрю на планировки, 2 этажа открытые пространства, написано "офисные помещения". а в подвале магазин. И как тут делать выводы?
Сообщение отредактировал Reflex52 - 21.12.2010, 13:39
|
|
|
|
|
21.12.2010, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата разве перекрытие является стеной? где-то проскакивало, что недопустимо считать за отсек этаж выгороженный переурытиями. Могу быть не прав. Где проскакивало? Цитата А это вообще можно как-то понять? Я бы отнёс к общественным. Офисные здания по функционалу похожи на перечисленные в "приложении А" СНиП 31-06-2009. Тогда везде 1х2,5 л/с потребуется.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Цитата(Sindarkon @ 21.12.2010, 13:56)  Тогда везде 1х2,5 л/с потребуется. Но это при условии если рассчитывать по общему объему здания.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Но это при условии если рассчитывать по общему объему здания. Цитата Полный объем здания 11520, объем подвала 1200. 11520 - 1200 = 10320 м³. Цитата 4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2: при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м³
|
|
|
|
|
21.12.2010, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
так в том то и дело что я занимаюсь только подвалом, а он 1200 кубов всего.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. Я даже выделил. Да и то применимость данного пункта здесь под вопросом. При любом раскладе ВПВ надо делать, как мне кажется.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
ах да! Простите, уработался  Так значит и приму 1х2,5 л/с. Спасибо за разъяснения.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Sindarkon @ 21.12.2010, 13:56)  Могу быть не прав. Где проскакивало? не могу найти  вроде бы в какой-то статье на фаерспринклер.ру прочел...
|
|
|
|
|
21.12.2010, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
может быть это?
СНиП 31-06-2009
6.15. При вертикальном размещении пожарных отсеков в здании, в том числе в многофункциональных зданиях, пожарный отсек не следует считать отдельным зданием, поскольку: все пожарные отсеки должны быть одинаковой степени огнестойкости и одинакового класса конструктивной пожарной опасности; фактическую высоту здания следует принимать по высоте расположения верхнего этажа. При этом ограничения по высоте расположения частей здания (помещений и групп помещений) следует относить к высоте их расположения в пределах данного пожарного отсека. 6.16. При горизонтальном разделении здания на пожарные отсеки их допускается рассматривать как отдельные здания.
|
|
|
|
|
22.12.2010, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
О, спасибо. Чего-то я этот СНиП до сих пор прочитать не удосужился.
|
|
|
|
|
24.12.2010, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(tanja-istomina @ 21.12.2010, 18:13)  может быть это?
СНиП 31-06-2009  вот спасибо!
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.3.2011
Из: Минск
Пользователь №: 98893

|
Добрый день. Интересует такой вопрос. Есть здание степень огнестойкости II, категория А и встроеное помещение компрессорной с отдельным входом категории Д. Расход воды на пожаротушение принимаю по общему объему здания 2х2,5 л/с. Нужно ли устанавливать в помещении компрессорной пожарные краны? Не судите строго, если вопрос глупый.
Сообщение отредактировал юляна - 12.4.2011, 11:33
|
|
|
|
|
12.4.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Предел огнестойкости стенки какой?
|
|
|
|
|
12.4.2011, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.3.2011
Из: Минск
Пользователь №: 98893

|
стены не противопожарные
|
|
|
|
|
12.4.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Тогда никакой категории Д быть не может в принципе. Всё здание - категория А. Краны обязательны везде.
.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 12.4.2011, 14:57
|
|
|
|
|
12.4.2011, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.3.2011
Из: Минск
Пользователь №: 98893

|
Краны да, повесила везде. На счет категории, так архитекторы дают.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 10:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Reflex52 @ 20.12.2010, 17:50)  Добрый день! Подскажите, нужны ли внутренние пожарные краны в магазине 220 кв.м. расположенном в подвале 2-х этажного офисного здания? Выходы из подвала отдельно на улицу. Также присутствуют 2 складских помещения по 20 и 43 кв.м. Там ещё и АУПТ нужен. ИМХО. Цитата(Sindarkon @ 12.4.2011, 14:56)  Тогда никакой категории Д быть не может в принципе. Всё здание - категория А. Краны обязательны везде.
. Может. Но считать надо по худшей и по общему объёму. Т.е. краны - везде.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Там ещё и АУПТ нужен. ИМХО. Вряд ли эта информация актуальна, спустя 4 месяца.  Цитата Может. Но считать надо по худшей и по общему объёму. Помещения разных категорий должны отделяться противопожарными преградами. Нет стены - нет разных категорий.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 14:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Sindarkon @ 13.4.2011, 10:26)  Вряд ли эта информация актуальна, спустя 4 месяца.  Помещения разных категорий должны отделяться противопожарными преградами. Нет стены - нет разных категорий. Для будущих поколений Нет. Преграды бывают разными. Это определяется технологией производства и пишется на Вашем чертеже: Категория по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5х8 мм) согласно пп.3.1.5. ГОСТ 21.601—79. Допускается наименования помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации помещений.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Нет. Преграды бывают разными. СНиП 31-03-2001 п. 7.3.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 15:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Sindarkon @ 13.4.2011, 14:45)  СНиП 31-03-2001 п. 7.3. Ну да. 7.3 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в технологической части проекта согласно 7.3 СНиП 21-01. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа; в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - 2-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категории В1 - В3 - противопожарными перегородками 2-го типа, помещения категорий А и Б - в соответствии с 7.2; противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа. А дальше см. http://www.nestor.minsk.by/sn/2001/31/sn13107.htmlСогласно СТБ 11.0.03-95, пожарный отсек — это часть здания или сооружения, отделенная от других частей противопожарными стенами 1 типа, пожарная секция — часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|