Световая и звуковая сигнализация |
|
|
Гость_Victory_*
|
27.6.2006, 9:30
|
Guest Forum

|
Добрый день всем. Проектирую систему автоматики приточно-вытяжной системы. Отдельным пунктом задания прописана необходимость сигнализировать о неисправности в венткамере на пульт дежурного. Сигнализация световая-звуковая, с возможностью отключения звукового сигнала. подскажите, пожалуйста, какую-нибудь типовую схемку. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
|
|
|
|
|
27.6.2006, 10:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
светозвуковой сигнализатор БИЯ-2
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
27.6.2006, 11:00
|
Guest Forum

|
Спасибо. Только как ему организовать отключение звука?
|
|
|
|
|
27.6.2006, 11:08
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Только как ему организовать отключение звука? хтобызнал...  смотрите номенклатуру фирм торгующих всякой сигнализацией. там всякого такого навалом.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
27.6.2006, 11:31
|
Guest Forum

|
всем спасибо. схему нашла. проста до нельзя - лампа, звонок, две кнопки, реле. могу поделиться
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
27.6.2006, 12:36
|
Guest Forum

|
Да там и не может быть ничего сложного... единственно - при нажатии кнопки "отключить" должна отключатся ТОЛЬКО звуковая сигналицация... а полное квитирование возможно только после устранения неисправности...
|
|
|
|
|
28.6.2006, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Интересно почитать задание - как выбранприоритет аварий ... Фильтр тоже со звуком сигнализируется?
|
|
|
|
|
29.6.2006, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Для приточки это неактуально, а для пожарки, дымоудаления и т.п. - каждый новый сигнал должен снова включать звуковую сигнализацию?
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
29.6.2006, 11:28
|
Guest Forum

|
угум... существуют 2 степени квитирования сигнала - с диспечерского пульта и непосредственно со шкафа автоматики... если сигнал квитирован с диспечерского пульта, при очередном срабатывании аварии он должон опять зазвучать. при квитировании с самого шкафа автоматики - должен замолчать до повторного пуска шкафа, но это касается только звукового излучателя на самом шкафу - ну, типа, что б не мешал разбираться с поломкой... на шкафу просто иногда ставят переключатель на 2 положения... видел и реле задержки на 10 минут - типа кнопку нажал, 10 минут ниче не орет - можешь спокойно копаться, не успел - получи в ухо, опять жми кнопку.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
30.6.2006, 8:38
|
Guest Forum

|
Игорь Борисов (робко, с дрожью в голосе) - а схему можно?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
30.6.2006, 9:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Victory @ Jun 30 2006, 09:38 ) Игорь Борисов (робко, с дрожью в голосе) - а схему можно?  С чем? С выключателем? Или с реле времени? Сколько аварийных сигналов приходит? Какие? Добавлено - 10:22 Проще всего, да и дешевле, при снятии множества сигналов аварий - применять свободнопрограммируемые контроллеры (интел. реле) типа Сименс, Zelio, и т.п. работающих с лестничными диаграмами - их любой электрик запрограмирует...
|
|
|
|
|
30.6.2006, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
Всем доброе время суток. Какого производителя контроллеры, может проще организовать диспетчеризацию на СКАДА?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
30.6.2006, 10:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Gen @ Jun 30 2006, 11:25 ) Какого производителя контроллеры, может проще организовать диспетчеризацию на СКАДА? Угум... И связь с сервером через космос...  Нееее... Имеются в виду программируемые реле... Типа LOGO от Сименса, Zelio от Шнайдера и тому подобные... Отчень удобнные штучка... Главное - по многолетнему опыту - как ни сделай автоматику, как предварительно не согласовывай с эксплуатацией функции и сигналы - после ввода в эксплуатацию обязательно возникают просьбы что либо изменить... При наличии контроллера или, на крайняк, программируемого реле - все проблеммы сводятся к изменению\добавлению каких либо фич путем программирования - что гораздо проще, чем добавлять железо. Я, к примеру, в своих шкафах всегда применяю контроллеры с возможностью расширения, чем экономлю деньги заказчика и свое время. И как правило - стараюсь по возможности использовать LAD - программирование, понятное любому реальному электрику...
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
30.6.2006, 11:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ Jun 29 2006, 12:28 ) существуют 2 степени квитирования сигнала - с диспечерского пульта и непосредственно со шкафа автоматики... если сигнал квитирован с диспечерского пульта, при очередном срабатывании аварии он должон опять зазвучать. на данный момент вот эта схема интересна. В части квитирования сигнала с диспетческого пульта. а зависимость от количества сигналов большая? просто в одном случае их три, а в другом - 12... Сигналы - контакты реле. Могут быть замыкающие, могут быть размыкающие. Какие нужны?
|
|
|
|
|
30.6.2006, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата на данный вот эта схема интересна. В части квитирования сигнала с диспетческого пульта. а зависимость от количества сигналов большая? просто в одном случае их три, а в другом - 12... Сигналы - контакты реле. Могут быть замыкающие, могут быть размыкающие. Какие нужны? Для свободных релюх - это не важно... Кстати как с методикой наладки регуляторов? У меня есть ответы на некоторые вопросы, только тему лень поднимать...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.7.2006, 0:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Victory @ Jun 30 2006, 12:30 ) на данный вот эта схема интересна. В части квитирования сигнала с диспетческого пульта. а зависимость от количества сигналов большая? просто в одном случае их три, а в другом - 12... Сигналы - контакты реле. Могут быть замыкающие, могут быть размыкающие. Какие нужны? Значит так... не видя задачу целиком - трудно дать полновесный ответ. Исторически так сложилось что я отдаю предпочтение Zelio. Для начала выбираем напряжение питания. Какое напряжение питания - таков и потенциал на дискретные входа. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Возможны 3 варианта: 1. Питание 100-240 v. + не надо заморачиваться с БП. - по цепи сигнализации гуляет фаза. 2. Переменка 24V - надо ставить трансформатор. 3. Постоянка 24V - надо ставить БП, если уже в шкафу есть - нет проблем. Потом считаем сколько нам нужно входов и выходов... исходя из этого выбираем реле... Стандартные варианты - 6 входов + 4 выхода и 16 входов + 10 выходов. Расширяються блоками 4in+2out, 6in+4out, 8in+6out. На всякий случай выбираем с избытком... парочку лишних входов + хотя бы 1 лишний выход. Прикидываем алгоритм работы и пишем програмку. Как правило - надо учитывать всяческие ньюансы - типа - у мягкого пуска ATS 01 аварийный контакт находится в разомкнутом состоянии до пуска, после пуска замыкается, а в случае аварии - опять же размыкается - получается что его надо контролировать только во время работы софтстартера. Потом, бывают всякие дребезги контактов и кратковременные замыкания\размыкания - поэтому я на каждый вход делаю (програмно) задержку по времени - ну... на доли секунды... это защищает от ложных срабатываний. Парочка входов предназначена для квитирования - и тут уж как хошь программируй, да и тоже самое с выходами.... у меня как-то попросили чтобы все аварии отображались на одной лампе у диспечера - ну и назначил я разные временные интервалы включения\выключения этой лампочки при различных авариях... тоже самое со звуком... и диспечер сразу слышал и видел какой тип аварии произошел... 5 аварийных вариантов по трем проводам... + можно забить запоминание неограниченного числа аварий и вывод этой информации на дисплей реле - единственное ограничение - 4 строки.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
3.7.2006, 8:47
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Jul 1 2006, 00:46 ) Кстати как с методикой наладки регуляторов? У меня есть ответы на некоторые вопросы, только тему лень поднимать... на объекте, из-за которого был поднят вопрос, в этом году все нормально. За зиму ни разу не побеспокоили. На остальных объектах стоят ТРМ33 - там тоже все нормально, даже заводские уставки корректировать не везде пришлось. А почему бы ответы не выложить в тему водяной приточки?
|
|
|
|
|
14.9.2009, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(LordN @ 27.6.2006, 11:39) [snapback]36262[/snapback] светозвуковой сигнализатор БИЯ-2 Цитата(Victory @ 27.6.2006, 12:31) [snapback]36277[/snapback] всем спасибо. схему нашла. проста до нельзя - лампа, звонок, две кнопки, реле. могу поделиться  ДАААЙТЕ срочно, очень надо именно такую штуку и именно для этих целей. Можно аналог, но чтоб настенного исполнения, т.е. не в щиток. Немогу в нете найти подобное. Задача такая - из помещения в комнату дежурного вывести 2-а сигнала: -высокая влажность -высокая температура. Фиг с ним пусть без звонка, лишь бы две лампочки раздельные были. Требуется комплектное устройство - подключил и работает
Сообщение отредактировал HasBolla - 14.9.2009, 11:35
|
|
|
|
|
  |