> Световая и звуковая сигнализация
Гость_Victory_*
сообщение 27.6.2006, 9:30
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день всем.
Проектирую систему автоматики приточно-вытяжной системы. Отдельным пунктом задания прописана необходимость сигнализировать о неисправности в венткамере на пульт дежурного. Сигнализация световая-звуковая, с возможностью отключения звукового сигнала.
подскажите, пожалуйста, какую-нибудь типовую схемку.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.6.2006, 10:39
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



светозвуковой сигнализатор БИЯ-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 27.6.2006, 11:00
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо.
Только как ему организовать отключение звука?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.6.2006, 11:08
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Только как ему организовать отключение звука?
хтобызнал... smile.gif
смотрите номенклатуру фирм торгующих всякой сигнализацией. там всякого такого навалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 27.6.2006, 11:31
Сообщение #5





Guest Forum






всем спасибо.
схему нашла.
проста до нельзя - лампа, звонок, две кнопки, реле.
могу поделиться biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 27.6.2006, 12:36
Сообщение #6





Guest Forum






Да там и не может быть ничего сложного... единственно - при нажатии кнопки "отключить" должна отключатся ТОЛЬКО звуковая сигналицация... а полное квитирование возможно только после устранения неисправности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 28.6.2006, 10:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Интересно почитать задание - как выбранприоритет аварий ... Фильтр тоже со звуком сигнализируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 29.6.2006, 9:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Для приточки это неактуально, а для пожарки, дымоудаления и т.п. - каждый новый сигнал должен снова включать звуковую сигнализацию?

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.6.2006, 11:28
Сообщение #9





Guest Forum






угум... существуют 2 степени квитирования сигнала - с диспечерского пульта и непосредственно со шкафа автоматики... если сигнал квитирован с диспечерского пульта, при очередном срабатывании аварии он должон опять зазвучать. при квитировании с самого шкафа автоматики - должен замолчать до повторного пуска шкафа, но это касается только звукового излучателя на самом шкафу - ну, типа, что б не мешал разбираться с поломкой... на шкафу просто иногда ставят переключатель на 2 положения... видел и реле задержки на 10 минут - типа кнопку нажал, 10 минут ниче не орет - можешь спокойно копаться, не успел - получи в ухо, опять жми кнопку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 30.6.2006, 8:38
Сообщение #10





Guest Forum






Игорь Борисов
(робко, с дрожью в голосе) - а схему можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.6.2006, 9:19
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Victory @ Jun 30 2006, 09:38 )
Игорь Борисов
(робко, с дрожью в голосе) - а схему можно?

blink.gif С чем? С выключателем? Или с реле времени? Сколько аварийных сигналов приходит? Какие?

Добавлено - 10:22
Проще всего, да и дешевле, при снятии множества сигналов аварий - применять свободнопрограммируемые контроллеры (интел. реле) типа Сименс, Zelio, и т.п. работающих с лестничными диаграмами - их любой электрик запрограмирует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 30.6.2006, 10:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Всем доброе время суток.
Какого производителя контроллеры, может проще организовать диспетчеризацию на СКАДА?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.6.2006, 10:52
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Gen @ Jun 30 2006, 11:25 )
Какого производителя контроллеры, может проще организовать диспетчеризацию на СКАДА?

Угум... И связь с сервером через космос... biggrin.gif Нееее... Имеются в виду программируемые реле... Типа LOGO от Сименса, Zelio от Шнайдера и тому подобные... Отчень удобнные штучка... Главное - по многолетнему опыту - как ни сделай автоматику, как предварительно не согласовывай с эксплуатацией функции и сигналы - после ввода в эксплуатацию обязательно возникают просьбы что либо изменить... При наличии контроллера или, на крайняк, программируемого реле - все проблеммы сводятся к изменению\добавлению каких либо фич путем программирования - что гораздо проще, чем добавлять железо.

Я, к примеру, в своих шкафах всегда применяю контроллеры с возможностью расширения, чем экономлю деньги заказчика и свое время. И как правило - стараюсь по возможности использовать LAD - программирование, понятное любому реальному электрику...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 30.6.2006, 11:30
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ Jun 29 2006, 12:28 )
существуют 2 степени квитирования сигнала - с диспечерского пульта и непосредственно со шкафа автоматики... если сигнал квитирован с диспечерского пульта, при очередном срабатывании аварии он должон опять зазвучать.

на данный момент вот эта схема интересна. В части квитирования сигнала с диспетческого пульта.
а зависимость от количества сигналов большая? просто в одном случае их три, а в другом - 12...
Сигналы - контакты реле. Могут быть замыкающие, могут быть размыкающие. Какие нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.6.2006, 23:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
на данный вот эта схема интересна. В части квитирования сигнала с диспетческого пульта.
а зависимость от количества сигналов большая? просто в одном случае их три, а в другом - 12...
Сигналы - контакты реле. Могут быть замыкающие, могут быть размыкающие. Какие нужны?


Для свободных релюх - это не важно...

Кстати как с методикой наладки регуляторов? У меня есть ответы на некоторые вопросы, только тему лень поднимать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.7.2006, 0:38
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Victory @ Jun 30 2006, 12:30 )
на данный вот эта схема интересна. В части квитирования сигнала с диспетческого пульта.
а зависимость от количества сигналов большая? просто в одном случае их три, а в другом - 12...
Сигналы - контакты реле. Могут быть замыкающие, могут быть размыкающие. Какие нужны?

Значит так... не видя задачу целиком - трудно дать полновесный ответ. Исторически так сложилось что я отдаю предпочтение Zelio.
Для начала выбираем напряжение питания. Какое напряжение питания - таков и потенциал на дискретные входа. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Возможны 3 варианта:
1. Питание 100-240 v. + не надо заморачиваться с БП. - по цепи сигнализации гуляет фаза.
2. Переменка 24V - надо ставить трансформатор.
3. Постоянка 24V - надо ставить БП, если уже в шкафу есть - нет проблем.

Потом считаем сколько нам нужно входов и выходов... исходя из этого выбираем реле... Стандартные варианты - 6 входов + 4 выхода и 16 входов + 10 выходов. Расширяються блоками 4in+2out, 6in+4out, 8in+6out.

На всякий случай выбираем с избытком... парочку лишних входов + хотя бы 1 лишний выход. Прикидываем алгоритм работы и пишем програмку. Как правило - надо учитывать всяческие ньюансы - типа - у мягкого пуска ATS 01 аварийный контакт находится в разомкнутом состоянии до пуска, после пуска замыкается, а в случае аварии - опять же размыкается - получается что его надо контролировать только во время работы софтстартера. Потом, бывают всякие дребезги контактов и кратковременные замыкания\размыкания - поэтому я на каждый вход делаю (програмно) задержку по времени - ну... на доли секунды... это защищает от ложных срабатываний.

Парочка входов предназначена для квитирования - и тут уж как хошь программируй, да и тоже самое с выходами.... у меня как-то попросили чтобы все аварии отображались на одной лампе у диспечера - ну и назначил я разные временные интервалы включения\выключения этой лампочки при различных авариях... тоже самое со звуком... и диспечер сразу слышал и видел какой тип аварии произошел... 5 аварийных вариантов по трем проводам...

+ можно забить запоминание неограниченного числа аварий и вывод этой информации на дисплей реле - единственное ограничение - 4 строки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 3.7.2006, 8:47
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Jul 1 2006, 00:46 )
Кстати как с методикой наладки регуляторов? У меня есть ответы на некоторые вопросы, только тему лень поднимать...

на объекте, из-за которого был поднят вопрос, в этом году все нормально. За зиму ни разу не побеспокоили.
На остальных объектах стоят ТРМ33 - там тоже все нормально, даже заводские уставки корректировать не везде пришлось.
А почему бы ответы не выложить в тему водяной приточки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.9.2009, 11:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(LordN @ 27.6.2006, 11:39) [snapback]36262[/snapback]
светозвуковой сигнализатор БИЯ-2



Цитата(Victory @ 27.6.2006, 12:31) [snapback]36277[/snapback]
всем спасибо.
схему нашла.
проста до нельзя - лампа, звонок, две кнопки, реле.
могу поделиться biggrin.gif



ДАААЙТЕ срочно, очень надо именно такую штуку и именно для этих целей. Можно аналог, но чтоб настенного исполнения, т.е. не в щиток.
Немогу в нете найти подобное.

Задача такая - из помещения в комнату дежурного вывести 2-а сигнала:
-высокая влажность
-высокая температура.

Фиг с ним пусть без звонка, лишь бы две лампочки раздельные были.

Требуется комплектное устройство - подключил и работает

Сообщение отредактировал HasBolla - 14.9.2009, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 0:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных