Victory
Добрый день всем.
Проектирую систему автоматики приточно-вытяжной системы. Отдельным пунктом задания прописана необходимость сигнализировать о неисправности в венткамере на пульт дежурного. Сигнализация световая-звуковая, с возможностью отключения звукового сигнала.
подскажите, пожалуйста, какую-нибудь типовую схемку.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
LordN
светозвуковой сигнализатор БИЯ-2
Victory
Спасибо.
Только как ему организовать отключение звука?
LordN
Цитата
Только как ему организовать отключение звука?
хтобызнал... smile.gif
смотрите номенклатуру фирм торгующих всякой сигнализацией. там всякого такого навалом.
Victory
всем спасибо.
схему нашла.
проста до нельзя - лампа, звонок, две кнопки, реле.
могу поделиться biggrin.gif
Игорь Борисов
Да там и не может быть ничего сложного... единственно - при нажатии кнопки "отключить" должна отключатся ТОЛЬКО звуковая сигналицация... а полное квитирование возможно только после устранения неисправности...
olg2004
Интересно почитать задание - как выбранприоритет аварий ... Фильтр тоже со звуком сигнализируется?
Взводатор
Для приточки это неактуально, а для пожарки, дымоудаления и т.п. - каждый новый сигнал должен снова включать звуковую сигнализацию?

С уважением Взводатор.
Игорь Борисов
угум... существуют 2 степени квитирования сигнала - с диспечерского пульта и непосредственно со шкафа автоматики... если сигнал квитирован с диспечерского пульта, при очередном срабатывании аварии он должон опять зазвучать. при квитировании с самого шкафа автоматики - должен замолчать до повторного пуска шкафа, но это касается только звукового излучателя на самом шкафу - ну, типа, что б не мешал разбираться с поломкой... на шкафу просто иногда ставят переключатель на 2 положения... видел и реле задержки на 10 минут - типа кнопку нажал, 10 минут ниче не орет - можешь спокойно копаться, не успел - получи в ухо, опять жми кнопку.
Victory
Игорь Борисов
(робко, с дрожью в голосе) - а схему можно?
Игорь Борисов
Цитата(Victory @ Jun 30 2006, 09:38 )
Игорь Борисов
(робко, с дрожью в голосе) - а схему можно?

blink.gif С чем? С выключателем? Или с реле времени? Сколько аварийных сигналов приходит? Какие?

Добавлено - 10:22
Проще всего, да и дешевле, при снятии множества сигналов аварий - применять свободнопрограммируемые контроллеры (интел. реле) типа Сименс, Zelio, и т.п. работающих с лестничными диаграмами - их любой электрик запрограмирует...
Gen
Всем доброе время суток.
Какого производителя контроллеры, может проще организовать диспетчеризацию на СКАДА?
Игорь Борисов
Цитата(Gen @ Jun 30 2006, 11:25 )
Какого производителя контроллеры, может проще организовать диспетчеризацию на СКАДА?

Угум... И связь с сервером через космос... biggrin.gif Нееее... Имеются в виду программируемые реле... Типа LOGO от Сименса, Zelio от Шнайдера и тому подобные... Отчень удобнные штучка... Главное - по многолетнему опыту - как ни сделай автоматику, как предварительно не согласовывай с эксплуатацией функции и сигналы - после ввода в эксплуатацию обязательно возникают просьбы что либо изменить... При наличии контроллера или, на крайняк, программируемого реле - все проблеммы сводятся к изменению\добавлению каких либо фич путем программирования - что гораздо проще, чем добавлять железо.

Я, к примеру, в своих шкафах всегда применяю контроллеры с возможностью расширения, чем экономлю деньги заказчика и свое время. И как правило - стараюсь по возможности использовать LAD - программирование, понятное любому реальному электрику...
Victory
Цитата(Игорь Борисов @ Jun 29 2006, 12:28 )
существуют 2 степени квитирования сигнала - с диспечерского пульта и непосредственно со шкафа автоматики... если сигнал квитирован с диспечерского пульта, при очередном срабатывании аварии он должон опять зазвучать.

на данный момент вот эта схема интересна. В части квитирования сигнала с диспетческого пульта.
а зависимость от количества сигналов большая? просто в одном случае их три, а в другом - 12...
Сигналы - контакты реле. Могут быть замыкающие, могут быть размыкающие. Какие нужны?
olg2004
Цитата
на данный вот эта схема интересна. В части квитирования сигнала с диспетческого пульта.
а зависимость от количества сигналов большая? просто в одном случае их три, а в другом - 12...
Сигналы - контакты реле. Могут быть замыкающие, могут быть размыкающие. Какие нужны?


Для свободных релюх - это не важно...

Кстати как с методикой наладки регуляторов? У меня есть ответы на некоторые вопросы, только тему лень поднимать...
Игорь Борисов
Цитата(Victory @ Jun 30 2006, 12:30 )
на данный вот эта схема интересна. В части квитирования сигнала с диспетческого пульта.
а зависимость от количества сигналов большая? просто в одном случае их три, а в другом - 12...
Сигналы - контакты реле. Могут быть замыкающие, могут быть размыкающие. Какие нужны?

Значит так... не видя задачу целиком - трудно дать полновесный ответ. Исторически так сложилось что я отдаю предпочтение Zelio.
Для начала выбираем напряжение питания. Какое напряжение питания - таков и потенциал на дискретные входа. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Возможны 3 варианта:
1. Питание 100-240 v. + не надо заморачиваться с БП. - по цепи сигнализации гуляет фаза.
2. Переменка 24V - надо ставить трансформатор.
3. Постоянка 24V - надо ставить БП, если уже в шкафу есть - нет проблем.

Потом считаем сколько нам нужно входов и выходов... исходя из этого выбираем реле... Стандартные варианты - 6 входов + 4 выхода и 16 входов + 10 выходов. Расширяються блоками 4in+2out, 6in+4out, 8in+6out.

На всякий случай выбираем с избытком... парочку лишних входов + хотя бы 1 лишний выход. Прикидываем алгоритм работы и пишем програмку. Как правило - надо учитывать всяческие ньюансы - типа - у мягкого пуска ATS 01 аварийный контакт находится в разомкнутом состоянии до пуска, после пуска замыкается, а в случае аварии - опять же размыкается - получается что его надо контролировать только во время работы софтстартера. Потом, бывают всякие дребезги контактов и кратковременные замыкания\размыкания - поэтому я на каждый вход делаю (програмно) задержку по времени - ну... на доли секунды... это защищает от ложных срабатываний.

Парочка входов предназначена для квитирования - и тут уж как хошь программируй, да и тоже самое с выходами.... у меня как-то попросили чтобы все аварии отображались на одной лампе у диспечера - ну и назначил я разные временные интервалы включения\выключения этой лампочки при различных авариях... тоже самое со звуком... и диспечер сразу слышал и видел какой тип аварии произошел... 5 аварийных вариантов по трем проводам...

+ можно забить запоминание неограниченного числа аварий и вывод этой информации на дисплей реле - единственное ограничение - 4 строки.
Victory
Цитата(olg2004 @ Jul 1 2006, 00:46 )
Кстати как с методикой наладки регуляторов? У меня есть ответы на некоторые вопросы, только тему лень поднимать...

на объекте, из-за которого был поднят вопрос, в этом году все нормально. За зиму ни разу не побеспокоили.
На остальных объектах стоят ТРМ33 - там тоже все нормально, даже заводские уставки корректировать не везде пришлось.
А почему бы ответы не выложить в тему водяной приточки?
HasBolla
Цитата(LordN @ 27.6.2006, 11:39) [snapback]36262[/snapback]
светозвуковой сигнализатор БИЯ-2



Цитата(Victory @ 27.6.2006, 12:31) [snapback]36277[/snapback]
всем спасибо.
схему нашла.
проста до нельзя - лампа, звонок, две кнопки, реле.
могу поделиться biggrin.gif



ДАААЙТЕ срочно, очень надо именно такую штуку и именно для этих целей. Можно аналог, но чтоб настенного исполнения, т.е. не в щиток.
Немогу в нете найти подобное.

Задача такая - из помещения в комнату дежурного вывести 2-а сигнала:
-высокая влажность
-высокая температура.

Фиг с ним пусть без звонка, лишь бы две лампочки раздельные были.

Требуется комплектное устройство - подключил и работает