Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение производственно-складского здания, Речь идет о предприятии по производству растительных кремов
vodjanoj
сообщение 4.1.2011, 20:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Здравствуйте, коллеги. Проконсультируйте, пожалуйста по следующей проблеме.
Производственно-складское одноэтажное здание. Для пожаротушения производственного помещения, как требующего наибольший расход воды, q=2х5л/с.
Точка подключения к существующему кольцевому водопроводу удалена более чем на 200м. На территорию предприятия подведены проектом 2трубы Д=150мм. На территории также запроектированы 2 подземных резервуара по 250л каждый. Это для технологических целей.
Согласно СП 8.13130.2009 табл.3 (категория В, степень II) и п.п.5.6 составляет 2х5л/с.
Согласно СТО 02494733 5.2-01-2006 табл.5 при высоте помещения 9,1м устанавливаем пожарные краны Д=65мм 2шт производительностью 5,1л/с.
Исходя из всех этих данных требуется емкость (25+2х5,1)х3х3,6=380,16м3. Дополнительно нужно учесть объем воды на автоматическое пожаротушение, но цифра пока неизвестна.
Как в этом случае решить вопрос с наружным пожаротушением? Получается, что нужно ставить 3 гидранта. Но закольцевать их нельзя? Где и как тогда их установить? И каким образом увязать с резервуарами?
Получается, что для пожаротушения необходимо устанавливать дополнительные резервуары, т.к. согласно СП 8.13130.2009 п.п.5.12 резервуары должны содержать полный объем воды на технологические нужды и полный запас воды для пожаротушения, данных резервуаров на 500м3 не достаточно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.1.2011, 12:31
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну скорее всего по технологии технологическую воду держать совместно с пожарной водой нельзя. Т.к. врят ли выполните обмен воды.

Определяйте полный объем на пожар (внутр+автоматич+наружное), храните запас в двух резервуарах, рядом насосная станция с насосами. Далее кольцевая (или тупик) сеть с гидрантами, два ввода в здание.

Кстати, раз у вас есть автоматическое, то почему внутреннее действует 3 часа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodjanoj
сообщение 6.1.2011, 23:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Спасибо за ответ. rolleyes.gif
Я не очень хорошо знакома с автоматическим пожаротушением. 3 часа – это по СП и СНиП. С автоматчиками буду общаться только после праздников. По каким нормам можно уточнить эту цифру?
Для автоматики насосная, знаю точно, предусмотрена. Два ввода нужны, если узлов управления автом. пожаротушением более 3? Пожарных кранов в одном пожарном отсеке будет 6, в другом – 4.
Для пожарных нужд буду устанавливать 2 резервуара (дополнительно к технологическим).
Каким образом установить пожарные гидранты и увязать их с пожарными резервуарами. Нужно делать для них кольцо? Два гидранта можно подключить непосредственно из резервуаров, поставив промежуточный колодец с задвижкой. Как установить 3 гидрант? Или возможны другие варианты? Подскажите, пожалуйста. Я с таким вариантом еще не разу не сталкивалась. Спасибо.
И поздравляю всех с Рождеством и наступившим Новым годом!


Спасибо за ответ. rolleyes.gif
Я не очень хорошо знакома с автоматическим пожаротушением. 3 часа – это по СП и СНиП. С автоматчиками буду общаться только после праздников. По каким нормам можно уточнить эту цифру?
Для автоматики насосная, знаю точно, предусмотрена. Два ввода нужны, если узлов управления автом. пожаротушением более 3? Пожарных кранов в одном пожарном отсеке будет 6, в другом – 4.
Для пожарных нужд буду устанавливать 2 резервуара (дополнительно к технологическим).
Каким образом установить пожарные гидранты и увязать их с пожарными резервуарами. Нужно делать для них кольцо? Два гидранта можно подключить непосредственно из резервуаров, поставив промежуточный колодец с задвижкой. Как установить 3 гидрант? Или возможны другие варианты? Подскажите, пожалуйста. Я с таким вариантом еще не разу не сталкивалась. Спасибо.
И поздравляю всех с Рождеством и наступившим Новым годом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.1.2011, 8:56
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(vodjanoj @ 7.1.2011, 1:43) *
3 часа – это по СП и СНиП.


Это из СП.
4.1.10 ........При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.

Цитата(vodjanoj @ 7.1.2011, 1:43) *
Каким образом установить пожарные гидранты и увязать их с пожарными резервуарами. Нужно делать для них кольцо? Два гидранта можно подключить непосредственно из резервуаров, поставив промежуточный колодец с задвижкой. Как установить 3 гидрант? Или возможны другие варианты?


Резервуары, рядом насосная. Потом на напорной сети в колодцах стоят гидранты. Сеть кольцевая или тупиковая. На сети хоть 3, хоть 50 гидрантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodjanoj
сообщение 7.1.2011, 9:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Если я правильно поняла, то нужны повысительные насосы после резервуаров. Производительностью 25л/с, напором 10м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.1.2011, 22:48
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Почему 25?

(25+2х5,1)
Напор считайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных