Здравствуйте, коллеги. Проконсультируйте, пожалуйста по следующей проблеме.
Производственно-складское одноэтажное здание. Для пожаротушения производственного помещения, как требующего наибольший расход воды, q=2х5л/с.
Точка подключения к существующему кольцевому водопроводу удалена более чем на 200м. На территорию предприятия подведены проектом 2трубы Д=150мм. На территории также запроектированы 2 подземных резервуара по 250л каждый. Это для технологических целей.
Согласно СП 8.13130.2009 табл.3 (категория В, степень II) и п.п.5.6 составляет 2х5л/с.
Согласно СТО 02494733 5.2-01-2006 табл.5 при высоте помещения 9,1м устанавливаем пожарные краны Д=65мм 2шт производительностью 5,1л/с.
Исходя из всех этих данных требуется емкость (25+2х5,1)х3х3,6=380,16м3. Дополнительно нужно учесть объем воды на автоматическое пожаротушение, но цифра пока неизвестна.
Как в этом случае решить вопрос с наружным пожаротушением? Получается, что нужно ставить 3 гидранта. Но закольцевать их нельзя? Где и как тогда их установить? И каким образом увязать с резервуарами?
Получается, что для пожаротушения необходимо устанавливать дополнительные резервуары, т.к. согласно СП 8.13130.2009 п.п.5.12 резервуары должны содержать полный объем воды на технологические нужды и полный запас воды для пожаротушения, данных резервуаров на 500м3 не достаточно. Спасибо.