Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение производственно-складского здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
vodjanoj
Здравствуйте, коллеги. Проконсультируйте, пожалуйста по следующей проблеме.
Производственно-складское одноэтажное здание. Для пожаротушения производственного помещения, как требующего наибольший расход воды, q=2х5л/с.
Точка подключения к существующему кольцевому водопроводу удалена более чем на 200м. На территорию предприятия подведены проектом 2трубы Д=150мм. На территории также запроектированы 2 подземных резервуара по 250л каждый. Это для технологических целей.
Согласно СП 8.13130.2009 табл.3 (категория В, степень II) и п.п.5.6 составляет 2х5л/с.
Согласно СТО 02494733 5.2-01-2006 табл.5 при высоте помещения 9,1м устанавливаем пожарные краны Д=65мм 2шт производительностью 5,1л/с.
Исходя из всех этих данных требуется емкость (25+2х5,1)х3х3,6=380,16м3. Дополнительно нужно учесть объем воды на автоматическое пожаротушение, но цифра пока неизвестна.
Как в этом случае решить вопрос с наружным пожаротушением? Получается, что нужно ставить 3 гидранта. Но закольцевать их нельзя? Где и как тогда их установить? И каким образом увязать с резервуарами?
Получается, что для пожаротушения необходимо устанавливать дополнительные резервуары, т.к. согласно СП 8.13130.2009 п.п.5.12 резервуары должны содержать полный объем воды на технологические нужды и полный запас воды для пожаротушения, данных резервуаров на 500м3 не достаточно. Спасибо.
Михаил I
Ну скорее всего по технологии технологическую воду держать совместно с пожарной водой нельзя. Т.к. врят ли выполните обмен воды.

Определяйте полный объем на пожар (внутр+автоматич+наружное), храните запас в двух резервуарах, рядом насосная станция с насосами. Далее кольцевая (или тупик) сеть с гидрантами, два ввода в здание.

Кстати, раз у вас есть автоматическое, то почему внутреннее действует 3 часа?
vodjanoj
Спасибо за ответ. rolleyes.gif
Я не очень хорошо знакома с автоматическим пожаротушением. 3 часа – это по СП и СНиП. С автоматчиками буду общаться только после праздников. По каким нормам можно уточнить эту цифру?
Для автоматики насосная, знаю точно, предусмотрена. Два ввода нужны, если узлов управления автом. пожаротушением более 3? Пожарных кранов в одном пожарном отсеке будет 6, в другом – 4.
Для пожарных нужд буду устанавливать 2 резервуара (дополнительно к технологическим).
Каким образом установить пожарные гидранты и увязать их с пожарными резервуарами. Нужно делать для них кольцо? Два гидранта можно подключить непосредственно из резервуаров, поставив промежуточный колодец с задвижкой. Как установить 3 гидрант? Или возможны другие варианты? Подскажите, пожалуйста. Я с таким вариантом еще не разу не сталкивалась. Спасибо.
И поздравляю всех с Рождеством и наступившим Новым годом!


Спасибо за ответ. rolleyes.gif
Я не очень хорошо знакома с автоматическим пожаротушением. 3 часа – это по СП и СНиП. С автоматчиками буду общаться только после праздников. По каким нормам можно уточнить эту цифру?
Для автоматики насосная, знаю точно, предусмотрена. Два ввода нужны, если узлов управления автом. пожаротушением более 3? Пожарных кранов в одном пожарном отсеке будет 6, в другом – 4.
Для пожарных нужд буду устанавливать 2 резервуара (дополнительно к технологическим).
Каким образом установить пожарные гидранты и увязать их с пожарными резервуарами. Нужно делать для них кольцо? Два гидранта можно подключить непосредственно из резервуаров, поставив промежуточный колодец с задвижкой. Как установить 3 гидрант? Или возможны другие варианты? Подскажите, пожалуйста. Я с таким вариантом еще не разу не сталкивалась. Спасибо.
И поздравляю всех с Рождеством и наступившим Новым годом!
Михаил I
Цитата(vodjanoj @ 7.1.2011, 1:43) *
3 часа – это по СП и СНиП.


Это из СП.
4.1.10 ........При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.

Цитата(vodjanoj @ 7.1.2011, 1:43) *
Каким образом установить пожарные гидранты и увязать их с пожарными резервуарами. Нужно делать для них кольцо? Два гидранта можно подключить непосредственно из резервуаров, поставив промежуточный колодец с задвижкой. Как установить 3 гидрант? Или возможны другие варианты?


Резервуары, рядом насосная. Потом на напорной сети в колодцах стоят гидранты. Сеть кольцевая или тупиковая. На сети хоть 3, хоть 50 гидрантов.
vodjanoj
Если я правильно поняла, то нужны повысительные насосы после резервуаров. Производительностью 25л/с, напором 10м?
Михаил I
Почему 25?

(25+2х5,1)
Напор считайте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.