|
  |
Частотник Danfoss VLT Micro FC51 |
|
|
|
26.5.2014, 17:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2014
Пользователь №: 234764

|
Здравствуйте! Подскажите как подключить к FC-51 внешнее задание 0-10В от RLU236? То, что сигнал У подключить к клемме 53 я понимаю, а еще какой-нибудь провод нужно подключать?
|
|
|
|
|
28.5.2014, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(JohnSil @ 26.5.2014, 17:41)  ..То, что сигнал У подключить к клемме 53 я понимаю, а еще какой-нибудь провод нужно подключать? любая электрическая цепь имеет прямой и обратный провод..
|
|
|
|
|
28.5.2014, 16:29
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2014
Пользователь №: 234764

|
Цитата(По самые по... @ 28.5.2014, 3:12)  любая электрическая цепь имеет прямой и обратный провод.. Поэтому я и спрашиваю, какой еще провод подключить? С подключением потенциометра все ясно, а как подключить контроллер к ЧП? Сегодня подключил выход контроллера 0-10В к 53 контакту ЧП, а 0-й провод этого выхода к 55 контакту. Замкнул контакты 12-18 - частотник погас, снял напряжение - включился.
|
|
|
|
|
29.5.2014, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(JohnSil @ 28.5.2014, 16:29)  Поэтому я и спрашиваю, какой еще провод подключить? ... ... Замкнул контакты 12-18 - частотник погас, снял напряжение - включился. ну так и работайте! Или, если лень писАть подробно коды --> читайте инструкцию;
|
|
|
|
|
29.5.2014, 6:40
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2014
Пользователь №: 234764

|
Цитата(По самые по... @ 29.5.2014, 3:08)  ну так и работайте! Или, если лень писАть подробно коды --> читайте инструкцию; Я к сожалению вас не понимаю, причем тут коды. Для начала мне необходимо узнать, как подключить сигнал 0-10В (на какие контакты) от внешнего источника (контроллер RLU236)? Инструкцию прочитал. Сейчас ЧП настроен и работает так, клеммы 50 и 53 замкнуты, при замыкании 12 и 18 он запускается и работает.
|
|
|
|
|
17.6.2014, 18:05
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2014
Пользователь №: 234764

|
Спасибо, с подключением разобрался. Теперь другой вопрос. Возможно ли сделать так, чтобы при уменьшении управляющего сигнала 0-10В до 1В и ниже частота на выходе ЧП была равна 0.
|
|
|
|
|
14.7.2014, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
если еще актуально, то вопросы у меня
1. что за режим работы частотника? с PI-регулятором 2. без, задача частоты внешним сигналом
тогда можно точнее ответить. если в общем, то просто соответствие мин и мак частот диапазону сигнала задачи задать. есть еще параметр в котором минимальная частота прописывается.
|
|
|
|
|
15.7.2014, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
У меня следующий вопрос, ответ на который, надеюсь, развеет мои сомнения: На объекте частотник (FC51, который) подключен от щита NED одной фазой, с него уходит на двигатель 3 фазы, подключен по схеме "звезда", если переключить по схеме "треугольник" это не повредит оборудование? Электрик строго сказал, что нельзя - сгорит, так ли это?
|
|
|
|
|
15.7.2014, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(kluzk @ 15.7.2014, 20:48)  У меня следующий вопрос, ответ на который, надеюсь, развеет мои сомнения: На объекте частотник (FC51, который) подключен от щита NED одной фазой, с него уходит на двигатель 3 фазы, подключен по схеме "звезда", если переключить по схеме "треугольник" это не повредит оборудование? Электрик строго сказал, что нельзя - сгорит, так ли это? Параметры АД и ПЧ в студию, а лучше фото шильдика того и того... При звезде ток АД ниже..
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
15.7.2014, 22:19
|
Guest Forum

|
Цитата(kluzk @ 15.7.2014, 21:48)  У меня следующий вопрос, ответ на который, надеюсь, развеет мои сомнения: На объекте частотник (FC51, который) подключен от щита NED одной фазой, с него уходит на двигатель 3 фазы, подключен по схеме "звезда", если переключить по схеме "треугольник" это не повредит оборудование? Электрик строго сказал, что нельзя - сгорит, так ли это? Если подключен одной фазой , то у частотника выход 3х220В, соответственно двигатель должен быть подключен в звезду. Прочитайте на шильдике двигателя, там должно быть что то вроде Y 380В/D220В (звезда 380В/треугольник 220В) и подключите на 220В после переключения проверьте настройки частотника и ток двигателя, он не должен превышать значения на шильдике для треугольника (220В)
|
|
|
|
|
24.7.2014, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 15.7.2014, 22:43)  Параметры АД и ПЧ в студию, а лучше фото шильдика того и того... При звезде ток АД ниже.. Цитата(Kagamine Len @ 15.7.2014, 23:19)  Если подключен одной фазой , то у частотника выход 3х220В, соответственно двигатель должен быть подключен в звезду. Прочитайте на шильдике двигателя, там должно быть что то вроде Y 380В/D220В (звезда 380В/треугольник 220В) и подключите на 220В после переключения проверьте настройки частотника и ток двигателя, он не должен превышать значения на шильдике для треугольника (220В) Частотник настроен по рекомендации сервиса KN-S на следующие параметры: 1-20 1,1 kW 1-22 380 B 1-23 50 Hz 1-24 4,5 A 1-25 2800 3-02 0,0 3-03 50,0 3-41 40,0 3-42 40,1 1-01 [0] 1-03 [2] 1-71 2 1-90 [0] 1-93 [0] 2-17 [2] 3-15 [21] 4-12 0,0 4-14 100,0 4-51 100 A 6-82 50,0 5-40 [9] Двигатель плавно разгоняется, доходит до 10 А, возникает авария W7, тут же он замедляется и так же плавно начинает разгоняться опять, поможете привести его в рабочее состояние в приточно-вытяжной установке? Уже начитался в этой теме по похожей проблеме, но сталкиваюсь сам с настройкой ЧП впервые и хотелось бы ясности в действиях. Возможно никогда больше не придется сталкиваться, т.к. сам занимаюсь программированием контроллеров, но меня "попросили" разобраться.
Сообщение отредактировал kluzk - 24.7.2014, 12:40
|
|
|
|
|
24.7.2014, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Снимите сам вентилятор и покрутите двигатель без нагрузки от ПЧ. Посмотрите ток во время работы.Если ток небольшой, то возможная причина-лопасти вентилятора рассчитаны неправильно, и нагрузка превышает ток отсечки ПЧ.
|
|
|
|
|
24.7.2014, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата 1-22 380 B а, что, частотник может больше напряжения питания выдавать? как-то обсуждали, что силой и упорством такое не достигается. я проспал коммунизм? я бы выставил 220 вольт в настройках и переключил на треугольник мотор. как было здесь неоднократно советовано. в настройках ток мотора при 220 вольтах задан(по шильду), а напряжение 380. реально сам частотик какой напряжение на выходе показывает? данфос не знаю, а вот итон не умеет более напряжения питания выдавать, только у него, помоему, входное в других диапазонах. для юса сетей. да и ваш не умеет, на шильде прочел, что 3Ph Vin. так, что только треугольник. в звезде косинус фи падает до безобразия и ток растет. на этом форуме есть повествование о том, отчего мотор с меньшей нагрузкой отключается защитой и никогда под нагрузкой. вместо треугольника звезда была включена. и по превышению тока отключала защита. и оторвите руки и выбейте глаз тем, кто рекомендации вам давал.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 24.7.2014, 23:03
|
|
|
|
|
24.7.2014, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
Цитата(Ka3ax @ 24.7.2014, 23:50)  а, что, частотник может больше напряжения питания выдавать? как-то обсуждали, что силой и упорством такое не достигается. я проспал коммунизм? я бы выставил 220 вольт в настройках и переключил на треугольник мотор. как было здесь неоднократно советовано.
в настройках ток мотора при 220 вольтах задан(по шильду), а напряжение 380. реально сам частотик какой напряжение на выходе показывает?
данфос не знаю, а вот итон не умеет более напряжения питания выдавать, только у него, помоему, входное в других диапазонах. для юса сетей.
да и ваш не умеет, на шильде прочел, что 3Ph Vin. так, что только треугольник. в звезде косинус фи падает до безобразия и ток растет. на этом форуме есть повествование о том, отчего мотор с меньшей нагрузкой отключается защитой и никогда под нагрузкой. вместо треугольника звезда была включена. и по превышению тока отключала защита.
и оторвите руки и выбейте глаз тем, кто рекомендации вам давал. Мне стыдно, честно. Рукожопость моя, переключить-переключил, параметры ввести забыл. Завтра поменяю, думаю вопросов больше не возникнет. Спасибо! Надо же было так лохануться...
|
|
|
|
|
24.7.2014, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
на куда переключили? если мотор на треугольник, то должно работать. установка повышеного напряжения на выходе к сбоям приводить, чисто теоретически, не может. не сможет чп задрать выше напряжения питания. хотя если у него "мозг" начнет болеть. а вот включение звездой мотора будет приводить к повышению тока. выше указывал от чего. косинус фи в знаменателе Цитата Если подключен одной фазой , то у частотника выход 3х220В, соответственно двигатель должен быть подключен в звезду. это не верно. треугольник. и правильно треугольник организовать одним словом, нужно спокойно разобраться, чего делалось и сделано.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 24.7.2014, 23:28
|
|
|
|
|
25.7.2014, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
Цитата на куда переключили? На треугольник. Сейчас все работает, даже напор воздуха, кажется, повысился. Теперь пуско-наладчики будут налаживать. А может еще подскажете, не по теме, этот двигатель можно хоть сколько-нибудь разогнать?
|
|
|
|
|
25.7.2014, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(kluzk @ 25.7.2014, 12:04)  На треугольник. Сейчас все работает, даже напор воздуха, кажется, повысился. Теперь пуско-наладчики будут налаживать.
А может еще подскажете, не по теме, этот двигатель можно хоть сколько-нибудь разогнать? до 60 Hz все движки применяемые у нас иногда настраиваю. без принятие во внимание, соответствует он, мотор или нет. часто инфо о совместимости с частотниками можно найти в сопроводительной документации. был один случай, когда такой мотор был и я его разгонял до 60. лоханулся отдел проектирования, как всегда. он и до 80 разгонялся. но при сдаче в эксплуатацию, тюф, есть такое здесь, проверяющий посмтрев бумаги, поинтересовался, на какой частоте мотор работает. пока он там расспрашивал, я скинул настройки. GL не заметил и подтвердил соответствие установки iso9001 нормам. судя по шильдику, харьковского завода, эл. мотор всеобщего назначения. из дешевой ленейки. по описанию везде 50 герц. рекомендуют для работы в паре с ним частотник хундай. это означает, что совместимый с частотником. но частота максимальная 50. мотор будет разгоняться, может и беспроблемно, но вот что на это скажет вентилятор, что в его характеристиках? каково максимальное число оборотов? а то лопасть отлетит, да кому-нибудь в место оголенное
Сообщение отредактировал Ka3ax - 25.7.2014, 13:46
|
|
|
|
|
5.8.2014, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2014
Пользователь №: 241208

|
Доброго дня господа. Собрал щит приточной установки в паре с ККБ по схеме с использованием контроллера Carel и ПЧ Danfoss VLT. Все подключил (все датчики, ККБ, ЭД, заслонки). Подал питание ошибок нет, но ПЧ запускается только вручную, не могу понять как его автоматически запускать, нажимаю (auto on) и никаких действий. На ПЧ контакт 01-03 (сигнал аварии) посадил G0-TK1, контакт 12-18 (включение ПЧ) посадил KV1-KV1. кидаю схемку
|
|
|
|
|
5.8.2014, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
неплохо бы прошивочку прикреплять, выдернутую с помощью МСТ-10
|
|
|
|
|
5.8.2014, 21:21
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2014
Пользователь №: 241208

|
что означает параметр ААД 1-29? стоит 0. почему не получается его изменить? и для чего контакты KV1-KV1 не могу понять их предназначение
|
|
|
|
|
5.8.2014, 22:12
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2014
Пользователь №: 241208

|
я так понимаю это замыкание контактов 12-18 на частотнике? (т.е. своего рода перемычка). Для так называемого автоматического пуска частотника?
|
|
|
|
|
5.8.2014, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Stepkaw @ 5.8.2014, 21:21)  что означает параметр ААД 1-29? стоит 0. почему не получается его изменить? и для чего контакты KV1-KV1 не могу понять их предназначение Ууууу, это такое могучее колдунство, связанное с рекалибровкой трансформаторов тока на выходах силового транзисторного модуля; шаманская техномагия вопщем, но весьма полезная... Потому что "на ходу" нельзя. "Микрик" предварительно надо "остановить руками" и убрать команду "Stop coasting", и будет Вам щастье!!!.
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.8.2014, 22:32
|
|
|
|
|
5.8.2014, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
kluzk, короче, ситуёвина у Вас стандартная - однофазная "полторашечка" и трехфазный моторчик. Знач так, у "Микрика" режим "overmodulation" сделан так, что из 220 380 он "вытянуть" не сможет. Никак. При всем желании. Из 380 400 - да, почти не напрягаясь, из 220 250 - тоже кое-как, посему: - двигатель треугольником, на 220 - Засандалить в "Микрик" настройки мотора на 220, - Произвести полную ААД. И всё, будет работать. Цитата(kluzk @ 25.7.2014, 12:04)  А может еще подскажете, не по теме, этот двигатель можно хоть сколько-нибудь разогнать? Обычно, если заказчик начинает петь эту песенку, представитель заказчика сходу получает лопатой в бубен. Причина проста: если уступить и сделать "всё красиво", то в погоне за халявой и дешевизной, заказчик будет ставить привода на пару калибров меньше (и дешевле), с исполнением припева "а нельзя ли "поддать"???". Это надо давить. В зародыше. Ибо. И, да, проектологов за подобные рисуночки следует прибивать гвоздями к двери. Ржавыми. За уши. Почему? Да, входы "микрика" "свободнопрограммируемые". Почти. Но надо же и совесть иметь.
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.8.2014, 22:51
|
|
|
|
|
6.8.2014, 7:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2014
Пользователь №: 241208

|
спс, пойду разбираться
|
|
|
|
|
6.8.2014, 18:20
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2014
Пользователь №: 241208

|
Запустил установку,спс всем. Ваши советы помогли )) шаманство, однако
|
|
|
|
|
12.8.2014, 9:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2014
Пользователь №: 234764

|
Цитата(Ka3ax @ 14.7.2014, 19:33)  если еще актуально, то вопросы у меня
1. что за режим работы частотника? с PI-регулятором 2. без, задача частоты внешним сигналом
тогда можно точнее ответить. если в общем, то просто соответствие мин и мак частот диапазону сигнала задачи задать. есть еще параметр в котором минимальная частота прописывается. Да, актуально. Подключено по данной схеме
fc051rotor.pdf ( 149,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77. Управление идет от контроллера RLU сигналом 0-10В. Т.к. параметр 3-02 = 10 Гц, то и частотник ниже не опускается. Если бы этого ограничения не было, то рабочая частота была бы от 0 до 5 Гц. Как настроить ЧП так, что бы при сигнале с RLU < 2В частотник останавливался?
|
|
|
|
|
12.8.2014, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
в отпуске я, мануалов нет под рукой, не помню параметры 1. нужно задать источник сигнала, что с 53 го терминала управление 2. диапазон управляющего сигнала(два параметра, верхняя и нижняя границы)
3. и что приходится по частоте на верхнюю и нижнюю границы управляющего сигнала(это еще два параметра) параметры группы 6. . выполнить масштабирование, другими словами PS я так полагаю, если не изменялись параметры и все по дефолту, то достаточно изменить один параметр группы 6 в котором 0 вольт прописано,-изменить на два
psps 3.02 это нижняя граница, её на ноль так же
Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.8.2014, 18:49
|
|
|
|
|
12.8.2014, 18:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2014
Пользователь №: 234764

|
Цитата(Ka3ax @ 12.8.2014, 21:32)  выполнить масштабирование, другими словами Если я правильно понимаю, то получу следующее: 0-2В -> 0Гц, 2-10В -> 0-50Гц. Если так, то я неправильно поставил задачу. Мне нужно 0-2В -> 0Гц, 2-10В -> 10-50Гц.
|
|
|
|
|
28.8.2014, 21:00
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.2.2014
Из: Орша
Пользователь №: 225041

|
Добрый вечер, уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста мне со следующим вопросом: имеется частотник FC051. Необходимо реализовать останов привода, в зависимости от числа оборотов вала двигателя. Например: провернулся вал 200 раз и привод остановился. Возможно ли это реализовать без всяких внешних дополнениний? Да еще имеется энкодер - допустим ВЕ178.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|