Противопожарный запас в водонапорной башне, подскажите на какое время его рассчитать |
|
|
|
6.1.2011, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888

|
Разумные, опытные Господа. Подскажите пожалуйста. Раньше никогда не сталкивалась с водонапорными башнями, всё как-то для города проектировала, а тут проект небольшого посёлка на 800 человек. Максимальный часовой расход 9 кубов. Расход на пожар 1 струю - 5л/с (18 м.куб/час). Наполнение от двух скважин (в скважинах стоят насосы по 10 кубов/час каждый). Скважины скорее всего одновременно работать не будут (1 раб,1 рез). Ближайшая пожарная часть в 70 километрах от посёлка, поэтому принято решение делать совместный хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод. В СНиПе написано "Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды." Что это значит?  Нужно ли мне помимо запаса в водонапорной башне ещё и резервуар закладывать если в том же СНиПе написано "При определении пожарного объема воды в резервуарах (и водонапорных башнях) допускается учитывать пополнение их во время тушения пожара, если подача воды осуществляется системами водоснабжения I и II категорий"и Цитирую я (простите не знаю какой у Вас в России номер, вроде бы старый остался) СНиП 2.04.02-84 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. В общим я поняла так, что закладывается 10 минутный запас в башне, а всё остальное насосы подкачивать будут. Сразу оговорюсь, что проект резервуарами и как следствие насосной II подъёма мне экспертиза зарубила, сказали что дорого для такого маленького посёлка. Если подобная тема обсуждалась,то направьте меня в нужном направлении, просто просмотрела все темы где упоминается про башни, там просто обсуждают достоинства и сравниваются башни и насосные с частотником (которую тоже мне зарубили)
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.1.2011, 22:47
|
Guest Forum

|
Цитата(na_tashenka @ 6.1.2011, 19:44)  В общим я поняла так, что закладывается 10 минутный запас в башне, а всё остальное насосы подкачивать будут. Да. Цитата 800 человек. Максимальный часовой расход 9 кубов.  Ну-ну... Это что, водоразбор из колонок, что ли? Цитата Наполнение от двух скважин (в скважинах стоят насосы по 10 кубов/час каждый). Пожар+В1=9+18. А скважина 10? Ну-ну...
|
|
|
|
|
7.1.2011, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888

|
Цитата(BUFF @ 7.1.2011, 1:47)  Да.  Ну-ну... Это что, водоразбор из колонок, что ли? Пожар+В1=9+18. А скважина 10? Ну-ну... По нашим супер новым нормам (Республика Казахстан) расход на 1 человека в неблагоустроенном посёлке 100 литров в сутки. Вот в этом и вопрос, насосы 10 кубовые это скважинные, они для наполнения водонапорной башни. В принципе во время пожара можно сделать автоматику и они будут работать оба (20 кубов) , но всё равно не покроют максимального расхода (27 кубов) Что ещё надо сделать?
|
|
|
|
|
7.1.2011, 9:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(na_tashenka @ 6.1.2011, 21:44)  Сразу оговорюсь, что проект резервуарами и как следствие насосной II подъёма мне экспертиза зарубила, сказали что дорого для такого маленького посёлка. Сделайте 2 озерца-котлована с мотопомпой. Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 8:43)  но всё равно не покроют максимального расхода (27 кубов) 5л/с - вн пожар + 10л/с - наружный пожар + 70% питье....27кубов не выйдет никак
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.1.2011, 15:35
|
Guest Forum

|
Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 6:43)  Что ещё надо сделать? Насосы менять, и согласовывать новый расход воды в геоцентре.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.1.2011, 16:00
|
Guest Forum

|
Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 6:43)  По нашим супер новым нормам (Республика Казахстан) расход на 1 человека в неблагоустроенном посёлке 100 литров в сутки. Хм. При 100 л/чел/сут как Вы 9 насчитали? По внутряночному СНиПу?
|
|
|
|
|
7.1.2011, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888

|
Цитата(Михаил I @ 7.1.2011, 12:28)  Сделайте 2 озерца-котлована с мотопомпой. 5л/с - вн пожар + 10л/с - наружный пожар + 70% питье....27кубов не выйдет никак внутреннего пожара в посёлке нет. это только домики - 100 домиков ни школы, ничего,только маленький магазин и почта. наружный пожар всего 5 л/с. Запас 70% только при одном водоводе, у меня считается, что два водовода от каждой скважины свой. Поэтому не стоит мудрствовать лукаво, всё приметивно и по минимуму. Интересно, Вы реально думаете что озерца в песках обойдутся дешевле???
|
|
|
|
|
7.1.2011, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888

|
Цитата(BUFF @ 7.1.2011, 19:00)  Хм. При 100 л/чел/сут как Вы 9 насчитали? По внутряночному СНиПу? почему же по внутреннему? Qсут.m = qжNж/1000, формула из наружных сетей получается Qсут.m = 100*800/1000=80 м3/сут с учётом коэффициента суточной неравномерности Qсут.max=1,1*80=88 м3/сут и qч.max =2,52*88/24=9,24 м3/ч Может я не права??? и есть другие формулы для расчёта? И насосы на скважинах я поменять не могу, это даже не мой проект. Может мне просто вкопать бак с водой на 50 кубов с люком, что бы пожарники своими насосами сами набрали когда приедут? Но!!!! напоминаю, что ближайшая пожарная часть в 70 километрах.
Сообщение отредактировал na_tashenka - 7.1.2011, 18:12
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.1.2011, 18:24
|
Guest Forum

|
Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 18:09)  почему же по внутреннему? Qсут.m = qжNж/1000, формула из наружных сетей получается Qсут.m = 100*800/1000=80 м3/сут с учётом коэффициента суточной неравномерности Qсут.max=1,1*80=88 м3/сут и qч.max =2,52*88/24=9,24 м3/ч Может я не права??? и есть другие формулы для расчёта? Правильно все, кроме коэффициентов. Берите максимальные значения. Меньше людей - выше неравномерность. Регулирующий объем резервуара Wрег 44 (Кч/(Кч-1) 1,480769231 (Кн/Кч)^(Кч/(Кч-1) 0,167916926 Ксутмас 1,3 Ксутмин 0,7 Сутки наибольшего водопотребления Qсут.макс 104 Qсут.мин 56 Кчас.макс=AmaxВmax 3,08 Кчас.мин=AminBmin 0,004 q ч.макс=Кчас.максQсутмакс/24 13,34666667 q ч.мин=Кчас.минQсутмин/24 0,009333333 Расходы воды Расход воды на пожар, нар+внутр, л/с 5 На пожар, м3 Qпож 54 Расход Qпож, м3/час 18 Qmax 13 Qср 3 Qmax+Qпож 31 Цитата(na_tashenka @ 7.1.2011, 18:09)  И насосы на скважинах я поменять не могу, это даже не мой проект. А что Вы тогда там делаете? Тонером бумагу пачкаете?  Проектируете сеть, в которой не будет должного количества воды?
|
|
|
|
|
8.1.2011, 12:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58443

|
В вашем случае необходимо хранить весь противопожарный объем воды в баке водонапорной башни (3 часа) согласно п.9.5. СНиП 2.04.02-84. Насосы тогда будут работать только на хоз.-пит. нужды, но объем башни будет приличный. Может есть смысл поставить две башни, по одной у каждой скважины.
|
|
|
|
|
8.1.2011, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888

|
А что Вы тогда там делаете? Тонером бумагу пачкаете?  Проектируете сеть, в которой не будет должного количества воды? [/quote] Про коэффициенты не знала - Спасибо!!! А по поводу насосов на скважинах: в принципе они полностью покрывают максимальные суточные расходы, а для часов-пик и проектируется водонапорная башня. Вся заморочка только с противопожарным запасом. Цитата(AAM @ 8.1.2011, 15:39)  В вашем случае необходимо хранить весь противопожарный объем воды в баке водонапорной башни (3 часа) согласно п.9.5. СНиП 2.04.02-84. Насосы тогда будут работать только на хоз.-пит. нужды, но объем башни будет приличный. Может есть смысл поставить две башни, по одной у каждой скважины. а как же водооборот??? по рекомендациям от производителей нужен в лучшем случае 2х кратный водооборот в сутки, в самом плохом 48 часов (но это может привести к нехорошим последствиям)
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.1.2011, 17:22
|
Guest Forum

|
Цитата(na_tashenka @ 8.1.2011, 17:05)  Вся заморочка только с противопожарным запасом.
а как же водооборот??? Уаааау... Да неужели? А я-то всегда считал, что водонапорная башня - это напорный регулирующий резервуар, который выполняет две задачи: 1. Самотечная подача воды потребителю, позволяющая отказаться от НС 2 подъема 2. Хранение регулирующего запаса воды. Солнышко, задумайтесь уже о структуре водопотребления. Люди потреблять будут не по норме феодального государства, предназначенной для уменьшения гос.расходов, а сколько им надо. Не 100 л/сут на человека, а и помыться, и попить, и приготовить, и помыть, и помидоры полить. Ваша задача - обеспечить им это в рамках отпущенных государством средств. Для людей же делаете, а не для экспертизы. А водооборот... Вы попросите AAM обосновать его решение. п. 9.5 действительно допускает то, что он говорит, но требует обоснования... технико-экономического.
|
|
|
|
|
8.1.2011, 20:37
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(BUFF @ 8.1.2011, 18:22)  водонапорная башня - это напорный регулирующий резервуар, который выполняет две задачи: 1. Самотечная подача воды потребителю, позволяющая отказаться от НС 2 подъема 2. Хранение регулирующего запаса воды. 1. В напорном режиме. Напор создается (определяется) высотой ствола водонапорной башни. 2. Хранить (сохранять) можно: аварийный, пожарный, на нужды ГО. Регулирующий объем не хранится ни в РЧВ ни в баке ВБ.
|
|
|
|
|
8.1.2011, 21:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Spok_only @ 8.1.2011, 19:37)  1. В напорном режиме. Напор создается (определяется) высотой ствола водонапорной башни. 2. Хранить (сохранять) можно: аварийный, пожарный, на нужды ГО. Регулирующий объем не хранится ни в РЧВ ни в баке ВБ. 1. чаво(в выделенном)? 2. сами то поняли чё написали?
|
|
|
|
|
8.1.2011, 23:39
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Vict @ 8.1.2011, 21:35)  1. чаво(в выделенном)? 2. сами то поняли чё написали? 1. Таво (в выделенном)! 2. Хранение регулирующего запаса воды - вот этого я не понимаю.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 9:48
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(BUFF @ 8.1.2011, 18:22)  водонапорная башня - это напорный регулирующий резервуар, который выполняет две задачи: 1. Самотечная подача воды потребителю, позволяющая отказаться от НС 2 подъема 2. Хранение регулирующего запаса воды. 1. Если вместо ВБ с высотой ствола 24м представить себе насос-частотник, на выходе которого обеспечивается постоянное давление 2,4 атм, то и в этом случае мы будем иметь самотечную подачу воды потребителю? Не верю!!! Лично для меня «самотек» - это безнапорное движение воды. 2. Предлагаю термин «хранение» заменить на «размещение» (как в СНиП) и прекратить прения.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 10:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Spok, 1. Напор создается (определяется) не высотой ствола, а совокупностью расчетных величин начиная от расчета удаленности диктующей точки... 2. регулирующий запас воды состит из двух составляющих - поступления и отбора воды. Уберите поступление( а это может быть авария насосов или когда расход воды превышает производительность насосов) - и получите регулирующий запас...
|
|
|
|
|
9.1.2011, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888

|
Регулирующий объем воды Wp, м3, в емкостях (резервуарах, баках водонапорных башен, контррезервуарах и др.) должен определяться на основании графиков поступления и отбора воды, а при их отсутствии по формуле .... Это я уже рассчитала, получилось 29 кубов.
А по поводу обоснования более длительного водооборота большим минусом является низкие зимние температуры (до -40 степь). Поэтому у нас даже 48 часов - много!!!
Вот читаю я всё, что пишут и понимаю, что Водонапорная башня в данном случае не лучший вариант, но почему же мне тогда эксперт не разрешает резервуары с насосной сделать? Может у кого-то еть аналогичный проект? поделитесь если не жалко.. или хотя-бы расчётами (только точно прави льными)
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.1.2011, 12:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Spok_only @ 9.1.2011, 9:48)  1. Если вместо ВБ с высотой ствола 24м представить себе насос-частотник, на выходе которого обеспечивается постоянное давление 2,4 атм, то и в этом случае мы будем иметь самотечную подачу воды потребителю? Не верю!!! Лично для меня «самотек» - это безнапорное движение воды. 2. Предлагаю термин «хранение» заменить на «размещение» (как в СНиП) и прекратить прения. Да прекращайте. Вы же их и начали, причем ничего дельного не сказали, а только прицепились к словам. Типа, сумничали. Я с Вами дискутировать не собираюсь - поспорьте с Н.Н. Абрамовым, термин "самотечная подача" - его. Хотя лично Вы - можете считать что угодно... Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 11:07)  но почему же мне тогда эксперт не разрешает резервуары с насосной сделать? Потому, что его задача - получить лучший из возможных (законных) результат за минимальные государственные деньги. Результат его труда - экономия денег, а не улучшение качества жизни людей.
Сообщение отредактировал BUFF - 9.1.2011, 12:52
|
|
|
|
|
9.1.2011, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888

|
Цитата(BUFF @ 9.1.2011, 15:51)  Потому, что его задача - получить лучший из возможных (законных) результат за минимальные государственные деньги. Результат его труда - экономия денег, а не улучшение качества жизни людей. Но как же законно съекономить, если всё это тянет на 2 башни по 50? Ладно бы можно было отделаться одной! А у нас (забыла сразу сказать) плюс ко всему и сейсмика 7-9 баллов
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.1.2011, 13:47
|
Guest Forum

|
Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 13:28)  Но как же законно съекономить, если всё это тянет на 2 башни по 50? Ладно бы можно было отделаться одной! А у нас (забыла сразу сказать) плюс ко всему и сейсмика 7-9 баллов Хм. А зачем Вам 100 кубов запас воды? 44 регулирующий, 9 на пожар (10 минут), 9 аварийный - это 62. И в чем проблема с сейсмикой, кроме нормального фундамента? Был типовой 901-5-53С.93 для сейсмических районов, если память мне не врет.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 18:38
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 12:28)  А у нас (забыла сразу сказать) плюс ко всему и сейсмика 7-9 баллов судя по реакции эксперта - вы еще много чего не договариваете  Эксперту респект!!! Цитата(BUFF @ 9.1.2011, 12:47)  И в чем проблема с сейсмикой, кроме нормального фундамента? 3-х часовой запас хозпита(в моё время...), ..в доки лезть, искать,... - не буду!
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.1.2011, 18:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 9.1.2011, 18:38)  3-х часовой запас хозпита(в моё время...), ..в доки лезть, искать,... - не буду!  Такая же фигня. Лень. Но насколько я помню, все - для одного источника водоснабжения, а тут две скважины.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2010
Пользователь №: 43888

|
Цитата(Vict @ 9.1.2011, 21:38)  судя по реакции эксперта - вы еще много чего не договариваете  Эксперту респект!!! 3-х часовой запас хозпита(в моё время...), ..в доки лезть, искать,... - не буду!  Что бы Вы не сомневались могу выслать оба проекта и с водонапорной башней (ТП для сейсмики, но пожарный запас только на 10 минут) и с резервуарами, а самое главное расчёт, про который он мне пишет, что расчёт не правильный, а в чем не правильный не говорит (сказал "чувствую"). Первый расчёт я сделала не на минимальные (100 литров на человека), а на максимальные 150 л/чел и соотвественно в первом расчёте коэффициенты минимальные были правильными. Просто с ГИПом эксперт повёл себя не корректно и поэтому с экспертом могу общаться только официально, письмами. Но, согласитесь, если Вы пишете щамечание нужно ссылаться на СНиП а не на чувства (лично моё мнение). Может он и чувствует правильно, но я же не телепат. Вот с водонапорной башней где хранить 3х часовой запас???? В башне?? Это очень много!!
|
|
|
|
|
9.1.2011, 19:03
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(BUFF @ 9.1.2011, 17:49)  Но насколько я помню, все - для одного источника водоснабжения, а тут две скважины. угу, .. а бак то один, и водопотребление только от него родимого по одному сливу...  ПС. кто оспорит - нет проблем! Бо, я счаз под коньяком..
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.1.2011, 19:12
|
Guest Forum

|
Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 19:00)  Первый расчёт я сделала не на минимальные (100 литров на человека), а на максимальные 150 л/чел и соотвественно в первом расчёте коэффициенты минимальные были правильными. Солнце Вы наше, уже почитайте СНиП. И главу про сейсмику, и про коэффициенты. И задумайтесь уже, что эти коэффициенты - и на расход города в 0,5-10 миллионов человек, и на поселок в 800 человек. А вот проект Ваш никому не интересен... тут не экспертиза. Отвечать на вопросы - одно, а вот проверять за Вами - совсем другое. Мы Вам, конечно, сочувствуем, но в разумных пределах.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 19:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(na_tashenka @ 9.1.2011, 18:00)  Что бы Вы не сомневались могу выслать оба проекта чаво!? Дуфушко - Вы ни чего не перепутали? Форум и консультацию платную? Эксперт вам правильно указиловку дал - а дальше копайте инет, благо шо он для вас есть, а иначе в библиотеку вместо бара с коктейлем...  Цитата , про который он мне пишет, что расчёт не правильный, а в чем не правильный не говорит (сказал "чувствую"). и пральна делает! - еще раз респект ему!!! Цитата ... и поэтому с экспертом могу общаться только официально, письмами. и очень пральна! Цитата Но, согласитесь, если Вы пишете щамечание нужно ссылаться на СНиП а не на чувства (лично моё мнение). Может он и чувствует правильно, но я же не телепат. ну на Ваши "щамечание" и мы не телепаты, т.б. и на снип не всегда можно уже оглянуться... Цитата Вот с водонапорной башней где хранить 3х часовой запас???? В башне?? Это очень много!! ну чуть-чуть и к себе на дачу прихватите...  Наташенька - Вы инженер, или хде? Вы на "Диалог Специалистов" пришли или прошли мимо маллиника?
|
|
|
|
|
9.1.2011, 19:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 9.1.2011, 19:17)  или прошли мимо маллиника?  Вот! А то всё про башню да про башню нудите ...
|
|
|
|
|
9.1.2011, 20:02
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 9.1.2011, 18:22)  Вот! А то всё про башню да про башню нудите ...  эт я то нюдю?  Я даж специально ашипку в варенье зделал - мож хоть на это обртят внимание!  а так, башня как башня... всё зависит от того как столб стоит...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.1.2011, 20:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 9.1.2011, 19:03)  угу, .. а бак то один, и водопотребление только от него родимого по одному сливу...  Посмотрел-таки сам. Цитата 15.3. В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п. 9.4 и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов. Бак - не источник водоснабжения, это сооружение в составе системы водоснабжения. Пожар один, а вот воды на 20 минут... 0,7х9х12=76 кубов только аварийного запаса. Гыгы. Привет эксперту с башней. А если учесть, что не 9, а все 13 - то и все 110. Плюс регулирующий, сколько он там был? 40? Плюс 18 на пожар, минимум. Итого - от 134 до 168 кубов. А если не 20 минут, а 3 часа? В башню? Ню-ню... Я бы за резервуары уже воевал, учитывая пункт 15.5 Цитата 15.5. Для повышения надежности работы систем водоснабжения следует рассматривать возможность: рассредоточения напорных резервуаров; замены водонапорных башен напорными резервуарами; устройства по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы перемычек между сетями хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода, а также подачи необработанной обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Как там оно было? Респект эксперту?
Сообщение отредактировал BUFF - 9.1.2011, 20:43
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|