Доброе утро коллеги! Помогите решить вопрос!
В наличии склад 4000м2, высота 7м. По ТЗ необходимо организовать автоматическое пожаротушение и предусмотреть внутреннее пожаротушение от пож. кранов. Напор, который обеспечивает ВОДОКАНАЛ всего 10м. Имеется небольшое помещение для насосной станции.
Сначала решила запроектировать две насосные станции - отдельно для автоматич. пожаротушения и отдельно для пож. кранов. Не помещаюсь на выделенной мне площади! 6 насосов (2раб., 2 рез., 2 жокея), 2 бака по 50 л, дренаж. приямок, обвязка и т.д. Что делать? Можно ли запроектировать одну насосную станцию? А кто-нибудь устанавливал комплексные насосные станции пожаротушения (на одной раме весь необходимый набор оборудования)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.1.2011, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



См. СП5.13130.2009 п. 5.2.23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedusha
сообщение 10.1.2011, 15:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.12.2010
Пользователь №: 87633



Пункт этот мне знаком. Просто хотелось системы разделить, да и пример здесь есть хороший (Патриаршее подворье). Таким образом, я складываю расходы на атоматич. пожаротушение и на тушение пож. кранами. И по этому суммарному расходу подбираю насос. А напор принимаю наибольший из двух систем. Правильно? И все-таки с насосной станцией пожаротушения кто-нибудь знаком? Какого производителя порекомендуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.1.2011, 18:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Посмотрите на этом форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45614
(стр 4, "Готовые насосные установки). Можно сделать одну насосную группу на 2 раздельные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedusha
сообщение 11.1.2011, 22:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.12.2010
Пользователь №: 87633



Спасибо за ответ! Но что-то я не пойму как это сделать! Делить с помощью автоматики? Интересно, а куда сливать воду из дренажного приямка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.1.2011, 15:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Почитайте Правила форума. Там написано:
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия.
Это для того, чтобы я, как пользователь, мог подумать, заглядывать или нет в эту тему и не тратить бесполезно время и трафик. Извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных