Доброе утро коллеги! Помогите решить вопрос!
В наличии склад 4000м2, высота 7м. По ТЗ необходимо организовать автоматическое пожаротушение и предусмотреть внутреннее пожаротушение от пож. кранов. Напор, который обеспечивает ВОДОКАНАЛ всего 10м. Имеется небольшое помещение для насосной станции.
Сначала решила запроектировать две насосные станции - отдельно для автоматич. пожаротушения и отдельно для пож. кранов. Не помещаюсь на выделенной мне площади! 6 насосов (2раб., 2 рез., 2 жокея), 2 бака по 50 л, дренаж. приямок, обвязка и т.д. Что делать? Можно ли запроектировать одну насосную станцию? А кто-нибудь устанавливал комплексные насосные станции пожаротушения (на одной раме весь необходимый набор оборудования)?
BTS
См. СП5.13130.2009 п. 5.2.23
fedusha
Пункт этот мне знаком. Просто хотелось системы разделить, да и пример здесь есть хороший (Патриаршее подворье). Таким образом, я складываю расходы на атоматич. пожаротушение и на тушение пож. кранами. И по этому суммарному расходу подбираю насос. А напор принимаю наибольший из двух систем. Правильно? И все-таки с насосной станцией пожаротушения кто-нибудь знаком? Какого производителя порекомендуете?
BTS
Посмотрите на этом форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45614
(стр 4, "Готовые насосные установки). Можно сделать одну насосную группу на 2 раздельные системы.
fedusha
Спасибо за ответ! Но что-то я не пойму как это сделать! Делить с помощью автоматики? Интересно, а куда сливать воду из дренажного приямка?