> Каскадное управление котлами – это просто!, по крайней мере в отопительной котельной
Ludvig
сообщение 21.3.2011, 20:52
Сообщение #61





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Есть все основания полагать, что топикстартер понятия не имеет про каскадное регулирование.
В этой теме об этом ни строчки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.3.2011, 21:22
Сообщение #62


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



А я пока не увидел предмета обсуждения.
Все алгоритмы давным-давно наработаны и общеизвестны. Изобретать под них релейную элементную базу? Вроде как мы в начале 21-го века, а не 20-го...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 21.3.2011, 22:35
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Ludvig @ 21.3.2011, 20:52) *
Есть все основания полагать, что топикстартер понятия не имеет про каскадное регулирование.
В этой теме об этом ни строчки.


Вот потому я и задал вопрос о том, что он под этим понимает. У меня сложилось впечатление, что он под этим понимает лишь смену котла через определенное время. Ни о каком регулировании каскадном похоже речи не идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.3.2011, 8:49
Сообщение #64


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Благодарю всех за интерес, проявленный к этой теме!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.3.2015, 22:35
Сообщение #65


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 10.1.2011, 12:17) *
Предполагаемая работа

Для управления модулируемыми горелками используются те же импульсы, что идут на регулирующий орган от электронных ПИД-регуляторов.

Тут я неправ.

Для управления теплопроизводительностью горелки нужно использовать регулятор температуры воды на выходе котла. Для модулируемой горелки это - ПИД-регулятор.
Заданную температуру можно изменять вручную ступенчато в соответствии с температурой уличного воздуха, например, где-нибудь через 10*С уличной температуры (надо составить таблицу).
Если такой вариант приемлем, то можно использовать отличный ПИД-регулятор ТРМ32. Предполагаю, что кроме него на щите котла нужно установить переключатель ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ – 75 – 95 – 115 (три положения). На выходе котла нужно поместить два "термосопротивления":

Прикрепленный файл  shema_TRM32_dlya_gorelki.png ( 6,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.3.2015, 12:52
Сообщение #66


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 5.3.2015, 22:35) *
Заданную температуру можно изменять вручную ступенчато в соответствии с температурой уличного воздуха, например, где-нибудь через 10*С уличной температуры (надо составить таблицу).

Таблица загрузки котлов может выглядеть так:

Прикрепленный файл  tablica_zagruzki_kotlov.png ( 2,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Она составлена на основании графика минимально необходимой температуры воды на общем выходе котлов (это частный случай):

Прикрепленный файл  t_vihoda_kotlov.png ( 2,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.10.2017, 17:47
Сообщение #67


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Сейчас, спустя пару лет, я изложил свои соображения и предложения здесь: Управление теплопроизводительностью (kotelna.tk)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных