Всем привет! Возникли сомнения,по поводу, какой трубой лучше подсоеденить настенные фанкоилы к системе , чтобы потом спать спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.1.2011, 13:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На столько лень, что поиском воспользоваться неохота?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.1.2011, 18:17
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Мы на холоде используем полипропилен (PPRC) на сварке.
Недорог, не ржавеет, выдерживает эксплуатационные давления до 20 бар. Из недостатков - нужен квалифицированный монтажник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lis174_*
сообщение 14.1.2011, 9:00
Сообщение #4





Guest Forum






Всем привет! Возникли сомнения,по поводу, какой трубой лучше подсоеденить настенные фанкоилы к системе , чтобы потом спать спокойно. Дело в том,что трубы должны подойти к настенному блоку в штробе,а полипропилен сложно будет состыковать после чистовой отделки,когда дойдёт очередь для монтожа блока. Да и при демонтаже сложности .
Это не сплит с медяшкой 1/4 и 3/8. Нужено гибкое соединение, без заужения Dу,инадёжное.

Сообщение отредактировал Gemini - 15.1.2011, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 14.1.2011, 9:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



гофрированная нержавейка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.1.2011, 18:19
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.1.2011, 19:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А насос знает о нерже горфированной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.1.2011, 19:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(coverart @ 14.1.2011, 8:42) *
гофрированная нержавейка

Богатые вы однако....
Я PEXом подключаю и тож сплю спокойно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.1.2011, 1:25
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(инж323 @ 15.1.2011, 19:36) *
А насос знает о нерже горфированной?

На диаметре нержи не надо экономить, тогда и насос останется в полном неведении...
Цитата
Богатые вы однако....
Я PEXом подключаю и тож сплю спокойно.....

Я тоже так подключал. Пока собственными глазами не увидел, как ПЕКс гнет соединительные медные патрубки теплообменника фанкойла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.1.2011, 2:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Alex_ @ 16.1.2011, 1:25) *
На диаметре нержи не надо экономить, тогда и насос останется в полном неведении...

Я тоже так подключал. Пока собственными глазами не увидел, как ПЕКс гнет соединительные медные патрубки теплообменника фанкойла.

Конечно не надо, для мусора еще и фильтры есть, а не трубками "тонкими" его ловить.
Правда упомянутое скорее к запотолочным фэнам относится, чем к настенным, наверное.

Опля.С пексом не ожидал такого фортеля, правда "загибулины" всегда получались из него, может потому и не встречалось.

Сообщение отредактировал инж323 - 16.1.2011, 2:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.1.2011, 10:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На обслуживании объект, монтировали словаки в 2004, магистральные трубы - черный металл, подводка к фанкойлам - медь сантехническая 15 мм (или 16, точно не помню, но это не принципиально).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных