> Упоры бетонные для водопровода, Помогите пожалуйста!
Rein
сообщение 29.6.2006, 9:18
Сообщение #1


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста,что такое бетонный упор,в каких случаях он применяется при прокладке водопровода/канализации?И еще вопрос-это изделие рассчитывается каким-то образом или берется из типовых проектов?
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RAleX_*
сообщение 29.6.2006, 11:39
Сообщение #2





Guest Forum






СНиП 2.04/02-84, пункт 8.62:
На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклость вверх 30 град и более
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 29.6.2006, 11:48
Сообщение #3


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Т.е. если у меня после ввода в здание ПЭ водопровод поворачивается на 90гр вверх,то надо под него ставить упор?как будто бы так...
но что такое есть по сути этот самый упор-он рассчитывается или берется из типовки?если из типового то какого?и зависит ли этот самый упор от диаметра трубы (в моем случае это 110 труба)?
Заранее благодарен за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Люсенька_*
сообщение 29.6.2006, 11:48
Сообщение #4





Guest Forum






А сами бетонные упоры - типовое ж/б изделие, "опора бетонная ОП-2". Рассчитывать его не надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 29.6.2006, 11:53
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



под глазами лежит проект,в спецификации написано-"упор бетонный-Серия 4.901-7 Выпуск 1-1".правда ввод там 63 труба....зависит ли этот упор от трубопровода?

Добавлено - 12:53
диаметра трубопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Люсенька_*
сообщение 29.6.2006, 14:01
Сообщение #6





Guest Forum






Нет, как будто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Eter_*
сообщение 29.6.2006, 16:55
Сообщение #7





Guest Forum






Конечно зависит и от диаметра (и от давления). Точно ответьить вам не смогу, так как альбома с упорами сейчас у меня нет, но в зависмости от диаметра и давления в сети подбираються сии железобетонные элементы. Иногда их делают "по месту" в целях экономии из бетона, но это халтура. Есть и упоры с анкерами. В проекте в сетях с гарантированным напором 20 м на трубы меньше 150 упоры трубопроводов не ставили (при безколодезной прокладке). Повтарюсь, альбомов у меня сейчас нет, но они СУЩЕСТВУЮТ! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gav
сообщение 29.6.2006, 18:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857



На трубопровод ПВХ диаметром 315 строители ставят бетонный блок 2400х600х600 и всё нормально. Производители труб ПВХ Вавин предлагают упрощённый метод расчёта упоров. Примерно совпадает по размерам с блоком. При работе с PVS программа сама расчитывает упоры, но не всегда biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 30.6.2006, 17:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Я учитываю 0,3 м3 бетона на упор независимо от диаметра, а как строители будут делать - их проблемы. Если вообще будут делать. У меня знакомый за 5 лет работы по строительству водопровода 1 раз делал упор и то только потому что лопата бетона осталась...
А типовой такой есть у меня если надо скину в понедельник. Тока диаметр и грунты напишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gav
сообщение 30.6.2006, 18:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857



Строители делать должны обязательно. При рабочем давлении может и можно без упоров, но при испытании или при гидравлическом ударе thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 3.7.2006, 9:19
Сообщение #11


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



To Fireman
грунты-суглинок,а по трубам-объекта 2-по первому ПЭ труба 110,по второму-ПЭ180
Скиньте пожалуйста!
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gav
сообщение 3.7.2006, 20:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857



На полиэтилен упоры не нужны. Они соединяются с помощью сварки. Упоры только на раструбные трубы, чугун и ПВХ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 9.7.2006, 11:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Согласно серии - упоры применяются для раструбных и соединяемых муфтами труб.
Процедура выбора упора по серии предполагает наличие всей серии. То есть невозможно подобрать упор по одному двум листам.

Короче сканировать нужно примерно треть серии для полноценной работы - что затруднительно. Поэтому привожу только чертеж на одиночный трубопровод.

To Rain: к тому если ваша труба на сварке, то вам упоры если и нужны, то не из этой серии (о существовании в природе другой серии у меня информации нет).

Для утоления любопытства см. прилагаемый чертеж.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  upor1.gif ( 121,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 9.7.2006, 11:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Кстати конечный продукт подбора упора - размеры упора и требуемый объем бетона.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  upor2.gif ( 146,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 11.7.2006, 8:28
Сообщение #15


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Спасибо всем кто откликнулся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 29.8.2011, 0:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Господа помогите с "Серия 4.901-7 Выпуск 1-1", если у кого есть. И чем отличается от Серия 3.001.1-3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 6.3.2014, 8:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Серия 4.901-7 Выпуск 1-1- не действует и заменен на Серию 3.001.1-3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzuker
сообщение 26.11.2014, 17:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242



Цитата(alexhorse @ 29.8.2011, 0:51) *
Господа помогите с "Серия 4.901-7 Выпуск 1-1", если у кого есть. И чем отличается от Серия 3.001.1-3?


Да, так и есть - она не действует.
Но в сети найти легко. для удобства выложил здесь Серия 4.901-7

Ещё бы найти упомянутые в серии 3.001.1-3 Рекомендации по статическому расчету упоров и якорей напорных трубопроводов.
Никто не встречал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных