| 
	
		|   |   |  
	
	
	
	
	 |  Диаметр пожарного крана , Разногласия в СП5 |  |  |  
	
		|  | 
				  17.1.2011, 8:26 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				Всем привет.
 Имею здание, в котором есть отдельная часть здания, отделенная противопожарными стенами I типа.
 
 В одной части здания требуется 2х5, во второй 1х2,5.
 В соответсвии с СП5 п.4.1.8 прим.2
 
 (2. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 50, для получения пожарных струй большей производительности — c DN 65)
 
 Получаю, что 2х5 (ду65), а 1х2,5 (ду50).
 
 Далее читаю СП5 4.1.14:
 В здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует применять спры-
 ски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины.
 
 Вот в этом и вопрос. Что делать? Пункты противоречат. Принимать 1х2,5 ду50 или ду65.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Vladius_* | 
				  17.1.2011, 8:42 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Дык в "...или частях здания, разделенных противопожарными стенами...." и имеется в виду, что в одной части могут быть краны DN50, а в другой части DN65. Вот в пределах одного пож.отсека - да...диаметры, длины рукавов д.б.одинаковы. Очень частая ситуация - подземная автостоянка 2х5, а надземная часть 2х2.5 например....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.1.2011, 8:50 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vladius @ 17.1.2011, 10:42)  Вот в пределах одного пож.отсека - да...диаметры, длины рукавов д.б.одинаковы. Ну вот могли бы так написать     В каждой части здания, разделенными... Так сразу понятно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2011, 13:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				я может чего-то не понимаю, но как же сп10 4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного
 назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного
 водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для
 каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
 ....
 для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по
 объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2011, 14:48 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Young @ 1.2.2011, 13:56)  я может чего-то не понимаю, но как же сп10 4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного
 назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного
 водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для
 каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
 ....
 для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по
 объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
 А так?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2011, 16:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				а на выделенное мной внимания не обращать вообще? Тогда для каких случаев оно написано?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2011, 7:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 9.11.2007
 Из: Киев
 Пользователь №: 12739
 
 
 
  
 | 
				Если здание промышленное - расход принимается по общему объему, без учета пожарного отсека.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2011, 11:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Serg IvanovYoung как бы говорит нам, что в первом абзаце предлагают определять необходимость вообще и расход в частности отдельно  для каждой части здания, а потом, сами же себе противореча, требуют определять всё это дело по части здания с наиболее жёсткими требованиями. Т.е. если у меня части здания разделены стенкой I категории, и при этом в одной части ВПВ вообще не нужно (ма-а-аленкая такая часть), а в другой нужно, то делаю в обеих частях. Но это противоречит первому абзацу, где требуют определять отдельно!NAL58 Цитата Если здание промышленное - расход принимается по общему объему, без учета пожарного отсека. Это вот откуда вот это вот?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2011, 12:11 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sindarkon @ 2.2.2011, 11:18)  Serg IvanovYoung как бы говорит нам, что в первом абзаце предлагают определять необходимость вообще и расход в частности отдельно для каждой части здания, а потом, сами же себе противореча, требуют определять всё это дело по части здания с наиболее жёсткими требованиями.
 Т.е. если у меня части здания разделены стенкой I категории, и при этом в одной части ВПВ вообще не нужно (ма-а-аленкая такая часть), а в другой нужно, то делаю в обеих частях. Но это противоречит первому абзацу, где требуют определять отдельно!
 Да это мне понятно со времён выхода этого СНиПа    В нормах таких противоречий не мало. Причём они перекочёвывают в новые нормы. Действуйте из сложившейся практики в вашем регионе. Читайте разъяснения, просите письменно пожарных разъяснить.. ИМХО, первый абзац главнее. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2011, 10:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Цитата ИМХО, первый абзац главнее. Если бы первый абзац был главнее, то здания без противопожарных стен тоже считались бы отдельно, а это неправильно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2011, 13:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sindarkon @ 3.2.2011, 10:20)  Если бы первый абзац был главнее, то здания без противопожарных стен тоже считались бы отдельно, а это неправильно. +1 Если бы первый абзац был главнее, то абзац про пож. стены можно было бы вообще не писать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2013, 14:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 253
 Регистрация: 6.6.2007
 Пользователь №: 9365
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Young @ 3.2.2011, 10:20)  +1 Если бы первый абзац был главнее, то абзац про пож. стены можно было бы вообще не писать. В продолжении темы. Есть производственное здание. Внутри здание разделено на отдельные помещения разного функционального назначения и категории. Эти помещения выделены противопожарными перегородками, дверями и т.д. (ограждающими конструкциями требуемого предела огнестойкости) - не противопожарными стенами. Пожарный отсек один. Как в таком случае считать объем для определения расхода воды на тушение. По всему объему здания, не обращая внимания на перегородки, пусть и противопожарные, или за вычетом выделенных помещений.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2013, 16:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 468
 Регистрация: 29.7.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 36665
 
 
 
  
 | 
				Отсек один значит и объем один.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.6.2013, 7:27 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Young @ 1.2.2011, 16:06)  а на выделенное мной внимания не обращать вообще? Тогда для каких случаев оно написано?   Цитата 4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
 для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
 для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
 Первый абзац - расход воды в каждом пожарном отсеке. Второй абзац - общий расход на здание, т.к. в здании одновременно только один пожар, принимается для отсека, где требуется наибольший расход воды.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.6.2013, 8:01 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Осталось разобраться с диаметрами ПК     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.6.2013, 10:30 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 21.6.2013, 8:01)  Осталось разобраться с диаметрами ПК   Источник уже и не помню Цитата Вопросы и ответы (СНиП 2.04.01-85*, СП 40-102-2000)
 Вопрос: Просим разъяснить СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» пп. 6.3*, 6.8, 6.14 в части увеличения расхода воды на пожаротушение:
 - согласно пункту 6.3* для зданий IIIа и IVа степени огнестойкости «минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение… следует увеличивать на 5 л/с (одна струя)»;
 - согласно требованию п. 6.8, прим. 2 «для получения пожарных струй с расходом воды 4 л/с следует применять пожарные краны и рукава диаметром 50 мм, для получения пожарных струй большей поизводительности – диаметром 65 мм»;
 - в последнем абзаце п. 6.14 указано, что «в здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует применять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины».
 Просим разъяснить, как увязать требования упомянутых пунктов для случаев, когда в зданиях IIIа или IVа степени огнестойкости минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение определяется, согласно пп. 6.3* и 6.8, равным 10 л/с (две струи по 2,5 л/с и одна струя 5 л/с) с установкой двух пожарных кранов и рукавов диаметром 50 мм и одного пожарного крана и рукава диаметром 65 мм.
 Следует ли в данном случае принять минимальный расход воды на пожаротушение, с учетом требования п. 6.14, равным 15 л/с (три струи по 5 л/с) и установить краны и рукава диаметром 65 мм?
 Ответ: В соответствии с прим. 2 к п. 6.8 СниП 2.04.01-85* допускается применять пожарные краны диаметром 50 мм производительностью свыше 4 л/с. Кроме того, в целом ряде аналогичных случаев на практике неэкономично, а иногда и невозможно применять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра. В связи с этим в проекте новой редакции СНиП, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госстрое России, это требование исключено.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.6.2013, 15:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 253
 Регистрация: 6.6.2007
 Пользователь №: 9365
 
 
 
  
 | 
				Цитата(inPut @ 20.6.2013, 14:35)  Отсек один значит и объем один. Т.е. если выделенное противопожарными перегородками помещение по объему 3200м3 и нужно 2х2.5л/с, а в остальном здании 2х5л/с, то и в этом помещении брать расход не 2х2.5, а 2х5л/с. В таком случае при расстановке ПК мы можем для тушения пожара использовать как краны в этом помещении для тушения в смежных с ним площадях, так и для тушения в этом помещении использовать ПК из смежных помещений (чтобы не городить лишних ПК)?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.6.2013, 8:52 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(пара @ 21.6.2013, 15:13)  Т.е. если выделенное противопожарными перегородками помещение ..В таком случае при расстановке ПК мы можем для тушения пожара использовать как краны в этом помещении для тушения в смежных с ним площадях, так и для тушения в этом помещении использовать ПК из смежных помещений (чтобы не городить лишних ПК)? Сквозь противопожарные перегородки тушить будете?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2013, 15:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 253
 Регистрация: 6.6.2007
 Пользователь №: 9365
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 26.6.2013, 6:52)  Сквозь противопожарные перегородки тушить будете?    Почему через перегородки? Есть двери.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2013, 16:30 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(пара @ 1.7.2013, 16:08)  Почему через перегородки? Есть двери. Грош цена открытой противопожарной двери да и перегородке в целом
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2013, 8:30 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(пара @ 1.7.2013, 15:08)  Почему через перегородки? Есть двери. Тогда у Вас один отсек.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.7.2013, 13:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 253
 Регистрация: 6.6.2007
 Пользователь №: 9365
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 1.7.2013, 14:30)  Грош цена открытой противопожарной двери да и перегородке в целом Не понятна фраза в целом. Почему дверь должна быть закрыта, противопожарные двери должны иметь устройства для самозакрывания.  Представьте ситуацию, есть помещение со входом, у которого стоит ПК. Тушение д.б. от 2-х ПК. К 1-му ПК не подойти -горит. Есть возможность попасть в это же помещение через противопож дверь из соседнего помещения, в котором как раз у двери стоит ПК, зоны действия которого хватает и на соседнее помещение. Нам нельзя его использовать? Тогда придется за стенкой у этой двери ставить еще 1 ПК, и получится 2 ПК один напротив другого, только за стенкой. Смысл? Мы ведь все равно будем проходить через эту дверь, чтобы пройти ко 2 -му ПК.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.7.2013, 22:54 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(пара @ 3.7.2013, 14:08)  Почему дверь должна быть закрыта, противопожарные двери должны иметь устройства для самозакрывания. Так это самое устройство и способствует закрыванию двери. Открыл, прошел, закрылась. Нормальное положение - закрыто. Ежели вы через открытую дверь пожарный рукав протащили, то она закроется не полностью, имеем распространение продуктов горения и пламени. Цитата(пара @ 3.7.2013, 14:08)  Представьте ситуацию, есть помещение со входом, у которого стоит ПК. Тушение д.б. от 2-х ПК. К 1-му ПК не подойти -горит. Есть возможность попасть в это же помещение через противопож дверь из соседнего помещения, в котором как раз у двери стоит ПК, зоны действия которого хватает и на соседнее помещение. Представил. Эвакуируются обычно от пламени на выход. Пожарные заходят с рукавами от ПГ.  planbp1.gif  ( 9,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18 Цитата(пара @ 3.7.2013, 14:08)  Тогда придется за стенкой у этой двери ставить еще 1 ПК, и получится 2 ПК один напротив другого, только за стенкой. Смысл? Мы ведь все равно будем проходить через эту дверь, чтобы пройти ко 2 -му ПК. Смысл соблюсти нормы и не допустить распространение огня на соседний отсек
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2013, 7:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 253
 Регистрация: 6.6.2007
 Пользователь №: 9365
 
 
 
  
 | 
				Как же тогда ставят ПК на лестн. клетках с расчетом тушения от них коридоров и т.д. В этом случае продукты горения через приоткрытую дверь уже пойдут на ЛК-общий путь эвакуации с верхних этажей. Как быть в таком случае.И потом это не пож. отсек. Это просто помещение, выделенное противопож. перегородками.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2013, 16:07 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Что-то туплю. Отсек у вас один, почему расходы разные?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.7.2013, 8:28 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(пара @ 4.7.2013, 7:48)  Как же тогда ставят ПК на лестн. клетках с расчетом тушения от них коридоров и т.д. В этом случае продукты горения через приоткрытую дверь уже пойдут на ЛК-общий путь эвакуации с верхних этажей. Как быть в таком случае.И потом это не пож. отсек. Это просто помещение, выделенное противопож. перегородками.
 1. Это считается одним отсеком. 2. Если один отсек - то и краны/расходы одинаковые. По худшему случаю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.7.2013, 12:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 253
 Регистрация: 6.6.2007
 Пользователь №: 9365
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 4.7.2013, 14:07)  Что-то туплю. Отсек у вас один, почему расходы разные?  Как раз в этом и была суть вопроса. Цитата(пара @ 21.6.2013, 13:13)  Т.е. если выделенное противопожарными перегородками помещение по объему 3200м3 и нужно 2х2.5л/с, а в остальном здании 2х5л/с, то и в этом помещении брать расход не 2х2.5, а 2х5л/с. В таком случае при расстановке ПК мы можем для тушения пожара использовать как краны в этом помещении для тушения в смежных с ним площадях, так и для тушения в этом помещении использовать ПК из смежных помещений (чтобы не городить лишних ПК)? Хочу уяснить алгоритм при выборе решения по ВПВ: Рассматривая здание в целом, выясняем наличие именно противопожарной стены 1 степени, разделяющей здание на отсеки. Если стены нет, то значит отсек один, объем один, расход один на все здание. На то, что здание разделено противопожарными перегородками внимания не обращаем. Так правильно?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.7.2013, 13:14 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Да
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |