СНиП 41-03-2003:
В.1 Толщину теплоизоляционного изделия из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента уплотнения Kс по формулам:
для цилиндрической поверхности :
b1=b*K*((d+b )/(d+2b)),
где b1— толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м;
b — расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции, м;
d — наружный диаметр изолируемого оборудования, трубопровода, м;
Kс — коэффициент уплотнения теплоизоляционных изделий, принимаемый по таблице В.1 настоящего приложения.
Подскажите пожалуйста, что значит b1— толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м и b — расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции, м?Где брать эти значения?

Сообщение отредактировал PLMN - 20.1.2011, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 20.1.2011, 13:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



b1 Вы считаете по Вашей формуле.
А b-берется из предварительно проведенного расчета на тепловый потери тр-да.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 20.1.2011, 13:40
Сообщение #3





Guest Forum






А где можно изучить этот расчет "А b-берется из предварительно проведенного расчета на тепловый потери тр-да."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 20.1.2011, 13:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Смотря на что Вы считаете.
Для чего Вам изоляция? Для обеспечения нормативного значения потерь или економически обоснованное значение толщины изоляции или
для обеспечения необходимой темп-ры на поверхности изоляции и тд.....То есть что является критерием подбора толщины изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 20.1.2011, 13:54
Сообщение #5





Guest Forum






Изоляцию на паропроводе, который есть в помещении и на улице.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 20.1.2011, 13:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Наверное для обеспечения необходимой по условия безопасности темп-ры на поверхности (по моему не более 45 С).
С какой целью Вы устанавливаете изоляцию это вопрос к Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 20.1.2011, 14:06
Сообщение #7





Guest Forum






Для обеспечения необходимой температуры на поверхности.........подскажите, где можно взять этот предварительный расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zvenigorodoff
сообщение 20.1.2011, 14:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774



если есть и в помещении и на улице, то как минимум две толщины расчетных должно получиться. для трубопровода на улице и для трубпровода в помещении. Также надо смотреть где трубопровод проложен в местах, доступных для обслуживающего персонала или где нибудь высоко на эстакаде.

там разные условия по нормируемым температурам на поверхности теплоизоляции.

Я бы это в расчете отобразил, что на нескольких участках разная расчетная толшина получается.
вам в помощь п.6.7.1 СНиП 41-03-2003, это если по нормируемой температуре на поверхности.

А вот касательно ТЭЦ тут требования много практичнее и жестче. 45 град вместо 55, отмеченных в правилах.
НР есть. Не действет правда, но при проектировании трубопроводов ТЭЦ энергетики им требуют пользоваться.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___34.20.141_____34_70_118_87_.pdf ( 398,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 20.1.2011, 14:13
Сообщение #9





Guest Forum






Что-то не вижу этого пункта в СНиПе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 20.1.2011, 16:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 13:06) *
Для обеспечения необходимой температуры на поверхности.........подскажите, где можно взять этот предварительный расчет?


В любой пристойной книжке по теплоснабжению или изоляции. Соколов... Ионин...Беляйкина и Громов ... Хижняков все есть в окрытом доступе Ин-та.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mariamber
сообщение 15.1.2013, 10:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114944



Здравствуйте, ситуация такова, что выполняя расчет толщины изоляции трубопроводов в непроходном канале, толщину изоляции в обратной линии получаю в два раза больше чем в подающей. Подскажите пожалуйста, может я где то ошибаюсь? Температурный график 110-70, трубопровод подающий Ду 800, обратка Ду 700
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________.doc ( 37,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных