Полная версия этой страницы:
Изоляция трубопроводов
СНиП 41-03-2003:
В.1 Толщину теплоизоляционного изделия из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента уплотнения Kс по формулам:
для цилиндрической поверхности :
b1=b*K*((d+b )/(d+2b)),
где b1— толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м;
b — расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции, м;
d — наружный диаметр изолируемого оборудования, трубопровода, м;
Kс — коэффициент уплотнения теплоизоляционных изделий, принимаемый по таблице В.1 настоящего приложения.
Подскажите пожалуйста, что значит b1— толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м и b — расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции, м?Где брать эти значения?
Synoptyk
20.1.2011, 13:25
b1 Вы считаете по Вашей формуле.
А b-берется из предварительно проведенного расчета на тепловый потери тр-да.
А где можно изучить этот расчет "А b-берется из предварительно проведенного расчета на тепловый потери тр-да."?
Synoptyk
20.1.2011, 13:52
Смотря на что Вы считаете.
Для чего Вам изоляция? Для обеспечения нормативного значения потерь или економически обоснованное значение толщины изоляции или
для обеспечения необходимой темп-ры на поверхности изоляции и тд.....То есть что является критерием подбора толщины изоляции.
Изоляцию на паропроводе, который есть в помещении и на улице.......
Synoptyk
20.1.2011, 13:58
Наверное для обеспечения необходимой по условия безопасности темп-ры на поверхности (по моему не более 45 С).
С какой целью Вы устанавливаете изоляцию это вопрос к Вам.
Для обеспечения необходимой температуры на поверхности.........подскажите, где можно взять этот предварительный расчет?
Zvenigorodoff
20.1.2011, 14:11
если есть и в помещении и на улице, то как минимум две толщины расчетных должно получиться. для трубопровода на улице и для трубпровода в помещении. Также надо смотреть где трубопровод проложен в местах, доступных для обслуживающего персонала или где нибудь высоко на эстакаде.
там разные условия по нормируемым температурам на поверхности теплоизоляции.
Я бы это в расчете отобразил, что на нескольких участках разная расчетная толшина получается.
вам в помощь п.6.7.1 СНиП 41-03-2003, это если по нормируемой температуре на поверхности.
А вот касательно ТЭЦ тут требования много практичнее и жестче. 45 град вместо 55, отмеченных в правилах.
НР есть. Не действет правда, но при проектировании трубопроводов ТЭЦ энергетики им требуют пользоваться.
Что-то не вижу этого пункта в СНиПе?
Synoptyk
20.1.2011, 16:35
Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 13:06)

Для обеспечения необходимой температуры на поверхности.........подскажите, где можно взять этот предварительный расчет?
В любой пристойной книжке по теплоснабжению или изоляции. Соколов... Ионин...Беляйкина и Громов ... Хижняков все есть в окрытом доступе Ин-та.
mariamber
15.1.2013, 10:10
Здравствуйте, ситуация такова, что выполняя расчет толщины изоляции трубопроводов в непроходном канале, толщину изоляции в обратной линии получаю в два раза больше чем в подающей. Подскажите пожалуйста, может я где то ошибаюсь? Температурный график 110-70, трубопровод подающий Ду 800, обратка Ду 700
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.