Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Освещение фасада, Установка светильников на металлический фасад
Гость_uter_71_*
сообщение 21.1.2011, 11:44
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток.

Пытался натий что-нибудь по теме на формуме, но не приуспел.

Есть здание с металлическим фасадом. Система молниезащиты организованна так, что фасад является естественным токоотводом. И вот на этот фасад планируется поставить светильники для подсветки собственно этого фасада.
Вопрос в следующем. Согласно ПУЭ п.6.1.45 "При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться так же подключение железобетонных и металлических опор, а так же троссов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ проводнику в сетях с заземлённой нейтралью."
И получается, что я РЕ проводник должен по сути подключить к токоотводу системы молниезащиты. Это меня несколько смущает.

Всем заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fyodor_*
сообщение 25.1.2011, 21:59
Сообщение #2





Guest Forum






А у Вас такая система молниезащиты подтверждена проектом? По-моему ничего страшного не произойдет, т.к. у Вас должна быть ГЗШ, а она, по сути дела, уже должна быть связана с металлической конструкцией здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 26.1.2011, 13:16
Сообщение #3





Guest Forum






Просто по другому молниезащиту сделать не представляется возможным. Фасад практически весь стеклянный и только в углах здания стёкол не будет. Но там всё место закрывает металлические конструкции крепления фасада. Вот и приходится использовать сам фасад как токоотвод.
ГЗШ будет. И к ней собственно будет подключен заземлитель молниезащиты.

Смущает просто, что получается два пути прохождения тока:
- по токоотводам (то есть по фасаду). Молниеприёмная сетка - конструкция крепления фасада по углам (функционально токоотводы) - заземлитель;
- и по РЕ системы электроснабжения наружного освещения - ГЗШ - заземлитель.

И по какому контуру пойдёт ток молнии? Не хочется, что бы он по РЕ зашёл в здание и фиг знает,что он там натворит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fyodor_*
сообщение 26.1.2011, 23:05
Сообщение #4





Guest Forum






А как тогда работает воздушка ВЛ-0,4 кВ с голыми проводами? Нулевой провод повторно заземляется. Ток в любом случае уйдет в землю по наикротчайшему пути, который Вы и создали контуром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 27.1.2011, 10:58
Сообщение #5





Guest Forum






С воздушкой не работал )

Что же, надеюсь так и будет и ток уйдёт по токоотводу к заземлителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Berlioz
сообщение 28.1.2011, 10:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17146



Я бы так не делал. Пути молнии-неисповедимы. Через РЕ высокий потенциал попадает в шиток питания светильников внутри здания-возможен пробой на фазные проводники, на корпуса шитков. Да вообще за счет индукции-сверхтоки в несколько кА в фазных проводниках, компы пострадают и др. оборудование. Соединяйте-как обычно. С уважением Берлиоз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 28.1.2011, 14:41
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо за внимание к теме, Берлиоз. Полностью с вами согласен.

Впринципе я и сам предполагал нечто такое, о чём вы написали. Очень сомнительно, что весь ток уйдёт по токоотводу, особенно когда есть рядом медный проводник.

Впринципе у меня там стоят узо и в плане защиты от пробоя фазы на корпус светильника всё должно быть нормально.
Просто ни разу не сталкивася с такой дилемой. Смущает, что если отказаться от РЕ, то к светильнику надо будет вести всего лишь два провода. Да и в конструкции светильника предусматривается подключение РЕ. Вот только связан ли он с корпусом непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proliv4
сообщение 29.1.2011, 20:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392



Berlioz
Re:Пути молнии-неисповедимы. Через РЕ высокий потенциал попадает в шиток питания светильников внутри здания-возможен пробой на фазные проводники, на корпуса шитков.

Для того чтобы пути молнии были неопасны как для группового щита, так и для аппаратуры заказчика - применяется устройство молниезащит, которое в свою очередь монтируется в щиток на ДИН-рейку.

uter_71
RE: Смущает, что если отказаться от РЕ, то к светильнику надо будет вести всего лишь два провода.

В чем проблема? В самом светильнике соединяете точку N и клемму PE и получается схема PEN. Только и всего. В стародавние времена такая схема была широко применена почти на всех обьектах промышленного производства (скажу по секрету - даже в пожароопасных местах. Только не надо ерничать - нигде и никогда до сих пор ничего не взорвалось и не загорелось.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proliv4
сообщение 29.1.2011, 21:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392



Еще в дополнение: был на выставке в прошлом годе сфотил то в принципе что применяется у нас по молние-защите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1597.JPG ( 967,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  IMG_1598.JPG ( 878,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 31.1.2011, 8:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата
Смущает, что если отказаться от РЕ, то к светильнику надо будет вести всего лишь два провода.

А как обойдете запрет на то, что 2 жилы в однофазных сетях класть нельзя??

ИМХО: если нормально собрана система молниезащиты - она должна исключать такие штуки.
Третьий провод садится на корпус, корпус сидит на кронштейне.
Я не вижу ничего страшного.

Если хотите - проложите отдельно дополнительные опуски для молниезащиты - как в предыдущем посту. Это обо биттерманн или хакель.

Сообщение отредактировал andrey357 - 31.1.2011, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 31.1.2011, 12:28
Сообщение #11





Guest Forum






proliv4

Начну по порядку.

"... устройство молниезащит, которое в свою очередь монтируется в щиток на ДИН-рейку."
Я к сожалению не знаком с таким устройством, если вы конечно не имели ввиду устройство защиты от импульсных перенапряжений.

"В самом светильнике соединяете точку N и клемму PE и получается схема PEN"
Нельзя так делать. Хотя бы потому, что запрещается объеденять N и PE после ГЗШ. Плюс у меня линию защищает УЗО, что также исключает такое соединение.

Дополнительные опуски проложить нельзя. Фасад практически весь стеклянный и пройти к заземлителю возможно только по углам здания. А у меня на одном этаже только более 70 светильников. Вести от них доп. опуски ... меня заказчик мягко говоря не поймёт.

andrey357

По поводу системы молниезащиты. Не хочется проверять как собрана система молниезащиты и пойдёт ли ток по РЕ. Всё же защитный провод соединяется с РЕ и далее с землёй. И как вы понимаете будет обладать потенциалом способным забрать на себя часть тока молнии.


Даже и не знаю, как поступить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proliv4
сообщение 2.2.2011, 0:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392



Ну вот как всегда; мне не охота, ребята подскажите и все в том-же духе. Простите, а как-же Вы, Уважаемый, собираетесь сдавать обьект заказчику понятия не имея о том, что собираетесь сдавать? Но ведь чтобы что-то делать надо хоть что-то знать - учиться! читься! и еще раз учиться! (В.И.Ленин) blink.gif . А что получается в данном случае? Тут-же спрашиваете совета, тут-же эти советы бракуете! Некрасиво. Ну да ладно, видно судьба у меня такая - помогать. Вот Вам еще материалец для раздумий. wub.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lightcon_ru.pdf ( 181,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 2.2.2011, 9:19
Сообщение #13





Guest Forum






Уважаемый proliv4.

По поводу "...мне не охота ребята, подскажите..." откуда вы знаете сколько информации и форумов я пересмотрел прежде чем создать данную тему? Или вы думаете, что вместо того, что бы правильно и грамотно сделать объект мне интересно отписываться на форуме?
Я с такой задачей раньше не сталкивался и ни в нормативной документации, ни на форумах не нашёл ответа на свой вопрос. Что собственно и послужило созданием данной темы.

Да, я спрашиваю совет. Не вижу ничего плохого в этом. Это тоже способ научиться чему-то новому. Может кто-то уже на практике сталкивася с данной проблемой. А практика, как вы наверное знаете, от теории порой очень сильно отличается.
По поводу того, что я бракую советы ... Всем кто откликнулся огромное спасибо. Но всё же ... советы тоже надо воспринимать не вслепую на веру. И к сожалению решения предложенные мне не подходят по причинам, которые я уже указывал.

Материал весьма интересный. Как я и предполагал это так называемое УЗИП, устройство защиты от импульсных перенапряжений. Оно предназначено для защиты оборудования от импульсных перенапряжений возникающий после удара молнии в фазном и нейтральном проводах.

У меня же высока вероятность прохождения тока молнии по проводнику PE. И данное устройство конструктивно не предназначенно для решения данной проблемы.

Ещё раз спасибо за внимание к теме proliv4. Но с таким отношением "Ну вот как всегда; мне не охота, ребята подскажите и все в том-же духе." прошу вас больше не пистаь в данную тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 7.2.2011, 9:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(uter_71 @ 28.1.2011, 17:41) *
Просто ни разу не сталкивася с такой дилемой. Смущает, что если отказаться от РЕ, то к светильнику надо будет вести всего лишь два провода. Да и в конструкции светильника предусматривается подключение РЕ. Вот только связан ли он с корпусом непонятно.


Если сомневаетесь, то можно использовать светильники Класса II, у них нет заземления корпуса.
Если подключать только 2 провода к светильнику (хотя думаю в любом случае проводка должна быть 3-х проводная), то можно сослаться на ПУЭ 1.7.121, 1.7.122, и в качестве РЕ-проводника использовать тот же металлический фасад, который я думаю попадает под определение сторонних проводящих частей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 7.2.2011, 10:43
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Юрец_НСК @ 7.2.2011, 9:35) *
Если сомневаетесь, то можно использовать светильники Класса II, у них нет заземления корпуса.
Если подключать только 2 провода к светильнику (хотя думаю в любом случае проводка должна быть 3-х проводная), то можно сослаться на ПУЭ 1.7.121, 1.7.122, и в качестве РЕ-проводника использовать тот же металлический фасад, который я думаю попадает под определение сторонних проводящих частей.


Спасибо за совет. Хороший вариант. Надо только будет проверить непрерывность электрической цепи в роли которой будет выступать металлический фасад. Но это уже с монтажниками обсудим.

P.S.
Правда при этом подходе получистя система ТТ. Но ничего другого более подходящего в голову не приходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 7.2.2011, 10:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(uter_71 @ 7.2.2011, 13:43) *
Спасибо за совет. Хороший вариант. Надо только будет проверить непрерывность электрической цепи в роли которой будет выступать металлический фасад. Но это уже с монтажниками обсудим.

P.S.
Правда при этом подходе получистя система ТТ. Но ничего другого более подходящего в голову не приходит.


Ну почему, я думаю останется TN-C-S (или TN-S), у вас же металлический фасад будет подсоединён к ГЗШ, к тому же металлический фасад мог быть и не подсосединён к заземлителю молниезащиты, в этом случае ТТ не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 7.2.2011, 11:45
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Юрец_НСК @ 7.2.2011, 10:58) *
Ну почему, я думаю останется TN-C-S (или TN-S), у вас же металлический фасад будет подсоединён к ГЗШ, к тому же металлический фасад мог быть и не подсосединён к заземлителю молниезащиты, в этом случае ТТ не получается.


Хм ... не подумал про ГЗШ. Впринципе наверное вы правы. Тот же РЕ только в качестве проводов фасад.
А заземлять фасад обязательно, так как он выполняет роль токоотвода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 7.2.2011, 12:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(uter_71 @ 7.2.2011, 14:45) *
Хм ... не подумал про ГЗШ. Впринципе наверное вы правы. Тот же РЕ только в качестве проводов фасад.
А заземлять фасад обязательно, так как он выполняет роль токоотвода.


Ну про заземление понятно, я к тому сказал, что не получится чисто ТТ система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 21.2.2011, 11:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Я думаю ничего запрещающего в установке светильника на мет. фасаде нет
"ПУЭ 6.3.2. Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) могут устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 кВ, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В, стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках технологических установок и дымовых труб, парапетах и ограждениях мостов и транспортных эстакад, на МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне земли и ниже.
6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ).
6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии."

В общем ни каких больше запретов. Есть еще:
6.3.38. Прокладку линий, питающих прожекторы, светильники и другое электрооборудование, устанавливаемое на конструкциях с молниеотводами открытых распределительных устройств напряжением выше 1 кВ, следует выполнять согласно требованиям гл. 4.2.
4.2.143. При использовании прожекторных мачт в качестве молниеотводов подводка электропитания к прожекторам на участке от точки выхода из кабельного сооружения до прожекторной мачты и далее по мачте должна быть выполнена кабелями с металлической оболочкой либо кабелями без металлической оболочки в трубах. Около молниеотвода эти кабели должны быть проложены непосредственно в земле на протяжении не менее 10 м.
В месте ввода кабелей в кабельное сооружение металлическая оболочка кабелей, броня и металлическая труба должны быть соединены с заземляющим устройством подстанции."-Но тут про более 1000В, и даже если учитывать эти пункты то все ровно заземляющий проводник необходимо соединять с РЕ шиной. Так что, я думаю что смело делайте так как задумали, ну и УЗИП не забывайте


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 21.2.2011, 16:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



Поправьте если запутался запутался...

Как я понял, автор хочет подключить РЕ светильника и опору его, т.е. токоотвод молниепремника?

А что мешает сделать так:
на светильники кидаем 3 провода, L,N,PE. РЕ щитка освещения соединяется с РЕ РЩ (ГЗШ ВРУ), ГЗШ соединяется с внешним контуром, тем же токоотводом молнии и мет.конструкции здания, как уравниевание потенциала.

итог, все по нормам, по моральноэстетическим критериям)) или сам затупил?))

РЕ на все щитки в составе питающих кабелей, и так тащить до ГЗШ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 28.2.2011, 23:53
Сообщение #21





Guest Forum






Прошу прощения за молчание. Нет на почте писем с форума об ответах.

Не проблема присоединить светильники к РЕ. Просто сами посудите. Если в фасад ударит молния, то у неё будет два пути для прохождения к заземлителю. По токоотводам и по РЕ светильников. А сами понимаете заводить импульс такой мощности внутрь здания не очень хорошая идея.

По поводу светильников с корпусом из неметаллических материалов. Надо глянуть. Может такие и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 3.3.2011, 22:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(uter_71 @ 28.2.2011, 23:53) *
Не проблема присоединить светильники к РЕ. Просто сами посудите. Если в фасад ударит молния, то у неё будет два пути для прохождения к заземлителю. По токоотводам и по РЕ светильников. А сами понимаете заводить импульс такой мощности внутрь здания не очень хорошая идея.

Вот иименно для того чтобы не заносить импульс во внутреннюю сеть и нужен УЗИП. Что смущает? Цена вопроса вроде бы не большая, можете даже у ИЭКа посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 5.3.2011, 13:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Иван Карпусь @ 4.3.2011, 1:21) *
Вот иименно для того чтобы не заносить импульс во внутреннюю сеть и нужен УЗИП. Что смущает? Цена вопроса вроде бы не большая, можете даже у ИЭКа посмотреть


УЗИП предназначены для замыкания импульсов на землю. А куда УЗИП будет замыкать импульсы если они с этой самой земли прилетят? Через УЗИП они не пойдут.

Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 5.3.2011, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 5.3.2011, 18:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Юрец_НСК @ 5.3.2011, 14:59) *
УЗИП предназначены для замыкания импульсов на землю. А куда УЗИП будет замыкать импульсы если они с этой самой земли прилетят? Через УЗИП они не пойдут.


сам то понял что сказал??? зачем рабочее заземление защищать от тока молнии, если оно и предназначенно для того что б этот ток молнии отводить в землю!? УЗИП защищает фазные проводники и ноль!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 5.3.2011, 20:33
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




"Богу - боговое, а слесарю -слесорево". Ставьте светильники на изоляторы, и подключайте их по 3-х проводной схеме. С увжением, Слесарь. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 5.3.2011, 20:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Buharick @ 5.3.2011, 21:33) *
"Богу - боговое, а слесарю -слесорево". Ставьте светильники на изоляторы, и подключайте их по 3-х проводной схеме. С увжением, Слесарь. rolleyes.gif


helpsmilie.gif и это мнение спеца?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 5.3.2011, 21:05
Сообщение #27





Guest Forum






Если верить РД и пр. молниеприемник защищает все, что под ним конусом с 45 град. к вертикали т.е. если молниеприемник выполнен в край, то молния не может ударить в фасад (стену) здания. Часто в качестве молниеприемника по периметру пускают стальную толстостенную трубу, она выступает и как ограждение тоже. В этом случае металлические декоративные (или какие там) элементы фасада не несут функции молниеприемника (да и не должны!) и присоединение их к магистрали. в общем то, защита от "дурака" или. другими словами, на всякий случай. Связывать же РЕ подсветки и магистраль молниезащиты (то, что спрятано под облицовкой), на мой взгляд, не правильно. По крайней мере, польза сомнительна (слишком малы сечения проводников, чтобы быть альтернативой магистрали молниезащиты).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 5.3.2011, 21:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Цитата(Иван Карпусь @ 5.3.2011, 20:49) *
helpsmilie.gif и это мнение спеца?!


Нет. После того, как в детстве лизнул "Крону", так всю жизнь боюсь Электричество во всех проявлениях.
Просто подумалось, что если "вместе" - чревато, то надо просто разделить эти чреватости. И соблюсти требования НТД по отдельности. Что-то, примерно так. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 5.3.2011, 21:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



мне одно не понятно, почему когда на бетонной или кирпичной стене на мет трубе висит светильник уличного освещения, то вопрос соединения корпуса с РЕ проводником не вызывает вопросов, а в данном случае такой стопор!? тем более выше я приводил ссылку из ПУЭ, там так же говорится о мет конструкциях на которых можно устанавливать светильники, а вот про то что их как то "по особому" подключать к сети нет ничего!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 8.3.2011, 0:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




В продолжение батарейки "Крона", точнее в рамках "развития бестолковкости", вопрос.
Можно-ли считать,что, если молния разрядилась в систему молниезащиты здания, то эта система спроектирована и смонтирована правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных