Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как защитить калорифер от разморозки.
Штуцер
сообщение 25.1.2011, 8:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



Как защитить радиатор горячей воды приточного модуля от разморозки. Имеется защита от разморозки, которая останавливает вентилятор, открывает клапан горячей воды и циркуляционный насос качает воду через радиатор. Однако каждую зиму какой нибудь радиатор размерзается. Воздуховод между приточником и приточным отверстием длинной около метра. Подскажите причину или лечение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.1.2011, 8:30
Сообщение #2





Guest Forum






антифриз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 25.1.2011, 9:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Возможно защита от размораживания не успивает срабатывать по причине не правильной настройки, неадекватной обвязке калорифера. В приточной установке несколько калориферов, они последовательно установлены, обмерзают в случайном порядке? Выложите схему приточки и схему обвязки калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 25.1.2011, 9:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



Антифриз - хороший вариант, но если заполнять им всю систему HVAC, получится дорого. К тому же у нас горячая вода системы HVAC врезанна в один коллектор с отоплением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.1.2011, 9:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А как происходили случаи разморозки? Во время работы вентиляции(и при каких Т на улице) или темной ночью, когда вентиляция не работала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 25.1.2011, 9:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



В каждом модуле имеется один радиатор горячей воды, один радиатор холодной воды (на зиму сливаем) и секция пароувлажнения.

Вентиляция работает круглосуточно, примерно при температуре ниже минус 10.

Вентиляция работает круглосуточно, размерзается обычно при температуре ниже минус 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 25.1.2011, 9:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



В приложении обвязка модуля.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.1.2011, 11:49
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 11:06) *
Антифриз - хороший вариант, но если заполнять им всю систему HVAC, получится дорого. К тому же у нас горячая вода системы HVAC врезанна в один коллектор с отоплением.

А зачем всю заполнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.1.2011, 11:53
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос ещё, срабатывает ли защита штатно. Перекрывается ли клапан на воздухозаборе плотно или (обмерзание или забит снегом) остаётся открытым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 25.1.2011, 12:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



Да, согласен, плотность закрытия клапана на воздухозаборе оставляет желать лучшего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.1.2011, 12:50
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 14:27) *
Да, согласен, плотность закрытия клапана на воздухозаборе оставляет желать лучшего.

Если все нормально работает, калориферу в общем то все равно, плотная заслонка или неплотная, хоть даже открытая. А замерзает во время работы или во время стоянки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.1.2011, 12:51
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И ещё - как происходит запуск? Вполне возможно, что "прихват" происходит именно во время пуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 25.1.2011, 13:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



Приточники работают круглосуточно. Для обслуживания останавливают только вентилятор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC01412.JPG ( 436,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.1.2011, 14:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Внимание на картинки.

Верхняя: распределение потоков греющей воды, место установки цирк.насоса.
Средняя- установлен 2-Х !!!! ходовой клапан-регулятор.
=========888888888==========
По автоматики. Наличие термостата защиты по вздуху.
Наладка контроллера и привода (типа,если размораживаются систематически ниже минус 15гр, не исключено, что не правильно организованна обратная связь (логика))

По подбору оборудования. Обогрев приточек "посажен" на схему отопления (радиаторов), а калориферы обогрева приточек расчитаны на более высокий отопительный график.

Сообщение отредактировал vadim999 - 25.1.2011, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 25.1.2011, 15:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



Про место установки насоса греющей воды можно поподробнее?
"Средняя" картинка-это радиатор холодной воды, он на зиму сливается.
Термостат защиты по воздуху установлен между радиаторами горячей и холодной воды.
Радиатор приточника подключен от общего коллектора с отоплением, да это проблемма, но ставить дополнительный теплообменник пока не планируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.1.2011, 17:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 15:21) *
Про место установки насоса греющей воды можно поподробнее?
"Средняя" картинка-это радиатор холодной воды, он на зиму сливается.
Термостат защиты по воздуху установлен между радиаторами горячей и холодной воды.
Радиатор приточника подключен от общего коллектора с отоплением, да это проблемма, но ставить дополнительный теплообменник пока не планируется.


... и в продолжение предыдущего поста, в виде вывода - очень слабо спроектировано - на уровне курсового не лучшего студиозного. К ста, всех бывших студиозов, с праздником, ну, а настоящих - ОСОБЛИВО!!!

В данном случае ("сидят" на схеме отопления) место расположения насоса не критично.
Более критично: а) указанные стрели на клапане-регуляторе направления потоков (или опечатка на рисунки), а если по факту,- то засада, если не сказать "полная ....".
б) в обвязки теплообменника охлаждения должен стоять 3-х ходовой клапан (классика) в обеспечение плавности регулировки и энергосбережения на чиллере, ну эт к слову.
А что термостат защиты не пашет вааще, или не отрегулирован (а можа и не подключен).
"... ставить не допорлнительный теплообменник-калорифер...", подбирать один новые под фактический отопительный график.

Сообщение отредактировал vadim999 - 25.1.2011, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 25.1.2011, 18:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой клапан потому что циркуляционные насосы холодной воды с частотником. Стрелки на клапане регуляторе это не опечатка они так стоят на самом деле. В чём недостаток этой схемы обвязки? Какую схему обвязки лучше применить для моего варианта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.1.2011, 14:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08) *
На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой клапан потому что циркуляционные насосы холодной воды с частотником. Стрелки на клапане регуляторе это не опечатка они так стоят на самом деле. В чём недостаток этой схемы обвязки? Какую схему обвязки лучше применить для моего варианта?


"Лучше" воспользоваться рекомендацией,- самостоятельно найти ответы на этом форуме (в т. ч. имеется точно такая тема, обсуждение которой заняло 46 стр.). Успехов(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.1.2011, 15:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08) *
На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой клапан потому что циркуляционные насосы холодной воды с частотником.


Ну-у-у, эт уж полный .... перебор и студеозтво.
Согласовать работу двух регуляторов (исп. механизм +контроллер), имеющих одинаковую обратную (по направлению) связь по отношению к регулируемому параметру (Т воз-ха после охладителя) - эт круто.
"Дергатня" расхода воды через испаритель чиллера,как производной от данной крутизны - по умолчанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.1.2011, 15:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Здеся и глыбжея. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry607511
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_chaud_*
сообщение 27.1.2011, 16:14
Сообщение #21





Guest Forum






Может быть достаточно перенести трехходовой клапан на подающую ветку на перемычку с обратным клапаном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 27.1.2011, 16:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



На мой взгляд проблема может быть в том, идет сброс через обратный клапан, т.е. он замыкает контур - насос/теплообменник/обратный клапан/насос, естественно идет подмес с подачи, но при работе насоса на максимальной мощности значительная часть охлажденной обратки может через обр. клапан попадать опять в насос. Это конечно зависит от перепада давления в системе между обраткой и подачей, но в данном случае учитывая сопротивления вентилей и трехходового клапана, насос может передавить подачу и забирать холодную через обр. клапан.
Лучше наверно использовать классическую схему:


В Вашем случае можно убрать обратный клапан и перевернуть трехходовик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.1.2011, 17:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То WAKO Дата Сегодня, 16:14

Поставьте в представленной схеме клапан на обратной линии (естественно на разделение потоков), и балансировщик в байпасную линию (после клапана).
И вааще, при наличествовании байпаса с обратным клапаном, клапан и насосс ставятся "по диагонали" схемы обвязки. Эт, типа защиты насоски от помпажа на всасывании при полностью закрытом клапане "на обогрев".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 28.1.2011, 14:25
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



То WAKO
Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.1.2011, 15:04
Сообщение #25





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25) *
То WAKO
Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу.

Уважаемый, вы не разбираетесь ни в чем. Написано, классическая схема. Сначала надо поставить всё с ног на голову, а только потом начать разбираться. Или вы против такого классического подхода? Уберите, как советует WAKO обратный клапан, если найдете. И только потом преверните трехходовик. Классика!

Сообщение отредактировал Ludvig - 28.1.2011, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.1.2011, 15:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То Штуцер Супротив науки не попрешь, если хотите получить корректную автоматизацию кондиционера (приточки).
Тезисно (и обязательно) - обогрев калорифера произвотится при постоянном РАСХОДЕ греющей воды. Теплообменник охлаждения- при постоянной ТЕМПЕРАТУРЕ (на входе) охлаждающей воды. ВСЕГДА!. Остальное производные.

Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25)
То WAKO
Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу.


Правильно. При любом положении рег. клапана (в. т. "0"/"1"), через калорифер циркулирует всегда постоянный расход греющей воды, но с различной её температурой, которая "готовится" в рег.клапане за счет дозированного подмеса более холодной воды из обратки к более горячей прямой. И как частный случай, в положении "полностью открыто" через калорифер "хлещит" только прямая, а положении "полностью закрыто" -только вода из обратки (за счет работы цирк.насоса)

Сообщение отредактировал vadim999 - 28.1.2011, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
скоробей
сообщение 28.1.2011, 17:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 20.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86716



На 1/3 или 0.5 закрой заборный клапан
G кг/м постоянна
L м/час при t -25 или +20 разное
Посчитай Vм/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 28.1.2011, 18:11
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



Вопрос по схеме Wako. Из линии подачи к регулирующему клапану идёт труба на которой указанно стрелкой направление движения потока воды вниз. Судя по условному обозначению (треугольник в кружочке показывает направление потока среды) насос качает в сторону к радиатору. На байпасе установлен обратный клапан который пропускает воду из обратки подачу. Какая логика работы у регулирующего клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animal
сообщение 28.1.2011, 19:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739



С автоматики стоит разбор полетов начинать. "Правильная" автоматика с функционирующими и правильно настроенными средствами защиты не даст порвать калорифер, что-бы там не было с водой "навязано". Термостат воздушный настроен на сколько? Какие уставки по реакции на температуру обратной воды? Чьи вообще шкафы управления? Какие стоят контроллеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штуцер
сообщение 29.1.2011, 9:52
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355



Воздушный термостат Sauter, настроен на +5 градусов. Контроллер тоже Sauter.
Ещё вопрос: На одном из приточников клапан и насос находятся далеко от замого приточника (около 60 метров) имеет ли это значение?
Так же вопрос по схеме WAKO: Какой смысл имеет перемычка с обратным клапаном и балансировочником?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных