|
  |
Как защитить калорифер от разморозки. |
|
|
|
25.1.2011, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Как защитить радиатор горячей воды приточного модуля от разморозки. Имеется защита от разморозки, которая останавливает вентилятор, открывает клапан горячей воды и циркуляционный насос качает воду через радиатор. Однако каждую зиму какой нибудь радиатор размерзается. Воздуховод между приточником и приточным отверстием длинной около метра. Подскажите причину или лечение.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.1.2011, 8:30
|
Guest Forum

|
антифриз
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Возможно защита от размораживания не успивает срабатывать по причине не правильной настройки, неадекватной обвязке калорифера. В приточной установке несколько калориферов, они последовательно установлены, обмерзают в случайном порядке? Выложите схему приточки и схему обвязки калорифера.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Антифриз - хороший вариант, но если заполнять им всю систему HVAC, получится дорого. К тому же у нас горячая вода системы HVAC врезанна в один коллектор с отоплением.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А как происходили случаи разморозки? Во время работы вентиляции(и при каких Т на улице) или темной ночью, когда вентиляция не работала?
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
В каждом модуле имеется один радиатор горячей воды, один радиатор холодной воды (на зиму сливаем) и секция пароувлажнения.
Вентиляция работает круглосуточно, примерно при температуре ниже минус 10.
Вентиляция работает круглосуточно, размерзается обычно при температуре ниже минус 10.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
В приложении обвязка модуля.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.1.2011, 11:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 11:06)  Антифриз - хороший вариант, но если заполнять им всю систему HVAC, получится дорого. К тому же у нас горячая вода системы HVAC врезанна в один коллектор с отоплением. А зачем всю заполнять.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 11:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос ещё, срабатывает ли защита штатно. Перекрывается ли клапан на воздухозаборе плотно или (обмерзание или забит снегом) остаётся открытым.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Да, согласен, плотность закрытия клапана на воздухозаборе оставляет желать лучшего.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.1.2011, 12:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 14:27)  Да, согласен, плотность закрытия клапана на воздухозаборе оставляет желать лучшего. Если все нормально работает, калориферу в общем то все равно, плотная заслонка или неплотная, хоть даже открытая. А замерзает во время работы или во время стоянки?
|
|
|
|
|
25.1.2011, 12:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И ещё - как происходит запуск? Вполне возможно, что "прихват" происходит именно во время пуска.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Приточники работают круглосуточно. Для обслуживания останавливают только вентилятор.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Внимание на картинки.
Верхняя: распределение потоков греющей воды, место установки цирк.насоса. Средняя- установлен 2-Х !!!! ходовой клапан-регулятор. =========888888888========== По автоматики. Наличие термостата защиты по вздуху. Наладка контроллера и привода (типа,если размораживаются систематически ниже минус 15гр, не исключено, что не правильно организованна обратная связь (логика)) По подбору оборудования. Обогрев приточек "посажен" на схему отопления (радиаторов), а калориферы обогрева приточек расчитаны на более высокий отопительный график.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.1.2011, 14:38
|
|
|
|
|
25.1.2011, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Про место установки насоса греющей воды можно поподробнее? "Средняя" картинка-это радиатор холодной воды, он на зиму сливается. Термостат защиты по воздуху установлен между радиаторами горячей и холодной воды. Радиатор приточника подключен от общего коллектора с отоплением, да это проблемма, но ставить дополнительный теплообменник пока не планируется.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 15:21)  Про место установки насоса греющей воды можно поподробнее? "Средняя" картинка-это радиатор холодной воды, он на зиму сливается. Термостат защиты по воздуху установлен между радиаторами горячей и холодной воды. Радиатор приточника подключен от общего коллектора с отоплением, да это проблемма, но ставить дополнительный теплообменник пока не планируется. ... и в продолжение предыдущего поста, в виде вывода - очень слабо спроектировано - на уровне курсового не лучшего студиозного. К ста, всех бывших студиозов, с праздником, ну, а настоящих - ОСОБЛИВО!!! В данном случае ("сидят" на схеме отопления) место расположения насоса не критично. Более критично: а) указанные стрели на клапане-регуляторе направления потоков (или опечатка на рисунки), а если по факту,- то засада, если не сказать "полная ....". б) в обвязки теплообменника охлаждения должен стоять 3-х ходовой клапан (классика) в обеспечение плавности регулировки и энергосбережения на чиллере, ну эт к слову. А что термостат защиты не пашет вааще, или не отрегулирован (а можа и не подключен). "... ставить не допорлнительный теплообменник-калорифер...", подбирать один новые под фактический отопительный график.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.1.2011, 17:42
|
|
|
|
|
25.1.2011, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой клапан потому что циркуляционные насосы холодной воды с частотником. Стрелки на клапане регуляторе это не опечатка они так стоят на самом деле. В чём недостаток этой схемы обвязки? Какую схему обвязки лучше применить для моего варианта?
|
|
|
|
|
27.1.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08)  На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой клапан потому что циркуляционные насосы холодной воды с частотником. Стрелки на клапане регуляторе это не опечатка они так стоят на самом деле. В чём недостаток этой схемы обвязки? Какую схему обвязки лучше применить для моего варианта? "Лучше" воспользоваться рекомендацией,- самостоятельно найти ответы на этом форуме (в т. ч. имеется точно такая тема, обсуждение которой заняло 46 стр.). Успехов(с)
|
|
|
|
|
27.1.2011, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08)  На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой клапан потому что циркуляционные насосы холодной воды с частотником. Ну-у-у, эт уж полный .... перебор и студеозтво. Согласовать работу двух регуляторов (исп. механизм +контроллер), имеющих одинаковую обратную (по направлению) связь по отношению к регулируемому параметру (Т воз-ха после охладителя) - эт круто. "Дергатня" расхода воды через испаритель чиллера,как производной от данной крутизны - по умолчанию.
|
|
|
|
|
27.1.2011, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
|
|
|
|
Гость_chaud_*
|
27.1.2011, 16:14
|
Guest Forum

|
Может быть достаточно перенести трехходовой клапан на подающую ветку на перемычку с обратным клапаном?
|
|
|
|
|
27.1.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
На мой взгляд проблема может быть в том, идет сброс через обратный клапан, т.е. он замыкает контур - насос/теплообменник/обратный клапан/насос, естественно идет подмес с подачи, но при работе насоса на максимальной мощности значительная часть охлажденной обратки может через обр. клапан попадать опять в насос. Это конечно зависит от перепада давления в системе между обраткой и подачей, но в данном случае учитывая сопротивления вентилей и трехходового клапана, насос может передавить подачу и забирать холодную через обр. клапан. Лучше наверно использовать классическую схему:  В Вашем случае можно убрать обратный клапан и перевернуть трехходовик.
|
|
|
|
|
27.1.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То WAKO Дата Сегодня, 16:14
Поставьте в представленной схеме клапан на обратной линии (естественно на разделение потоков), и балансировщик в байпасную линию (после клапана). И вааще, при наличествовании байпаса с обратным клапаном, клапан и насосс ставятся "по диагонали" схемы обвязки. Эт, типа защиты насоски от помпажа на всасывании при полностью закрытом клапане "на обогрев".
|
|
|
|
|
28.1.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
То WAKO Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу.
|
|
|
|
|
28.1.2011, 15:04
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25)  То WAKO Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу. Уважаемый, вы не разбираетесь ни в чем. Написано, классическая схема. Сначала надо поставить всё с ног на голову, а только потом начать разбираться. Или вы против такого классического подхода? Уберите, как советует WAKO обратный клапан, если найдете. И только потом преверните трехходовик. Классика!
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.1.2011, 15:08
|
|
|
|
|
28.1.2011, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Штуцер Супротив науки не попрешь, если хотите получить корректную автоматизацию кондиционера (приточки). Тезисно (и обязательно) - обогрев калорифера произвотится при постоянном РАСХОДЕ греющей воды. Теплообменник охлаждения- при постоянной ТЕМПЕРАТУРЕ (на входе) охлаждающей воды. ВСЕГДА!. Остальное производные.
Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25) То WAKO Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу. Правильно. При любом положении рег. клапана (в. т. "0"/"1"), через калорифер циркулирует всегда постоянный расход греющей воды, но с различной её температурой, которая "готовится" в рег.клапане за счет дозированного подмеса более холодной воды из обратки к более горячей прямой. И как частный случай, в положении "полностью открыто" через калорифер "хлещит" только прямая, а положении "полностью закрыто" -только вода из обратки (за счет работы цирк.насоса)
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.1.2011, 15:55
|
|
|
|
|
28.1.2011, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 20.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86716

|
На 1/3 или 0.5 закрой заборный клапан G кг/м постоянна L м/час при t -25 или +20 разное Посчитай Vм/с
|
|
|
|
|
28.1.2011, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Вопрос по схеме Wako. Из линии подачи к регулирующему клапану идёт труба на которой указанно стрелкой направление движения потока воды вниз. Судя по условному обозначению (треугольник в кружочке показывает направление потока среды) насос качает в сторону к радиатору. На байпасе установлен обратный клапан который пропускает воду из обратки подачу. Какая логика работы у регулирующего клапана?
|
|
|
|
|
28.1.2011, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
С автоматики стоит разбор полетов начинать. "Правильная" автоматика с функционирующими и правильно настроенными средствами защиты не даст порвать калорифер, что-бы там не было с водой "навязано". Термостат воздушный настроен на сколько? Какие уставки по реакции на температуру обратной воды? Чьи вообще шкафы управления? Какие стоят контроллеры?
|
|
|
|
|
29.1.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Воздушный термостат Sauter, настроен на +5 градусов. Контроллер тоже Sauter. Ещё вопрос: На одном из приточников клапан и насос находятся далеко от замого приточника (около 60 метров) имеет ли это значение? Так же вопрос по схеме WAKO: Какой смысл имеет перемычка с обратным клапаном и балансировочником?.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|