Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как защитить калорифер от разморозки.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 9:22
Сообщение #61





Guest Forum






а как вы узел посчитали не зная характеристик калорифера? и балансировочник зачем если нет перепада давления и и нет ни прибора ни манометров , сделали бы закладные , а манометр переносной, померяли и после заглушили , на балансировочник деньги есть а на остальное пару сотен не хватило, очень интересно. Да и привод не самый дешевый так сказать. Кстати насос неправильно стоит похоже - клеммник вверх должна быть или вбок. Насчет ясчика понятно, сам такое проделывал.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 9:28
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Вот питер.
И ещё окрестности бассейна фото, первые с "верхнего этажа" где чаша, потом боковой коридор, последствия хe-вой HVAC, воздуховоды (я уже без еврошины не работаю 4 года, х-ля на ней экономить).

И ещё раз про смесительный узел на предыдущих фото, если насос оставить как есть, какие проблемы. Сейчас например проблема в том, что если останавливается один насос другой передавлиает через обрату соседнюю систему и ест-но смешивается вода, наверное простой обратник спасёт?


Прикрепленный файл  _____________________.JPG ( 59,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 41,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Прикрепленный файл  DSC00379.JPG ( 36,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  DSC00253.JPG ( 581,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Прикрепленный файл  DSC00254.JPG ( 513,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  DSC00261.JPG ( 408,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


Прикрепленный файл  DSC00264.JPG ( 341,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  DSC00374.JPG ( 36,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 9:37
Сообщение #63





Guest Forum






Неее я бы пока не разобрался с водой и делать бы ничего не стал, а вдруг ее у вас так и не появится в нужном количестве. Опять переделывать будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 9:45
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Если смотреть по направлению потока жидкости, то насос стоит верно, т.е. направление от калорифера на "выход". Я уже переставлял насос наоборот, сначала он действительно "давил" с обратки на подачу".
У лорда точна такак я же схема, только насос на подаче перед теплообменником и ест-но манометры и термометры. И вопрос, если насос после теплообменника, то что меняется.
Насчёт почему балансировочник при малом перепаде.
Да потому, что когда закупал и устанавливал, отопление было отключено вообще. И я не видел, какие впереди проблемы.
Подбирал как слепой. Прсто взял за основу расход (10000 м3/ч, тогда ещё анемометром не пользовлся, только затем приобрёл себе тесто 435-1 с 16мм и зонд т-ра, влажность, скорость три в одном.). Посмотрел каталоги установок и подобное применил. Насчёт kVs тут вполне понятно, шаг такой 4 потом 6,3 потом 10,0 потом 16,0. Т.е "попасть " в нужный промежуток вполне возможно, нк а балансировочник - чтобы если промазал, исправиться (это общие такие умозаключения).
Поршу простить за неграмотность, но это первый бассейн и смесительный узел в моей жизни, который я делаю самостоятельно .
Сейчас на подходе частный дом. И вот здесь я буду спрашивать, т.к. тут всё с нуля.
Вы в автокаде работаете, есть 2011??? или какая версия?

Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 9:50
Сообщение #65





Guest Forum






Запуск установки покажет, а может и не покажет. Забыл уже чо сказать хотел.
Я не про напрвление потока насоса имелл введу, а про крышку клемника.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 9:53
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Неее я бы пока не разобрался с водой и делать бы ничего не стал, а вдруг ее у вас так и не появится в нужном количестве. Опять переделывать будете?

Тык всё работает, кстати привода не видие, чтобы дёргались, открываются на полную и всё, т-ра то на притоке один х-р менее уставки.
А на ПВ1 просто рециркуляционная задвижка смешивает приточный и обратный и на выходе держит + 32 +33, как и хотелось.
А как дадут в полной мере, предпологаю, что хватит. У нас там датчик по влажности забит был, но сцука купили, а аппарат отказался его увидеть, пришлось снимать. Но учитывая общие недостатки системы, управлене по влажности просто не работало бы, смысла в ней нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 10:03
Сообщение #67





Guest Forum






Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет - хз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 10:12
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Да и привод не самый дешевый так сказать

Какие дешевле, вопрос актуальный, я балансировочник КВС 17,6 Ду32 взял за 2100 руб, а Квс 10-14 Ду25 взял за 1850 руб. Привода 0-10В 24В взял по 5252 руб. трёхходовые около 1500-2000руб вроде.
Большой насос 32-10 обошёлся 3150 руб.
А наманометры не хватило. так я кушать хочу тоже, поспешил со сметой и попал, перерасход средств 20 000 руб. выше заплонированных получился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 10:18
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет - хз.


Ну основная задача была защита от замерзания и восстановление работы автоматики.
Смесительные узлы как были - точно нельзя там квс было - вот посмотрел 2,5, где вы видели установку с 10000м3/ч с таким квс и насосиком на 4 м3/ч максимум. Ест-но расхода воды не хватало и т-ники разрывало каждую зиму.
Да и термостат там "просто прикручен" не размотан даже.
И термостат не панацея, всё же питерцы молодцы - работа по обратке то что надо, спасибо одному доброму человеку, что подсказал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 10:28
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет - хз.

Проверяли на замерзание, вручную открывали байпас. При достижении + 14С на обратке (или +7) всё быстренько закрывается и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 10:30
Сообщение #71





Guest Forum






А как узел считали методику вкратце. Может оказаться , что и Kvs =6,3 с насосом не канают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 10:59
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Брал катологи (например лессаровский под рукой). Смотру в книгу, вижу фигу, вижу теплообменник (у меня по памяти двухрядный 800*400) смотрю там есть 700*400 и 800*500, а у них смесительные узлы одинаковые
LV-HDTW 800x500-2 LV-HM-D-4-N-6,3 BUN020F300 AKM 115S F132 RS 25/8 Смотрю состав узла и ставлю тако е же, насос только старый оставил, на новый денег не хватило, но один лучше чем было.

Ну а сбольшим теплообменником 1200*600 беру 1000*500
там на 2-х рядный LV-HDTW 1000x500-2 LV-HM-E-5-N-10,0 BUN025F300 AVM 115S F132 TOP-S 30/10
а на трёхрядный LV-HDTW 1000x500-3 LV-HM-F-5-N-10,0 BUN025F300 AVM 115S F132 TOP-S 30/10
Понимаю, что трёхрядный по площади теплообмена примерно равен моему 1200*600 но двухрядный. Беру состав и делаю так же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 11:02
Сообщение #73





Guest Forum






Все очень запущено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 11:11
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(LordN @ 3.2.2011, 5:42) *
в случае бассейна д.б. с точностью до наоборот. сухой и горячий воздух подается сверху, теплый и влажный забирать надо внизу не давая ему расползтизь по помещению и уменьшая испарение влаги.
т.е. вверх нужно подавать воздух меньшей или хотяб такой же плотности как и влажный внизу, тогда выполнится условие для вытеснения.



Что такое в случае бассейна д.б., чёт торможу?

Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 11:02) *
Все очень запущено.


И ещё как!

какой узел у Вас бы вышел?, состав (в т.ч. насос) и Квс трёхходового?
Фото бирки теплообменника есть, прикините? что получиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 11:38
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Влажный воздух легче сухого, поэтому в режиме поступления в зону нахождения людей приточного воздуха и поглощения испаряющихся водяных паров образуется более насыщенный влагой воздух, который будет подниматься под перекрытие, где влагосодержание dy становиться выше, чем dв.

Кокорин, стр. 84 внизу.

Так как бы Вы решили вопрос в данном бассейне, посмотрите внимательно фото и схемы, чаша бассейна со всех сторон ограждена от общего объёма перегородкой 3м высота. Как надо по уму.
Есть примеры удачные. ну или с небольшими косяками?
Умные книги хорошо, но кто применил, покажите. В этом то и суть, применение теории на практике.

И ещё, столкнулся с проблемой. ПВ система, особенно ярко видно на притоке, работает рывками, хорошо видно анемометром и на слух. По анемометру скачет от 6000 до 7500 м3/ч приток. Такоее впечатление, что вы надуваете шар секунд 5-10, а затем он резко сдувается и это постоянно, сколько раз был, не замечал, чтобы это зависело от скорости ветра на улице. Что это?

Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 12:15
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(azar @ 3.2.2011, 13:11) *
какой узел у Вас бы вышел?, состав (в т.ч. насос) и Квс трёхходового?
Фото бирки теплообменника есть, прикините? что получиться?

Фото бирки мне ничего не говорит.
Для расчета мне нужно Это:

Номинальная мощность Q кВт
Перепад температур Δt °С
Располагаемое давление ΔH кПа
Потеря давления калорифера ΔpC кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 3.2.2011, 12:39
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25) *
То WAKO
Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу.

Прошу прощения, тупо воткнул картинку не проверив, на схеме перепутаны стрелки на входе в смесительный узел, правильно: верхняя ветка - обратка, нижняя - подача.
Цитата
И всё таки вопрос по схеме WAKO: Какой смысл имеет перемычка с обратным клапаном и балансировочником?.

байпас обеспечивает определенный поток, предотвращающий остывание теплоносителя в подающей и обратной магистрали в режиме когда трехходовик перекрывает подачу и полностью открывает контур: "трехходовик-насос-калорифер-трехходовик". В этом режиме, без байпаса, теплоноситель в трубах останавливается и может остыть и при открывании трехходовика:
1) Поток остывшего теплоносителя с подающей ветки идет в калорифер и может сработать защита по датчику на обратке (если таковая имеется).
2) Поток остывшего теплоносителя с обратной ветки идет в котел, может при этом образовываться конденсат в топке, в крайних случаях может лопнуть теплообменник, это касается автономной системы, если централизованное теплоснабжение таких проблем нет.
Безусловно нужно подходить индивидуально к каждому случаю, какая длинна трассы до калорифера, качество ее теплоизоляции, какова характеристика управления приводом клапана и т.п. В одних случаях байпас не нужен, в других-необходим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 12:49
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Посмотрите на частный бассейн. Что не так?
Рекупиративная система не проходит, бассейн частный.
Площадь зеркала 18м2, Всего помещения 61м2, Воздуховоды вдоль стен, ниже линии остекления (низ 800мм. стекло до потолка 3500мм).
Материал стен, С одной стороны дом, с другой блок - улица, две стекло, кровля металлоконструктор с утеплением, потолокт ГВЛ или ГКЛ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 13,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 17,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ____________2.pdf ( 14,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 5,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 12:57
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Фото бирки мне ничего не говорит.
Для расчета мне нужно Это:

Номинальная мощность Q кВт
Перепад температур Δt °С
Располагаемое давление ΔH кПа
Потеря давления калорифера ΔpC кП
sad.gif sad.gif
VTS не дали, где взять, х.е.з.
Располагаемое давление ΔH кПа дельта сейчас 0,1 кг/см2, почему не знаю. но где-то есть старое фото, там на подаче 2кг/см2, на обратке 1.4 кг/см2.


Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 13:17
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(azar @ 3.2.2011, 14:57) *


Ладно. прикидываем х к носу : 10000 м3/ч греем с -13*С до 27*С, получаем
Номинальная мощность Q 133 кВт
Перепад температур принимаем:
Перепад температур Δt 20°С
Располагаемое давление считаем вариант 1 = 30кПа
Располагаемое давление считаем вариант 2 = 10кПа
Располагаемое давление ΔH2 10кПа
Потерю давления оцениваем как:
Потеря давления калорифера ΔpC 10кПа
Трубу , повороты и пр. не учитываем.
Получается у меня так:
Располагаемое давление вариант 1 = 30кПа Kvs = 12 Насос TOP-RL 40/4 ск. 2, авторитет = 0,32 (сойдет)
Располагаемое давление вариант 2 = 10кПа Kvs = 18 Насос TOP-RL 40/4 ск. 2, авторитет = 0,34 (сойдет)
Расход воды с дельта 20*С = 4,6 м3/ч
Если увеличения перепада давления у вас не ожидается, то вариант 2 более реалистичен.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.2.2011, 15:50
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если б в эти рассуждения внести понимание "требуемое давление", то и располагаемое было б уложено в понимание.
Можно располагать и 50кПа, и 10кПа,но в обоих случаях совершенно нормально уложиться с подбором оборудования в требуемые для комплекта его 10кПа.
Систематически сталкиваюсь с таким- есть 20-30-40 м.в.с. перепада, а все просчитано на 10 мвс и все голову ломают, что ж комплект как то не так работает.И ведь уже чуть ли не на сдаче систем. Потому и полный комплект бланков заказа оборудования, и прочего трясу с проектировщика. Это не считая, что самое частое- это полная нестыковка понимания принципов автом. регулирования у ОВ и АОВ. А ОВ в данном случае являются технологом и под их технологию должен подстоиться АОВшник, независимо от уровня непонимания\понимания принципов регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.2.2011, 16:13
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(LordN @ 3.2.2011, 4:42) *
в случае бассейна д.б. с точностью до наоборот. сухой и горячий воздух подается сверху,

Вы имели ввиду вентиляцию совмещённую с отоплением?
До какой температуры надо нагреть сухой воздух, чтобы его плотность была меньше чем влажного 70% и +30*С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.2.2011, 16:33
Сообщение #83


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



возле зеркала бассейна температура воздуха близка, почти равна, к температуре воды, а влажность максимальна.
скажем +26/85% уже имеет чуть большую или такую же плотность, чем +28/40%
при этом разность влагосодержания весьма значительна и испарение воды из бассейна легко "съедает" разность в 2К.
зимой такого добиться проще простого, ну а летом все немного иначе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.2.2011, 17:38
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(LordN @ 3.2.2011, 15:33) *
возле зеркала бассейна температура воздуха близка, почти равна, к температуре воды, а влажность максимальна.
скажем +26/85% уже имеет чуть большую или такую же плотность, чем +28/40%
при этом разность влагосодержания весьма значительна и испарение воды из бассейна легко "съедает" разность в 2К.
зимой такого добиться проще простого, ну а летом все немного иначе smile.gif

Спорный аргумент. Испарение происходит не за счёт тепла водуха, а за счёт внутренней энергии воды. Поэтому она остывает и её надо в бассейне постоянно греть. Водяной пар попадая в тёплый воздух не может значительно снизить его температуру (2*К) потому, что сравнительное количество пара небольшое и теплоёмкость вне фазового перехода тоже сравнительно небольшая.
Влажный воздух поднимается вверх. Если наверх подавать свежий нагретый воздух с такой же плотностью или меньшей (по Вашему варианту) как влажный, то он там и будет висеть. Если вытягивать снизу, то это не будет вытеснение - сухой горячий воздух остывая, начнёт смешиваться с влажным.
Теперь надо определиться: задача подать свежий воздух для дыхания и убирать влажность или наоборот. Если наоборот, то ваш способ самое то - будут защищены конструкции потолка от влаги, но вырастут тепловые потери через крышу.....
Если за приоритет выбрать всё-таки людей, то и свежий воздух надо подавать так, чтобы максимальное количество свежего воздуха попадало в рабочую зону.
Истина, как всегда, посередине. Я стараюсь подать и свежий воздух и применить обдув критических поверхностей.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 20:21
Сообщение #85





Guest Forum






Цитата(azar @ 3.2.2011, 11:28) *
Вот питер.

Не пойму чего там контактор иековский делает .
И на какую сумму вас развели за этот ясчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 21:02
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Контактор временно, т.к. сгорел VLT2800 на вытяжной вентилятор. Как заменят частотник, контактор уйдёт (частотник из под полы, валялся в коробке).
Идея замены именно на питерский моя (друг подсказал).
КИП овцу с дорогой оплата 20 тыс. рублёв. за замену всех датчиков и системы управления, программировние двух таких шкафов. Он сказал сколько хочет, я заплатил, я не жадный особо.
Блин, я ж неверно озвучил. Реальный расход в системе 6650 м3/ч (средний, там болтанка я выше писал), тогда моих 10 КВС должно хватить вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.2.2011, 21:08
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(azar @ 3.2.2011, 23:02) *
Реальный расход в системе 6650 м3/ч

Дык у вас же частотник стоять должен , на частотнике вовсе не обязательно 50Гц, может быть и больше, и 90Гц бываетЪ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 3.2.2011, 21:09
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(azar @ 3.2.2011, 21:02) *
Контактор временно, т.к. сгорел VLT2800 на вытяжной вентилятор. Как заменят частотник, контактор уйдёт (частотник из под полы, валялся в коробке).
Идея замены именно на питерский моя (друг подсказал).
КИП овцу с дорогой оплата 20 тыс. рублёв. за замену всех датчиков и системы управления, программировние двух таких шкафов. Он сказал сколько хочет, я заплатил, я не жадный особо.
Блин, я ж неверно озвучил. Реальный расход в системе 6650 м3/ч (средний, там болтанка я выше писал), тогда моих 10 КВС должно хватить вроде.
Не понял немного. "КИП овц" из компании-производителя контроллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 21:22
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Вот прога, по расчёту бассейна, здесь данные этого бассейна, но я не уверен в температурах наружнего и цифрах. Там влажность автоматически меняется с т-рой наружнего, но в Анапе летом влажность выше по идее. И в коэффициентах не уверен.

Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 21:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.xls ( 272 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.2.2011, 21:29
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Вы чё. Нет - он местный. Я не имею опыта в КИП, и если не умею что то, то нанимаю, всегда. Просто говорю что мне надо и как должно работать (моё видение). У КИПовца есть опыт програмирования, понимание того что делает (правда не всегда, частенько его по голове хочется ударить).
Не могу я всё уметь и делать, не то образование у меня, я ж говорю, сам учусь. А что делаю, делаю не задёшево, но стараюсь, поэтому вроде тьфу-тьфу. Я бы и нанял кого либо на всё, так найди. косорукие и косомозглые.
Вот посмотрите, подогрев 600*300 вентилятор с калорифером, внимательно посмотрите фото.

Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 21:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00086.JPG ( 452,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных