> Отчет о наладке кондиционера
Гость_Fyodor_*
сообщение 25.1.2011, 15:56
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго всем дня, уважаемые форумчане. Хороший знакомый попросил меня обвязать КИПиА и запустить парочку центральных кондиционеров типа КЦКП-С-1-5 и ККП-Б-С1 производства ООО "ВЕЗА" в реконструированном здании. Их назначение - фильтрация и нагрев приточного воздуха. Выполнил обвязку, запустил. А сейчас этот "хороший человек" просит с меня отчет о наладке кондиционеров. Я ему объясняю, что это немножко другой профиль, я могу лишь дать описание работы системы, не более. Прав ли я? И нужно ли вообще делать отчет для таких кондиционеров? mellow.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSCN0267.jpg ( 2,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.1.2011, 16:00
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



По своей работе и отчитайтесь письменно, все дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 25.1.2011, 23:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Fyodor @ 25.1.2011, 15:56) *
Доброго всем дня, уважаемые форумчане. Хороший знакомый попросил меня обвязать КИПиА и запустить парочку центральных кондиционеров типа КЦКП-С-1-5 и ККП-Б-С1 производства ООО "ВЕЗА" в реконструированном здании. Их назначение - фильтрация и нагрев приточного воздуха. Выполнил обвязку, запустил. А сейчас этот "хороший человек" просит с меня отчет о наладке кондиционеров. Я ему объясняю, что это немножко другой профиль, я могу лишь дать описание работы системы, не более. Прав ли я? И нужно ли вообще делать отчет для таких кондиционеров? mellow.gif

А кто Вы, воообще, по специальности? И конкретно - какую "обвязку" делали?
Работали все-таки по договору или "чисо по просьбе"?
Зачем Вашему знакомому отчет? Для предъявления инспектору?
Отчет, кстати обязательно делается после окончания "узаконенных" ПНР и включает в себя акты и протоколы, подтверждающие выполнение выполненных работ (по элетротехническим работам, автоматизации (КИПовские и програмирование, если надо), испытаниям трубопроводов, паспортизации(паспорт вентсистемы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 26.1.2011, 7:40
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Нормальные отчёты по всем правилам делаются, когда работы идут в нормальной системе организации работ - сейчас это почти не встречается, т.к. их и делать, и читать некому.

Сейчас встречаются два вида:
1) когда заказчик знает, что положен отчёт, но он нужен для галочки, читать никто не будет;
2) когда заказчик хочет понять, что произошло (с его оборудованием), что было, что стало, и почему.

У вас похоже на второй случай, значит нужно написать что было (почему не работало), что сделали, как стало, что делать в дальнейшем. Форма относительно свободная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fyodor_*
сообщение 26.1.2011, 22:10
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(DiJo @ 25.1.2011, 23:25) *
А кто Вы, воообще, по специальности? И конкретно - какую "обвязку" делали?
Работали все-таки по договору или "чисо по просьбе"?
Зачем Вашему знакомому отчет? Для предъявления инспектору?
Отчет, кстати обязательно делается после окончания "узаконенных" ПНР и включает в себя акты и протоколы, подтверждающие выполнение выполненных работ (по элетротехническим работам, автоматизации (КИПовские и програмирование, если надо), испытаниям трубопроводов, паспортизации(паспорт вентсистемы).

По специальности - инженер-механик, предприниматель. Делал обвязку КИПиА, электрику, программирование контроллера. За паспортизацию не взялся. А отчет заказчику - скорее всего для галочки или так, на всякий случай, как пишет alem, и, может даже его полистают. В общем, спасибо за разъяснения.
Кстати, DiJo, "узаконенные" ПНР это те, которые делаются с разрешения инспекции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 26.1.2011, 22:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Fyodor, под "узаконенными" я имел ввиду ПНР, выплоняемые по договору с заказчиком, с составлением сметы (или калькуляции) по всем видам (этапам) работ + работники должны иметь лицензию на выполнение ПНР.
Мы, выполняя ПНР, отчет пишем всегда. Пусть он будет в 2-3 фразах, но приложения к нему - составляют достаточно большую (а иногда и огромную) папку документов (со штампом нашей электролаборатории). Пусть кто-то считает это бюрократией или никому не нужными бумагами, но мы, выполняя работы несем ответственность за их качество и подтверждаем документально их выполнение в полном объеме. Если Заказчика навещает инспектор энергонадзора - у заказчика будет полный пакет документов подтверждающих правильность, качественность выполненных работ и безопасность оборудования.
Другое дело, например, отчет о ПНР котельного оборудования - тут добавляется еще режимная карта (с текстовым описанием работы оборудования на разных режимах).
Так, что если вашему знакомому нужен отчет "для галочки" - пожалуйста, пишите - сделал то-то и то-то, включил то-то и то-то, проверил работу того-то и того-то, вывод "все работает нормально на всех режимах". А вот если знакомому нужен отчет, чтобы показать его нагрянувщей инспекции или для предъявления инспектору (чтобы получить разрешение на эксплуатацию оборудования) - лучше сделать "полный отчет" о котором я писал в прошлом посте.
ЗЫ: Фотка - это до или после Вашей работы?

Сообщение отредактировал DiJo - 26.1.2011, 22:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fyodor_*
сообщение 26.1.2011, 22:57
Сообщение #7





Guest Forum






Это все понятно. Договорились мы по договору. но без смет. Знакомый - строительная организация, сказал сметы сами сделают. После моих работ будет работать аттестованная электролаборатория. И, как я думаю, отдельного разрешения на пуск данного агрегата не надо. А объект будут сдавать целиком, правда приемочная комиссия будет из двух человек - энергонадзор и пожарники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.1.2011, 23:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, ну напишите что да как собственно, используя тот же бланк паспорта системы. Вас привлекли, а оплата за вашу работу шла из денег генпода. Они теперь сметы и прочие бумаги будут делать, как технические, так и денежные и по сдаче в том числе.
Вполне вероятно, что формально они имеют возможность выполнять все сами,но никогда этим не занимались и не умеют, а допуски и прочее все есть. Оформлять же все одно им эту вами выполненную работу придется, тут без вариантов. А вот уж как меж вами было договрено, тут все слова с нюансами вспоминайте, может и еще отжать сможете за оформление документации. Это нормальная работа и нет в том ничего зазорного, за эту работу хотеть денег (если ранее не входила в договоренности).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 27.1.2011, 9:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



За каждую работу необходимо платить поэтому если это какбы халтура то нехороший человек идет лесом, до и не понимает он сам до конца что ему нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 27.1.2011, 12:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Fyodor @ 26.1.2011, 22:57) *
Это все понятно. Договорились мы по договору. но без смет. Знакомый - строительная организация, сказал сметы сами сделают. После моих работ будет работать аттестованная электролаборатория. И, как я думаю, отдельного разрешения на пуск данного агрегата не надо. А объект будут сдавать целиком, правда приемочная комиссия будет из двух человек - энергонадзор и пожарники.

Ну, теперь все понятно smile.gif
Вы сделали часть работы монтажников и часть работы наладчиков. Другими словами устранили недоделки и облегчили ПНР.
Так и напишите,тогда в свободной форме о том, что было недоделано и что было сделано Вами. Общими словами о результате. Вот и все.
А акты и протоколы сделает ЭТЛ - это их зона ответственности.
Инструкция по эксплуатации (как и обучение персонала) обычно тоже делается за отдельные деньги. Но "по знакомству", чтобы помочь хорошему человеку - можно и "в подарок". В принципе ничего сложного нет, только времени на это затрачивается достаточно много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных