|
  |
Плавный пуск пожарных насосов |
|
|
|
28.1.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Разрешается ли применение устройств плавного пуска на пожарных насосах? Или только звезда-треугольник? У меня насосы по 18,5 кВт.
|
|
|
|
|
28.1.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
В наших нормах при желании всегда можно найти как за, так и против аргументы, а также отсутствие таковых.
|
|
|
|
|
28.1.2011, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(Kost_Alex @ 28.1.2011, 16:14)  Разрешается ли применение устройств плавного пуска на пожарных насосах? Или только звезда-треугольник? У меня насосы по 18,5 кВт. В станциях управления, как правило, предусмотрено переключение режима пуска насоса при выходе из строя системы плавного пуска или частотника, минуя эти устройства (схемы). А в этом случае пусковой ток по паспотру двигателя. Понимаю, что вероятность выхода из строя невключаемой системы плавного пуска равна нулю, Может имеет смысл взять готовую установку, имеющие все разрешения, заключения и соответствия или , по крайней мере, глянуть на схему как у них там все это реализовано, и что они там сертифицировали.
|
|
|
|
|
28.1.2011, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Зачем там нужен плавный пуск ? "Прямой" и вперЁд !
|
|
|
|
|
28.1.2011, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275

|
Именно прямой или, если очень хочеться - звезда-треугольник. Он ведь только 1 раз включиться
Сообщение отредактировал jakudzaa - 28.1.2011, 21:06
|
|
|
|
|
29.1.2011, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
так точно ! у Грундфоса шкафы управления пожарными насосами выпускаются до 30 кВт с прямым пуском и звезда-треугольник.
|
|
|
|
|
30.1.2011, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688

|
Может там насосы стоят киловат по 50 Я помню мы пуско-надку делали там насосы стояли по 60 киловат открыли вентиль ( два человека очень сильных держали пожарный шланг )после сработке насоса он как качнул давления их снесло с ног  пожарнику давления понравилось.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Спасибо за ответы. Вообще смотрю в сторону щитов ГРАНТОР. Чтобы с сертификатами было меньше проблем. Там ставят либо прямой пуск, либо мягкий пускатель.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 7:02
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Насколько я сталкивался с сертифицированными пожарными станциями на сухотруб (Wilo,Grundfos), у них пуск звезда/треугольник сблокирована с системой управления задвижками. Т.е. пуск идёт на закрытую задвижку, затем она открывается. Иначе гидроудар хорошо "прокалбасит" всю систему.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
у меня просто наружное пожаротушение поселка. Только гидранты. Насосы запускаются по нажатию кнопки. Теоретически запуск будет при закрытых гидрантах, но это никто не гарантирует. Тем более, что пожарный водопровод совмещен с ХВС, и определенное давление будет всегда. Насколько я понимаю, при запуске пожарных насосов насосы ХВС я должен отключить.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Kost_Alex @ 1.2.2011, 11:08)  у меня просто наружное пожаротушение поселка. Только гидранты. Насосы запускаются по нажатию кнопки. Теоретически запуск будет при закрытых гидрантах, но это никто не гарантирует. Тем более, что пожарный водопровод совмещен с ХВС, и определенное давление будет всегда. Насколько я понимаю, при запуске пожарных насосов насосы ХВС я должен отключить. Задание, что включать а что отключать должен вам выдать ВК-шник, который проектировал систему. Гидрант - это уже оконечное устройство и от гидроудара не спасет.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998

|
А у нас разве есть пункт, в каком либо требовании, что нельзя использовать устройство плавного пуска или ЧП для пуска противопожарных насосав или систем дымоудаления ?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Вообще-то пункта такого нет, но на всякий случай проконсультируюсь в АДЛ, они то ставят УПП в щиты для пожарных насосов.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 15:16
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Auto @ 1.2.2011, 15:44)  А у нас разве есть пункт, в каком либо требовании, что нельзя использовать устройство плавного пуска или ЧП для пуска противопожарных насосав или систем дымоудаления ? Не путайте тёплое с мягким. Требование про "устройство плавного пуска или ЧП" выдвигают не пожарники, а электроснабжающие электрики. А необходимость продиктована требованием "обеспечить энергоснабжение" той же пожарной станции. Просто если расчет токов КЗ (часть проекта ЭМ) показывает, что при "прямом пуске" автоматы в питающем ПРе повышибает, а расчёт токов КЗ показывает, что поставить другие нельзя или просто невозможно, тогда снижают пусковые токи, устанавливая МП, ПЧ, или, если проходит, просто переключением звезда/треугольник. Какие тут, в баню, пожарные нормы, если при включении питание вырубит??!!
|
|
|
|
|
1.2.2011, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
+1 но иногда УПП и ЧП впаривают из-за денеХХ
|
|
|
|
|
2.2.2011, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(vladun @ 1.2.2011, 19:29)  но иногда УПП и ЧП впаривают из-за денеХХ  Это спорный вопрос. ЧП на пож.насос действительно требует обоснования, а вот плавный пуск практически всегда вещь полезная. С ним многократно снижается вероятность гидроудара, а это увеличение жизни самого насоса и различных уплотнений от него как минимум до задвижки. Кто-то тут писал, что насос пожарный включается один раз - это не верно. При простое, чтобы не закисли его подвижные части, периодически производятся тестовые запуски насосов. Стоимомсть УПП много дешевле стоимости насосов, и экономить на нем не вижу смысла.
Сообщение отредактировал Rus75 - 2.2.2011, 11:19
|
|
|
|
|
4.2.2011, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Я тоже склоняюсь к плавному пуску, а уж деньги на него владельцы коттеджного поселка найдут. Для них это семечки.
|
|
|
|
|
5.2.2011, 11:28
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
СНиП 2.04.02-84* п.2.29 В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
|
|
|
|
Гость_ii77_*
|
6.2.2011, 9:50
|
Guest Forum

|
По нормам РФ цепь пож насоса надо защищить от кз и нельзя защищать от перегруза. Упп и частотники всегда защищают от всего. Поэтому в цепь пож насослв их ставить запрещено. Но если очень хоца то можно...
|
|
|
|
Гость_ii77_*
|
6.2.2011, 10:04
|
Guest Forum

|
З.Ы. Откровенно говоря ответы предыдущих ораторов поражают. Господа, предложившие ЧП для пож насоса, вы вообще в курсе, что чп отключает насос как минимум по двум десяткам аварийных сообщений включая например низкое напряжение питания, перегруз, утечка на землю, обрыв фазы питания, обрыв фазы двигуна и пр.... Господа, пож насос нужен чтоб тушить ПОЖАР, а не чтоб отключаться по каждому чиху мозгов упп made in china.
|
|
|
|
|
6.2.2011, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
вы малость не правы, поскольку у специализированных (насосных) ЧП есть функция FIRE , которая нивелирует все аварийные сообщения и ситуации и дает работать ЧП вплоть до его неисправности, если это потребуется
Сообщение отредактировал vladun - 6.2.2011, 17:55
|
|
|
|
|
7.2.2011, 7:33
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(ii77 @ 6.2.2011, 13:04)  З.Ы. Откровенно говоря ответы предыдущих ораторов поражают. Господа, предложившие ЧП для пож насоса, вы вообще в курсе, что чп отключает насос как минимум по двум десяткам аварийных сообщений включая например низкое напряжение питания, перегруз, утечка на землю, обрыв фазы питания, обрыв фазы двигуна и пр.... Господа, пож насос нужен чтоб тушить ПОЖАР, а не чтоб отключаться по каждому чиху мозгов упп made in china. Это да! Особенно учитывая, что из этих "двух десятков" самые "ходовые" сбрасываются только "в ручную". Другой разговор, что не всегда сети "позволяют" прямой пуск. Но тогда - отражайте в проекте, что это "по заданию" электриков. Само "Задание..." подшивается в "Прилагаемые документы". Хотя, всё равно посадят автоматчика, а не электрика... Типа - электрики отписали, а автоматчик "не реализовал в полном объёме с требуемой надёжностью".
Сообщение отредактировал Usach - 7.2.2011, 7:39
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|