Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Плавный пуск пожарных насосов
Kost_Alex
сообщение 28.1.2011, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Разрешается ли применение устройств плавного пуска на пожарных насосах?
Или только звезда-треугольник?
У меня насосы по 18,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 28.1.2011, 17:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



В наших нормах при желании всегда можно найти как за, так и против аргументы, а также отсутствие таковых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 28.1.2011, 17:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Kost_Alex @ 28.1.2011, 16:14) *
Разрешается ли применение устройств плавного пуска на пожарных насосах?
Или только звезда-треугольник?
У меня насосы по 18,5 кВт.

В станциях управления, как правило, предусмотрено переключение режима пуска насоса при выходе из строя системы плавного пуска или частотника, минуя эти устройства (схемы). А в этом случае пусковой ток по паспотру двигателя. Понимаю, что вероятность выхода из строя невключаемой системы плавного пуска равна нулю, Может имеет смысл взять готовую установку, имеющие все разрешения, заключения и соответствия или , по крайней мере, глянуть на схему как у них там все это реализовано, и что они там сертифицировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 28.1.2011, 19:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Зачем там нужен плавный пуск ?
"Прямой" и вперЁд !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 28.1.2011, 21:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Именно прямой или, если очень хочеться - звезда-треугольник. Он ведь только 1 раз включиться ph34r.gif

Сообщение отредактировал jakudzaa - 28.1.2011, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.1.2011, 19:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



так точно !
у Грундфоса шкафы управления пожарными насосами выпускаются до 30 кВт с прямым пуском и звезда-треугольник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женя1984
сообщение 30.1.2011, 9:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



Может там насосы стоят киловат по 50 biggrin.gif
Я помню мы пуско-надку делали там насосы стояли по 60 киловат открыли вентиль ( два человека очень сильных держали пожарный шланг )после сработке насоса он как качнул давления их снесло с ног biggrin.gif пожарнику давления понравилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 31.1.2011, 20:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Спасибо за ответы.
Вообще смотрю в сторону щитов ГРАНТОР. Чтобы с сертификатами было меньше проблем. Там ставят либо прямой пуск, либо мягкий пускатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 1.2.2011, 7:02
Сообщение #9


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Насколько я сталкивался с сертифицированными пожарными станциями на сухотруб (Wilo,Grundfos), у них пуск звезда/треугольник сблокирована с системой управления задвижками. Т.е. пуск идёт на закрытую задвижку, затем она открывается. Иначе гидроудар хорошо "прокалбасит" всю систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 1.2.2011, 11:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



у меня просто наружное пожаротушение поселка. Только гидранты. Насосы запускаются по нажатию кнопки.
Теоретически запуск будет при закрытых гидрантах, но это никто не гарантирует. Тем более, что пожарный водопровод совмещен с ХВС, и определенное давление будет всегда.
Насколько я понимаю, при запуске пожарных насосов насосы ХВС я должен отключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 1.2.2011, 11:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Kost_Alex @ 1.2.2011, 11:08) *
у меня просто наружное пожаротушение поселка. Только гидранты. Насосы запускаются по нажатию кнопки.
Теоретически запуск будет при закрытых гидрантах, но это никто не гарантирует. Тем более, что пожарный водопровод совмещен с ХВС, и определенное давление будет всегда.
Насколько я понимаю, при запуске пожарных насосов насосы ХВС я должен отключить.

Задание, что включать а что отключать должен вам выдать ВК-шник, который проектировал систему. Гидрант - это уже оконечное устройство и от гидроудара не спасет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 1.2.2011, 12:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



А у нас разве есть пункт, в каком либо требовании, что нельзя использовать устройство плавного пуска или ЧП для пуска противопожарных насосав или систем дымоудаления ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 1.2.2011, 14:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Вообще-то пункта такого нет, но на всякий случай проконсультируюсь в АДЛ, они то ставят УПП в щиты для пожарных насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 1.2.2011, 15:16
Сообщение #14


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Auto @ 1.2.2011, 15:44) *
А у нас разве есть пункт, в каком либо требовании, что нельзя использовать устройство плавного пуска или ЧП для пуска противопожарных насосав или систем дымоудаления ?


Не путайте тёплое с мягким. Требование про "устройство плавного пуска или ЧП" выдвигают не пожарники, а электроснабжающие электрики. А необходимость продиктована требованием "обеспечить энергоснабжение" той же пожарной станции. Просто если расчет токов КЗ (часть проекта ЭМ) показывает, что при "прямом пуске" автоматы в питающем ПРе повышибает, а расчёт токов КЗ показывает, что поставить другие нельзя или просто невозможно, тогда снижают пусковые токи, устанавливая МП, ПЧ, или, если проходит, просто переключением звезда/треугольник. Какие тут, в баню, пожарные нормы, если при включении питание вырубит??!! mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 1.2.2011, 19:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



+1
но иногда УПП и ЧП впаривают из-за денеХХ wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 2.2.2011, 11:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(vladun @ 1.2.2011, 19:29) *
но иногда УПП и ЧП впаривают из-за денеХХ wink.gif

Это спорный вопрос. ЧП на пож.насос действительно требует обоснования, а вот плавный пуск практически всегда вещь полезная. С ним многократно снижается вероятность гидроудара, а это увеличение жизни самого насоса и различных уплотнений от него как минимум до задвижки. Кто-то тут писал, что насос пожарный включается один раз - это не верно. При простое, чтобы не закисли его подвижные части, периодически производятся тестовые запуски насосов. Стоимомсть УПП много дешевле стоимости насосов, и экономить на нем не вижу смысла.

Сообщение отредактировал Rus75 - 2.2.2011, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 4.2.2011, 16:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Я тоже склоняюсь к плавному пуску, а уж деньги на него владельцы коттеджного поселка найдут. Для них это семечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 5.2.2011, 11:28
Сообщение #18


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



СНиП 2.04.02-84* п.2.29 В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ii77_*
сообщение 6.2.2011, 9:50
Сообщение #19





Guest Forum






По нормам РФ цепь пож насоса надо защищить от кз и нельзя защищать от перегруза. Упп и частотники всегда защищают от всего. Поэтому в цепь пож насослв их ставить запрещено.
Но если очень хоца то можно... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ii77_*
сообщение 6.2.2011, 10:04
Сообщение #20





Guest Forum






З.Ы. Откровенно говоря ответы предыдущих ораторов поражают.
Господа, предложившие ЧП для пож насоса, вы вообще в курсе, что чп отключает насос как минимум по двум десяткам аварийных сообщений включая например низкое напряжение питания, перегруз, утечка на землю, обрыв фазы питания, обрыв фазы двигуна и пр....
Господа, пож насос нужен чтоб тушить ПОЖАР, а не чтоб отключаться по каждому чиху мозгов упп made in china.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 6.2.2011, 17:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



вы малость не правы, поскольку у специализированных (насосных) ЧП есть функция FIRE , которая нивелирует все аварийные сообщения и ситуации и дает работать ЧП вплоть до его неисправности, если это потребуется wink.gif

Сообщение отредактировал vladun - 6.2.2011, 17:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.2.2011, 7:33
Сообщение #22


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(ii77 @ 6.2.2011, 13:04) *
З.Ы. Откровенно говоря ответы предыдущих ораторов поражают.
Господа, предложившие ЧП для пож насоса, вы вообще в курсе, что чп отключает насос как минимум по двум десяткам аварийных сообщений включая например низкое напряжение питания, перегруз, утечка на землю, обрыв фазы питания, обрыв фазы двигуна и пр....
Господа, пож насос нужен чтоб тушить ПОЖАР, а не чтоб отключаться по каждому чиху мозгов упп made in china.


Это да! Особенно учитывая, что из этих "двух десятков" самые "ходовые" сбрасываются только "в ручную".
Другой разговор, что не всегда сети "позволяют" прямой пуск. Но тогда - отражайте в проекте, что это "по заданию" электриков. Само "Задание..." подшивается в "Прилагаемые документы".
Хотя, всё равно посадят автоматчика, а не электрика... Типа - электрики отписали, а автоматчик "не реализовал в полном объёме с требуемой надёжностью". laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 7.2.2011, 7:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 20:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных