Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> MASTER ARIA
Гость_Tim_Grasso_*
сообщение 31.1.2011, 13:20
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые Господа!

У нас возникла следующая ситуация?!.... Приточная установка с одним теплообменником (обогрев) с расходом воздуха 4500 м3/час на 800 па. своб.напора. Систему автоматики собрали соглано инструкции Master Aria Carel (стандарный шит управления для приточек на 380 В до 4 квт эл.двигатель). На приточке установлены следующие устройства: Белимо заслонка по принцику ВКЛ/ВЫКЛ, 2 ходовой клапан с приводом БЕЛИМО SR24A-SR, пресостат на фильтре и пресостат на подачи воздуха.
На привод заслонки и клапана подается 24 В от транформатора (в реальности 27 В) напрямую. Сигнал управления 0-10 В подключили на клейму NO5, GN повесили на общий ноль в системе. Контроллер отфигурировали на приточную установку 100% наруж. воздух.

Теперь проблема: При подачи питания на щит (агрегат в режиме ожидания запуска) привод клапана поварачивается на 45 градусов (при этом на него подается сигнал 0.3 В). Откуда взялся сигнал не понятно, потому как приточка не включена. Решили сделать экперемент: в клейме NO4 подключили другой привод (создав ситуацию что у нас 2 теплообменника), и предыдущий клапан стал закрывается (сигнал 0.3 В пропал)... ЧТо самое интересное до экперемента отсоединив сигнальный провод от клеймы NO5 аномальный сигнал в 0.3 В пропадает как на проводе со стороны привода так и на клейме.

Если кто сталкиволся с такой ситуацией прошу помочь?... может кто применял Master Aria Carel для приточек только с одинм теплооменником (обогрев)....
С Уважением ко всем
Тимур
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tim_Grasso_*
сообщение 2.2.2011, 6:39
Сообщение #2





Guest Forum






Неужели никто не применял MASTER ARIA CAREL для приточки на 100% с одним теплообменником?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 2.2.2011, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



В данном случае не важно, какая автоматика используется. У мас приточка с водяным калорифером. Даже в "парковочном" состоянии ваш калорифер должен быть теплым иначе вы рискуете его заморозить из-за подсасывания воздуха через воздушный клапан (особенно, когда отключена приточка, но включена вытяжка), т.ч. ваша автоматика работает вполне одекватно. Только проследите, чтобы в конфигурации была указана помимо минимальной, еще и максимальная температура иначе ждите предписание от теплоснабжающей организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tim_Grasso_*
сообщение 2.2.2011, 12:40
Сообщение #4





Guest Forum






Это все поняно, но система не регулирует клапан после того как приточку запускаем. Система начинает работать только тогда когда второй привод подключаем (создав ситуацию что у нас 2 теплообменника - холод и тепло)....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 2.2.2011, 13:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



http://www.carel.com/carelcom/web/download...i/030220481.pdf

Читаем и вникаем. В частности по Вашему случаю смотрите следующее:

1. Положение переключателей DIP4 и DIP5
2. Параметры P39, P40, P41, P42 должны соответствовать установленной карте и переключателям DIP4 и DIP5.

Сообщение отредактировал Abysmo - 2.2.2011, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tim_Grasso_*
сообщение 2.2.2011, 15:38
Сообщение #6





Guest Forum






Причину нашли... спасибо всем кто откликнулся... оказывается проблема в разводке кабелей.... при применнии 1 одного теплооменника (важно посадить GN не на общую нетраль а на нуль (24 В).... что самое интересное в схеме с 2мя тепломенниками (т.е 2 привода) GN контакта NO4 можно посадить и на общую нетраль (система работоспособная).... smile.gif... Завтра будем пробывать посадить все земли платы расширения на ноль (24В).... посмотрим как будет работать..

Сообщение отредактировал Tim_Grasso - 2.2.2011, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных