Уважаемые Господа!
У нас возникла следующая ситуация?!.... Приточная установка с одним теплообменником (обогрев) с расходом воздуха 4500 м3/час на 800 па. своб.напора. Систему автоматики собрали соглано инструкции Master Aria Carel (стандарный шит управления для приточек на 380 В до 4 квт эл.двигатель). На приточке установлены следующие устройства: Белимо заслонка по принцику ВКЛ/ВЫКЛ, 2 ходовой клапан с приводом БЕЛИМО SR24A-SR, пресостат на фильтре и пресостат на подачи воздуха.
На привод заслонки и клапана подается 24 В от транформатора (в реальности 27 В) напрямую. Сигнал управления 0-10 В подключили на клейму NO5, GN повесили на общий ноль в системе. Контроллер отфигурировали на приточную установку 100% наруж. воздух.
Теперь проблема: При подачи питания на щит (агрегат в режиме ожидания запуска) привод клапана поварачивается на 45 градусов (при этом на него подается сигнал 0.3 В). Откуда взялся сигнал не понятно, потому как приточка не включена. Решили сделать экперемент: в клейме NO4 подключили другой привод (создав ситуацию что у нас 2 теплообменника), и предыдущий клапан стал закрывается (сигнал 0.3 В пропал)... ЧТо самое интересное до экперемента отсоединив сигнальный провод от клеймы NO5 аномальный сигнал в 0.3 В пропадает как на проводе со стороны привода так и на клейме.
Если кто сталкиволся с такой ситуацией прошу помочь?... может кто применял Master Aria Carel для приточек только с одинм теплооменником (обогрев)....
С Уважением ко всем
Тимур
Tim_Grasso
2.2.2011, 6:39
Неужели никто не применял MASTER ARIA CAREL для приточки на 100% с одним теплообменником?????
В данном случае не важно, какая автоматика используется. У мас приточка с водяным калорифером. Даже в "парковочном" состоянии ваш калорифер должен быть теплым иначе вы рискуете его заморозить из-за подсасывания воздуха через воздушный клапан (особенно, когда отключена приточка, но включена вытяжка), т.ч. ваша автоматика работает вполне одекватно. Только проследите, чтобы в конфигурации была указана помимо минимальной, еще и максимальная температура иначе ждите предписание от теплоснабжающей организации.
Tim_Grasso
2.2.2011, 12:40
Это все поняно, но система не регулирует клапан после того как приточку запускаем. Система начинает работать только тогда когда второй привод подключаем (создав ситуацию что у нас 2 теплообменника - холод и тепло)....
http://www.carel.com/carelcom/web/download...i/030220481.pdfЧитаем и вникаем. В частности по Вашему случаю смотрите следующее:
1. Положение переключателей DIP4 и DIP5
2. Параметры P39, P40, P41, P42 должны соответствовать установленной карте и переключателям DIP4 и DIP5.
Tim_Grasso
2.2.2011, 15:38
Причину нашли... спасибо всем кто откликнулся... оказывается проблема в разводке кабелей.... при применнии 1 одного теплооменника (важно посадить GN не на общую нетраль а на нуль (24 В).... что самое интересное в схеме с 2мя тепломенниками (т.е 2 привода) GN контакта NO4 можно посадить и на общую нетраль (система работоспособная)....

... Завтра будем пробывать посадить все земли платы расширения на ноль (24В).... посмотрим как будет работать..